【工作票】送电电力线路第一种工作票(样票)
来源:电工天下时间:2021-02-20 08:57:43 作者:老电工手机版>>
有关送电电力线路第一种工作票(样票),包括工作负责人、工作班人员、工作的线路与设备名称、工作任务等填写内容,送电电力线路工作票的样票参考。
送电电力线路第一种工作票(样票)
附票5(A) 送电电力线路第一种工作票(样票) 单位 送电工区 编号 2005-05-12-01 1.工作负责人(监护人) 王×× 班组 检修一班 2.工作班人员(不包括工作负责人)李×× 陈×× 赵×× 周×× 吴×× 孙×× 张×× 共 7 人。 3.工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号) 3911渭沣Ⅰ (右线路) 4.工作任务
5.计划工作时间 自 2005 年 05 月 12 日 08 时 30 分至 2005 年 05 月 12 日 18 时 0 分 6.安全措施(必要时可附页绘图说明) 6.1应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险)(包括分支线、用户线路和配合停电线路): 3911渭沣I线转入检修状态:1.拉开渭河电厂变渭沣Ⅰ开关及其两侧刀闸;2.拉开沣河变沣渭Ⅰ开关及其两侧刀闸;3.合上渭沣Ⅰ、沣渭Ⅰ接地刀闸;4.在渭沣Ⅰ开关及线刀闸、沣渭Ⅰ开关及线刀闸的各哲作处挂“禁止合闸,线路有人工作“标示牌 6.2保留或邻近的带电线路、设备:相邻的3962渭沣Ⅱ线 (左线路 )带电
6.3其它安全措施和注意事项:1.得到许可工作的命令后,在工作地段两端验电挂接地线各一组。2. 渭沣Ⅰ色标为红色。3.使用个人保安线。4.对更换的新绝缘子进行绝缘测试,合格后方可使用。
6.4 ××变电站的安全措施及注意事项: 中国 1.合上渭沣Ⅰ线地刀闸,在渭沣Ⅰ线刀闸把手挂“禁止合闸,线路有人工作”标志牌。 2.与渭沣Ⅰ相邻的×××间隔和×××间隔带电,防止人员误登。 3.在渭沣Ⅰ线门型架构爬梯上挂:“从此上下”标示牌。 6.5工作班组应挂的接地线
工作票签发人签名 许×× 2005 年 05 月 11 日 工作负责人签名 王×× 2005 年 05 月 11 日 17 时 0 分收到工作票 7. 确认本工作票1~6项,许可工作开始
8. 确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施 工作班组人员签名 李×× 陈×× 赵×× 周×× 吴×× 孙×× 张××
9.工作负责人变动情况 原工作负责人 离去,变更 为工作负责人 工作票签发人 年 月 日 时 分 工作人员变动情况:(增添人员姓名、变动日期及时间)
工作负责人签名 10.工作票延期 有效期延长到 年 月 日 时 分 工作负责人签名 年 月 日 时 分 工作许可人 年 月 日 时 分 11. 工作票终结 11.1 现场所挂的接地线编号 1#、2# 共 2 组,已全部拆除、带回。
11.2 工作终结报告
12.备注 (1)指定专责监护人 李×× 负责监护3911渭沣Ⅰ线1#、3#、33#、53#停电更 换耐张串零值绝缘子工作的塔上操作 (地点及具体工作) (2)其它事项: 感应电较强,塔上操作人员应在操作前,加挂接地线。 (3)补充安全措施:工作班人员应在工作许可人监护人在渭沣Ⅰ间隔相邻带电间隔挂遮栏及“止步,高压危险”标示牌。 |
相关文章
【工作票】现场作业指导书工作票使用说明
现场作业指导书工作票使用说明,主要内容包括工作票审核规定、工作票签发审核要求、工作票审核检查项目、布置临时安全措施要求、工作票许可的规定、工作票许可的要求等。
时间:2021-02-20 08:57:16
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票填写要求
有关山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票的填写要求,包括工作任务栏、工作条件、注意事项栏、工作许可、工作成员确任签名等工作票内容的填写说明。
时间:2021-01-29 11:11:52
【工作票】山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明
山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明,工作票的填写,工作任务栏包括工作地点或地段及设备双重名称、工作内容,以及补充安全措施与备注栏的填写。
时间:2021-01-29 11:11:46
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票
山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票,主要内容包括工作负责人(监护人)、工作班人员或班组负责人、工作的变(配)电站名称及设备双重名称、注意事项(安全措施)等。
时间:2021-01-29 11:11:45
【工作票】湖南郴州电业局电力电缆第二种工作票
湖南郴州电业局电力电缆第二种工作票,内容包括工作负责人、工作班人员、计划工作时间、工作条件和安全措施、确认工作负责人布置的本施工项目安全措施等内容。
时间:2020-02-06 09:25:28
【图】超实用的工作票执行流程图
超实用的工作票执行流程图,包括签发工作票、审核工作票、填写收到时间并签名、确认工作票安全措施栏、填写接地措施数据并签名与时间等。
时间:2019-11-15 09:20:45
【工作票】湖南郴州电业局变电站(发电厂)第二种工作票
湖南郴州电业局变电站(发电厂)第二种工作票,包括工作负责人、工作班人员、工作的变配电站名称及设备双重名称、工作任务、计划工作时间、注意事项等,变电站(发电厂)第二种工作票示例。
时间:2019-11-10 09:54:52