【操作票】35KVX线送电典型操作票
来源:电工天下时间:2021-03-13 07:26:40 作者:老电工手机版>>
有关35KVX线送电典型操作票,检查35KVX线XXXX—D3接地刀闸确已拉开,检查35KVX线所有安全措施已拆除,检查35KVX线XXXX开关确在分位,检查35KVX线XXXX开关储能良好等内容。
35KVX线送电典型操作票
35KVX线送电
1、模拟操作
2、检查35KVX线所有工作票已全部收回
3、拉开35KVX线XXXX—D3接地刀闸
4、检查35KVX线XXXX—D3接地刀闸确已拉开
5、检查35KVX线所有安全措施已拆除
6、摇测35KVX线绝缘合格,符合送电条件
7、检查35KVX线XXXX开关确在分位
8、将35KVX线XXXX开关推至试验位置
9、合上35KVX线XXXX开关控制直流插件
10、将35KVX线XXXX开关推至工作位置
11、合上35KVX线XXXX开关动力直流保险
12、合上35KVX线XXXX开关操作直流保险
13、检查35KVX线XXXX开关储能良好
14、将35KVX线XXXX开关程控开关切至远方位置
15、合上35KVX线XXXX开关
16、检查35KVX线XXXX开关表计指示正确
17、检查35KVX线XXXX开关确已合好
18、汇报记录
注:35KV电钢I、II线送电时应注意35KV母联3510开关和钢厂侧35KV母联3550开关在合位,防止非同期并列。
相关文章
填写操作票要求与注意事项
填写操作票要求与注意事项,填写操作票必须以命令或许可作为依据,操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写,操作票应进行编号,保存期限不宜少于3个月。
时间:2022-08-31 11:20:11
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。
时间:2021-01-29 11:11:51