【工作票】执行作业票的步骤与注意事项总结
来源:电工天下时间:2021-03-13 07:26:47 作者:老电工手机版>>
有关执行作业票的步骤与注意事项,总计27条,有关作业票的填写、作业票的补充安全措施、作业票的签发等工作,作业票执行期间要注意的各项问题等,一起来了解下。
执行作业票的步骤与注意事项
作业票的执行步骤是不能省略也不能简化的。
工程中,执行作业票的步骤一般按下面规定执行。
(1)电气负责人根据电气设备及线路的运行状况确定检修任务或安装任务,并初步确定工期。
(2)电气负责人或值班长向作业负责人布置作业任务及计划,或者作业负责人向值班员申请作业任务。
(3)值班员向上级请示,正式将作业任务及计划批复结果通知作业负责人。
(4)作业负责人进行现场勘察并进行作业准备(包括安全措施),同时作业负责人向工作票签发人办理并填写作业票。
(5)作业负责人将作业票提前送到变配电所(室),或者将作业票的内容电话通知值班员。
(6)作业负责人向作业许可人办理签发手续,并由作业许可人审查作业票内容和安全措施。
(7)作业许可人补充安全技术措施,并签发作业票。
(8)根据作业票或调度员的命令,值班员填写停电倒闸操作票。
(9)作业许可人向作业负责人做开工前的安全交底及技术交底。
(10)停电。
(11)验电。
(12)放电及挂接地线。
(13)做隔离安全措施,如临时遮栏、标志牌。
(14)作业负责人检查安全措施符合安全规程后,作业负责人和作业许可人在作业票上签字,办理开工手续。
(15)作业负责人带领作业人员到现场,并向所有作业人员交待作业票内容、人员分工、开工前的安全交底,见(9),及安全注意事项等。
(16)作业负责人带领作业人员进行作业,在作业期间,监护人要不断对班组作业人员进行监护,安全员应行使自己的职责。
(17)作业票执行期间,作业许可人要经常深人到现场检查监护是否在进行,安全措施是否在变动,发现异常应立即纠正。
(18)按照规程要求,办理作业票在执行期间的变动、间断、转移等手续,并随时监督安全措施的执行情况。
(19)作业结束时,执行作业终结制度,清点工具,打扫清理现场,全体作业人员撤离现场,并报告值班员。
(20)变配电所(室)值班员验收工程合格,作业负责人填写检修试验报告并签名。大型检修工程应由电气负责人或企业负责人组织各类人员进行验收。
(21)办理作业票结束手续,作业负责人和值班负责人签字。
(22)拆除临时接地线、遮栏及其临时安全措施,并检查作业范围内的设备线路及安全措施是否均恢复到正常状态。
(23)向值班调度员或电气负责人报告已竣工,并请求送电。
(24)按调度命令和操作票步骤拆除调度员下令装设的接地线,进行恢复送电操作。
(25)向值班调度员报告恢复送电时间及送电后设备线路的运行情况。
(26)交回作业票,并归档保存。
(27)作业负责人组织作业班组进行总结,必要时电气负责人及值班负责人应参加总结。
相关文章
装设接地线的步骤及注意事项说明
有关接地线的装设知识,装设和拆除接地线时,必须两个人一起进行,并且必须使用绝缘棒并戴绝缘手套,除此之外装设接地线的注意事项还有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-03-31 07:32:56
排除法检查漏电步骤及火线漏电的解决方法
排除法检查漏电步骤及火线漏电的解决方法,当家里漏电时,可以用排除法检查漏电问题,排除法方便快捷、需要工具少,但只适用于火线漏电,不适合零线漏电。
时间:2021-12-25 05:52:24
家中电路频繁跳闸问题的排查步骤
在生活中用电时,最怕遇到不明原因的跳闸了,特别是家中电路出现频繁跳闸,更是让人头疼,这里总结了家中电路频繁跳闸问题的排查步骤,供大家参考。
时间:2021-04-21 13:42:37
【工作票】现场作业指导书工作票使用说明
现场作业指导书工作票使用说明,主要内容包括工作票审核规定、工作票签发审核要求、工作票审核检查项目、布置临时安全措施要求、工作票许可的规定、工作票许可的要求等。
时间:2021-02-20 08:57:16
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票填写要求
有关山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票的填写要求,包括工作任务栏、工作条件、注意事项栏、工作许可、工作成员确任签名等工作票内容的填写说明。
时间:2021-01-29 11:11:52
【工作票】山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明
山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明,工作票的填写,工作任务栏包括工作地点或地段及设备双重名称、工作内容,以及补充安全措施与备注栏的填写。
时间:2021-01-29 11:11:46
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票
山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票,主要内容包括工作负责人(监护人)、工作班人员或班组负责人、工作的变(配)电站名称及设备双重名称、注意事项(安全措施)等。
时间:2021-01-29 11:11:45
【工作票】湖南郴州电业局电力电缆第二种工作票
湖南郴州电业局电力电缆第二种工作票,内容包括工作负责人、工作班人员、计划工作时间、工作条件和安全措施、确认工作负责人布置的本施工项目安全措施等内容。
时间:2020-02-06 09:25:28
- 上一篇:【操作票】220KVX母线电压互感器送电典型操作票
- 下一篇:家里停电怎么进行报警?