【操作票】35KVX段母线停电典型操作票
来源:电工天下时间:2020-01-17 05:57:59 作者:老电工手机版>>
有关35KVX段母线停电典型操作票,检查35KVX段负荷开关均在检修位置,检查35KV母联3510开关电流指示应为零,检查35KV母联3510开关电压表计指示正确等。
35KVX段母线停电典型操作票
35KVX段母线停电
1.模拟操作
2.检查35KVX段负荷开关均在检修位置
3.检查35KV母联3510开关电流指示应为零
4.检查35KV母联3510开关储能良好
5.将35KV母联3510开关程控开关切至远方位置
6.拉开35KV母联3510开关
7.检查35KV母联3510开关电压表计指示正确
8.检查35KV母联3510开关确已拉开
9.拉开35KV母联3510开关操作直流保险
10.拉开35KV母联3510开关动力合闸保险
11.将35KV母联3510开关拉至试验位置
12.拉开35KV母联3510开关控制直流插件
13.将35KV母联3510开关拉至检修位置
14.拉开35KVX母电压互感器保护直流保险
15.拉开35KVX母电压互感器二次小开关
16.将35KVX母电压互感器拉至试验位置
17.拉开35KVX母电压互感器控制直流插件
18.将35KVX母电压互感器拉至检修位置
19.在35KVX母电压互感器母线侧验明三相确无电压
20.在35KVX母电压互感器母线侧装设#XX接地线一组
21.汇报记录
相关文章
填写操作票要求与注意事项
填写操作票要求与注意事项,填写操作票必须以命令或许可作为依据,操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写,操作票应进行编号,保存期限不宜少于3个月。
时间:2022-08-31 11:20:11
家里停电怎么进行报警?
当家中发生停电时,应该怎么进行报警,常用的报警设计方案有哪些, 应该借助继电器来报警,还是PCB设计一个停电报警器,又或者是在网上购买一个声光报警器,下面来了解下。
时间:2022-01-15 07:19:28
【申请书】咸阳供电局停电申请书与停电批准书
供电局停电申请书与停电批准书,包括供电局名称、编号、审批日期、停电线路名称、计划停电时间、应采取的安全措施等内容。
时间:2021-02-22 09:14:07
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。
时间:2021-01-29 11:11:51
- 上一篇:南方电网公司常用语句大全
- 下一篇:【操作票】220KVX线停电典型操作票