南方电网公司常用语句大全
来源:电工天下时间:2021-03-13 07:26:37 作者:老电工手机版>>
南方电网公司常用语句大全,包括操作指令票填写,变电操作票操作任务填写,旁路断路器代路,倒母线,电压互感器,继电保护等内容语句,供大家参考。
南方电网公司常用语句
常用语句示例
C.1 操作指令票填写
C.1,1 线路检修:将XXkVXX线由运行(热备用、冷备用)转为检修。
C.1.2 断路器(变压器)检修;将XX站(所)XXkVXX线XX断路器(变压器)由运行(热备用、冷备用)转为检修。
C.1.3 电压互感器(避雷器)检修:将XX站(所)XXkVXX母线电压互感器(避雷器)由运行(备用)转为检修。
C.1.4 母线检修:将XX站(所)XXkVXX母线由运行(热备用、冷备用)转为检修。
C.1.5 继电保护:将XX站(所)XXkV(电压等级)XXX
X(设备名称和编号)XX保护定值由XX(方式)改为XX(方式)。
C.1.6 重合闸:将XX站(所)XXkVXX(线路名称) XX
(编号)断路器重合闸由XX(方式)改为XX(方式)。
C.2 变电操作票操作任务填写
C.2.1 主变压器(断路器及线路、站用变压器、并联电容器、并联电抗器):
a)将X号主变压器由运行转检修(热备用、冷备用);
b)将X号主变压器由检修(热备用、冷备用)转运行。
注:并联电容器、并联电抗器操作应在名称编号前加电压等级。
C.2.2 旁路断路器代路:
a)用XXkV旁路XX断路器代XXkVXX(设备名称编号)断路器运行;
XXkVXX(设备名称编号)断路器由运行转检修;
b)XXkVXX(设备名称编号)断路器由检修转运行, XXkV旁路XX断路器由运行转热备用。
C.2.3 倒母线:
a)将XXkV XX(名称、编号)断路器由I母线倒至Ⅱ母线运行;
b)将XXkVXX(名称编号)断路器由I母线倒至H母热备用:
c)XXkVXX母线由运行转检修,负荷转XX母线运行。
C.2.4 电压互感器:
a)将XXkVXX母线电压互感器由运行(备用)转检修;
b)将XXkVXX母线电压互感器由检修(备用)转运行。
C.2.5 继电保护:
a)将XXkV(电压等级)XXXX(设备名称和编号)XX保护投入;
b)停用XXkV(电压等级)XXXX(设备名称和编号)
XX保护。
C.2.6 重合闸:
a)停用XXkVXX(线路名称) XX(编号)断路器XX(重合闸方式)重合闸;
b)投入XXkVXX(线路名称) XX(编号)断路器XX(重合闸方式)重合闸。
C.3 变电操作票操作项目填写
C.3.1 断路器:
a)断开(合上)XXkVXX(设备名称)XXX(设备编号)断路器;
b)用XXkVXX(设备名称)XXX(设备编号)断路器同期合环。
C.3.2隔离开关(接地开关):
a)拉开(合上)XXkVXX(设备名称)XXX(设备编号)隔离开关(接地开关);
b)拉开1号主变压器XXkVXX(设备名称)XXX(设备编号)接地开关;
c)合上1号主变压器XXkV中性点XXX(设备编号)接地开关。
C.3.3接地线:
a)在1号主XX隔离开关(设备编号)XX侧安装X号接地线一组;
b)拆除XXkVXX线XX隔离开关(设备编号)XX侧X号接地线一组。
C.3.4 连接片:投入(退出)XXkV(电压等级)XXXX(设备名称和编号)XX保护出口XX连接片。
C.3.5熔断器:取下(投入)XXkV(电压等级)XXXX(设备名称和编号)XX熔断器。
C.3.6 空气开关:合上(断开)XXXX(设备名称和编号)XX空气开关。
C。3.7 主变压器挡位调整:将X号变压器(高压或中压侧)分头由X挡调至X挡。
C.3.8其他操作:
a)用XXkV~XTV与XXkVXXTV核相;
b)用XXkV(电压等级)XX(设备名称)XXX(设备
编号)断路器对XX线(强送)试送一次;
c)用XXkV、XX、XXX(电压等级、设备名称、设备
编号)断路器对XX(设备名称)冲击合闸X次。
C.3.9检查用语:
a)检查XX(双重命名)断路器在分闸位置:
b)检查XX(双重命名)断路器在合闸位置;
c)检查XX(双重命名)隔离开关(接地开关)在拉开位置;
d)检查XX(双重命名)隔离开关(接地开关)在合上位置:
e)检查XX(双重命名)双回线负荷情况;
f)检查1号、2号主变压器负荷分配情况。
C.3.10保护及其调整:
a)将XX(设备或线路名称)保护方向元件短接(或修改其控制字后),取消XX(设备或线路名称)XX保护方向元件;
b)将XX(设备或线路名称)保护方向元件短接线拆除(或将修改后的控制字恢复原定值),恢复XX(设备或线路名称)XX保护方向元件:
c)将XX(设备或线路名称)XX保护由信号位置改为跳闸位置;
d)将XX(设备或线路名称)XX保护由跳闸位置改为信号位置;
e)将XX(设备或线路名称)XX保护由跳闸(信号)位置改为停用位置。
相关文章
【工作票】现场作业指导书工作票使用说明
现场作业指导书工作票使用说明,主要内容包括工作票审核规定、工作票签发审核要求、工作票审核检查项目、布置临时安全措施要求、工作票许可的规定、工作票许可的要求等。
时间:2021-02-20 08:57:16
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票填写要求
有关山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票的填写要求,包括工作任务栏、工作条件、注意事项栏、工作许可、工作成员确任签名等工作票内容的填写说明。
时间:2021-01-29 11:11:52
【工作票】山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明
山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明,工作票的填写,工作任务栏包括工作地点或地段及设备双重名称、工作内容,以及补充安全措施与备注栏的填写。
时间:2021-01-29 11:11:46
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票
山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票,主要内容包括工作负责人(监护人)、工作班人员或班组负责人、工作的变(配)电站名称及设备双重名称、注意事项(安全措施)等。
时间:2021-01-29 11:11:45
【图】电网公司二次设备与回路工作安全技术措施单
电网公司二次设备与回路工作安全技术措施单,电流互感器二次短路接地线的接入与拆除,电压互感器二次端子接线的接入与拆除,此票不能代替工作票。
时间:2020-02-06 09:25:51
【工作票】湖南郴州电业局电力电缆第二种工作票
湖南郴州电业局电力电缆第二种工作票,内容包括工作负责人、工作班人员、计划工作时间、工作条件和安全措施、确认工作负责人布置的本施工项目安全措施等内容。
时间:2020-02-06 09:25:28
【图】超实用的工作票执行流程图
超实用的工作票执行流程图,包括签发工作票、审核工作票、填写收到时间并签名、确认工作票安全措施栏、填写接地措施数据并签名与时间等。
时间:2019-11-15 09:20:45
【工作票】湖南郴州电业局变电站(发电厂)第二种工作票
湖南郴州电业局变电站(发电厂)第二种工作票,包括工作负责人、工作班人员、工作的变配电站名称及设备双重名称、工作任务、计划工作时间、注意事项等,变电站(发电厂)第二种工作票示例。
时间:2019-11-10 09:54:52
- 上一篇:【操作票】南方电网公司操作票规范
- 下一篇:【操作票】35KVX段母线停电典型操作票