【操作票】220KVX线停电典型操作票
来源:电工天下时间:2021-03-13 07:26:38 作者:老电工手机版>>
220KVX线停电典型操作票,检查220KVX线XXX开关表计确无指示,检查220KVX线XXX开关确已拉开,检查220KVX线XXX—3刀闸程控开关在远方位置,检查220KV X线XXX—1(2)刀闸确已拉开等内容。
220KVX线停电典型操作票
220KVX线停电
1、模拟操作
2、接值长令:拉开220KVX线XXX开关
3、检查220KVX线XXX开关表计确无指示
4、检查220KVX线XXX开关确已拉开
5、合上220KVX线XXX—3刀闸电机操作电源开关
6、检查220KVX线XXX—3刀闸程控开关在远方位置
7、拉开220KVX线XXX—3刀闸
8、检查220KVX线XXX—3刀闸确已拉开
9、拉开220KVX线XXX—3刀闸电机操作电源开关
10、合上220KVX线XXX—1(2)刀闸电机操作电源开关
11、检查220KV X线XXX—1(2)刀闸程控开关在远方位置
12、拉开220KVX线XXX—1(2)刀闸
13、检查220KV X线XXX—1(2)刀闸确已拉开
14、拉开220KV X线XXX—1(2)刀闸电机操作电源开关
15、检查220KV X线XXX—2(1)刀闸确在分位
16、汇报操作完毕
相关文章
填写操作票要求与注意事项
填写操作票要求与注意事项,填写操作票必须以命令或许可作为依据,操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写,操作票应进行编号,保存期限不宜少于3个月。
时间:2022-08-31 11:20:11
家里停电怎么进行报警?
当家中发生停电时,应该怎么进行报警,常用的报警设计方案有哪些, 应该借助继电器来报警,还是PCB设计一个停电报警器,又或者是在网上购买一个声光报警器,下面来了解下。
时间:2022-01-15 07:19:28
【申请书】咸阳供电局停电申请书与停电批准书
供电局停电申请书与停电批准书,包括供电局名称、编号、审批日期、停电线路名称、计划停电时间、应采取的安全措施等内容。
时间:2021-02-22 09:14:07
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。
时间:2021-01-29 11:11:51