【操作票】220KVX线送电典型操作票
来源:电工天下时间:2020-02-06 09:35:52 作者:老电工手机版>>
有关220KVX线送电典型操作票,检查220KVX线符合送电条件,检查220KVX线保护按规定投入正确,检查220KVX线XXX—(1)2刀闸确已合好,检查220KVX线XXX—3刀闸确已合好等。
220KVX线送电典型操作票
220KVX线送电
1.模拟操作
2.检查220KVX线符合送电条件
3.检查220KVX线保护按规定投入正确
4.合上220KVX线XXX—(1)2刀闸电机操作电源开关
5.检查220KVX线XXX—(1)2刀闸程控开关在远方位置
6.检查220KVX线XXX开关确在分位
7.合上220KVX线XXX—(1)2刀闸
8.检查220KVX线XXX—(1)2刀闸确已合好
9.拉开220KVX线XXX—(1)2刀闸电机操作电源开关
10.合上220KVX线XXX—3刀闸电机操作电源开关
11.检查220KVX线XXX—3刀闸程控开关在远方位置
12.合上220KVX线XXX—3刀闸
13.检查220KVX线XXX—3刀闸确已合好
14.拉开220KVX线XXX—3刀闸电机操作电源开关
15.检查220KVX线XXX开关气压、液压正常
16.投入220KVX线充电、过流保护压板 ?
17.合上220KVX线XXX开关
18.检查220KVX线XXX开关表记指示正确
19.检查220KVX线XXX开关确已合好
20.检查220KV母差保护屏变位正确
21.停用220KVX线充电、过流保护压板
22.汇报记录
相关文章
填写操作票要求与注意事项
填写操作票要求与注意事项,填写操作票必须以命令或许可作为依据,操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写,操作票应进行编号,保存期限不宜少于3个月。
时间:2022-08-31 11:20:11
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。
时间:2021-01-29 11:11:51