带电灭火时要注意哪些问题
来源:电工天下时间:2022-02-08 14:55:21 作者:老电工手机版>>
带电灭火的注意事项
在无法切断电源或不能肯定确已断电的情况下,此时需要实行带电灭火。带电灭火具有一定危险性,非万不得已不能采用,带电灭火时必须注意以下事项:
1、使用二氧化碳、四氯化碳、1211、干粉灭火器。这类灭火器的灭火剂不导电,可用于带电灭火;泡沫灭火器的灭火剂有一定的导电性,严禁用于带电灭火。
2、灭火器机嘴及人体与带电体之间应保持足够的安全距离。对带电体的最小允许距离:10kV为40cm,35kV为60cm。
3、高压电气设备或线路导线断落地面发生接地时,需要划出一定警戒范围来防止跨步电压触电;室内扑救人员不得进入距故障点4m以内,室外不能进入8m以内。如果必须进入以上范围时,则必须穿绝缘靴,接触设备外壳和构架时必须戴绝缘手套。
4、用水枪灭火时易采用喷雾水枪,必须采取安全措施,比如戴绝缘手套、穿绝缘靴等进行操作。水枪喷嘴要可靠接地,接地线可采用截面为2.5~6m㎡,长20~30m的编织铜软导线,接地极可用临时打入地下长1m左右的角钢、钢管或铁棒。水枪灭火时,水枪喷嘴至带电体距离:110kV须大于3m,220kV须大于5m。
5、用四氯化碳灭火时,灭火人员要站在上风侧以防中毒,灭火后注意通风;扑救架空线路火灾时,人体应与带电导线间的仰角不大于45°并站在其外侧,以防止导线断落引起触电;未穿绝缘靴的工作人员应注意防止地面的水渍导电而发生触电。
6、遇到变压器、油断路器、电容器等油箱破裂,火势很猛时,必须立即切除电源并将绝缘油导入贮油坑。坑内的油火可以采用干砂或泡沫灭火器灭火;地面的油火不准用水灭火,以防止油火漂浮水面而扩大。另外,还需要防止燃烧着的油流入电缆沟内引起蔓延。
7、电动机着火时,为了防止轴和轴承变形,需要慢速转动并用喷雾水枪扑救,以使其均匀冷却。或者采用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器扑救。但不能使用干粉、干砂或泥土灭火,以免造成电机绝缘和轴承受损。
相关文章
零火线都带电该怎么处理?
零线和火线都有电,这种故障比较常见,零线、火线带电一般分为两种类型:1、三相四线制或三相五线制的总零线带电,多数出在总零线的回路部位,如总零线于变压器中性点接触不良或断开,这种情况一般会出现在变压器的O点接线柱上或接地极处。
时间:2022-05-11 09:13:30
零线为什么带电,导致零线带电的原因有哪些
有关零线的知识,在电路中有零线、火线和地线,那么零线为什么带电,什么原因会导致零线上带电,导致人体与零线接触时,也会有触电的感觉,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-03-21 08:33:02
电气灭火安全须知
电气火灾灭火的安全须知,参考如下:在进行电气灭火时,必须注意这两个方面的问题。 电气设备起火时,首先设法切断电源,然后再采取相应的灭火措施。
时间:2022-03-04 06:18:43
电气火灾的特点,灭火前的电源处理措施
有关电气火灾的知识,无论在任何场所出现了电气火灾,这类火灾的特点都是非常鲜明的,比如着火后电气装置仍可能带电、充油电气设备受热后喷油或爆炸等,下面具体来了解下。
时间:2022-02-08 14:53:04
七种常用灭火剂的使用方法
有关安全用电的知识,当发生火灾时如何快速灭火,除了必要的灭火设备之外,还需要用到各类灭火剂,以下是七种常用灭火剂的使用方法,供大家参考。
时间:2022-01-11 11:46:36
带电水冲洗的安全规定有哪些?
带电水冲洗的安全规定,带电水冲洗一般应在良好天气时进行,带电水冲洗作业前,应掌握绝缘子的脏污情况,带电水冲洗用水的电阻率的具体要求,带电水冲洗应注意选择合适的冲洗方法等。
时间:2021-09-26 09:07:37
电表箱着火用什么灭火器灭火
电表箱着火用什么灭火器灭火,随着家用电器的增多,电量在不断增加,由于用电量的增加,有时电表箱会出现用电负荷,从而导致电表箱起火。
时间:2021-08-24 14:03:18
电器着火时严禁采用的灭火方法
电器着火时严禁采用的灭火方法,电器设备运行中着火时,要在第一时间切断电源,再进行扑灭。如果不能迅速断电,可以使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。
时间:2021-08-24 13:52:57
- 上一篇:电气火灾的特点,灭火前的电源处理措施
- 下一篇:防止电磁辐射的有效措施