【操作票】35KVX段电压互感器送电典型操作票
来源:电工天下时间:2021-01-29 11:11:56 作者:老电工手机版>>
35KVX段电压互感器送电典型操作票,35KVX段电压互感器送电的操作票填写内容与要求,包括检查35KVX段电压互感器所有工作票已全部收回,检查35KVX段电压互感器所有安全措施已拆除等。
35KVX段电压互感器送电典型操作票
1.模拟操作。
2.检查35KVX段电压互感器所有工作票已全部收回。
3.检查35KVX段电压互感器所有安全措施已拆除。
4.摇测35KVX段电压互感器绝缘合格,符合送电条件。
5.将35KVX母电压互感器推至试验位置。
6.合上35KVX母电压互感器控制直流插件。
7.将35KVX母电压互感器推至工作位置。
8.合上35KVX母电压互感器二次小开关。
9.合上35KVX母电压互感器保护直流保险。
10.检查35KVX母电压表计指示正确。
11.汇报记录。
相关文章
填写操作票要求与注意事项
填写操作票要求与注意事项,填写操作票必须以命令或许可作为依据,操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写,操作票应进行编号,保存期限不宜少于3个月。
时间:2022-08-31 11:20:11
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。
时间:2021-01-29 11:11:51
- 上一篇:填写操作票要求与注意事项
- 下一篇:【操作票】220KVI母线停电典型操作票