>首页 > 用电知识 > 安全用电>厨房插座老是烧坏什么原因,厨房插座烧毁的解决办法 正文

厨房插座老是烧坏什么原因,厨房插座烧毁的解决办法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2022-05-09 22:29:43

有关厨房插座的使用问题,厨房插座老是烧坏有两方面的原因,一种是保护开关大于线路载流量,另一种是插座接触不良导致发热,以下分享了厨房插座烧毁的解决办法,供大家参考。

一、保护开关大于线路载流量

1、当保护开关载流量>线路载流量,线路载流量≥用电器实际使用电流,这种情况没有出现过载,电路是安全的。

2、保护开关载流量≤线路载流量,线路载流量<用电器使用电流,这种情况线路是安全的,用电量超过线路载流量保护开关会跳闸。

3、保护开关>线路载流量,线路载流量<用电器使用电流,这种情况线路会出现异常发热,并且用电时间越长发热越严重,用电电流超过线路载流量越多,发热越严重。这种会烧毁用电终端的插座和插头。

用电量>线路载流量导致线路发热,就容易形成恶性循环:线路过载发热后载流量降低,线路载流量降低后发热更严重,最后导致插座被烧毁。

厨房插座老是烧坏什么原因,厨房插座烧毁的解决办法

二、接触不良发热

1、劣质插头或插座,只要有一个不合格,就会使插头和插座连接处载流量<用电器电流引起发热。有些厂家根据电器功率配插头,认为小功率电器插头薄些没有关系。导致插头插进插座很松,电时有时无。所以,小功率电器也会烧毁插座。

2、插座接线桩螺丝没有压紧,导致电线和接线桩连接处载流量<用电器电流,也会导致烧毁插座。电线过大有的用6²线,使拧螺丝的空间很小,压不紧电线而引起发热。接触不良发热是一种恶性循环,头几次可能没有烧坏,以后载流量越来越小就会导致插座被烧毁。

三、厨房插座烧毁的解决办法

厨房插座老是烧坏什么原因,厨房插座烧毁的解决办法

1、估算最大用电电流配电线,应有两路2.5²线进入厨房。根据电线载流量配保护开关,保护开关≤电线载流量,电线载流量>估算最大用电电流。

2、使用优质插座和插头,插头厚度必须符合标准要求,插座使用插线型的,不要使用拧螺丝型的插座。

    相关文章
    • 电线接头处容易烧坏怎么办?

      电线接头处容易烧坏怎么办?

      电线接头处容易烧坏怎么办?接头与接线方式只是安装工艺的过程,焊接与压接可以保证质量安全,但保证不了使用者对安全用电常识的重视的行为表现,下面具体来了解下。

      时间:2021-12-25 06:09:35

    • 电线接头经常烧坏怎么办?

      电线接头经常烧坏怎么办?

      电线接头经常烧断,说明这条线路存在问题,线路发热比较厉害,或者电线太细了,如果负载过流或电线老化,则电线接头烧坏的问题就会频发,下面具体来看下。

      时间:2021-12-25 06:05:05

    • 家中总是跳闸,从插座上拔下所有电器仍然跳闸

      家中总是跳闸,从插座上拔下所有电器仍然跳闸

      有关家中电路一直跳闸的问题,在平常的用电过程中,频繁跳闸的问题总是让人心烦,有时候从插座上拔下所有电器仍然跳闸,这是什么原因引起的,这里总结了三大原因,一起来看下。

      时间:2021-04-21 13:38:21

    • 家里电闸老跳闸,插座全拔下来了仍然跳闸是什么原因

      家里电闸老跳闸,插座全拔下来了仍然跳闸是什么原因

      家里电闸老跳闸,插座全拔下来了仍然跳闸是什么原因?1、把总闸开着,先把分闸一个个都关掉,如果总闸不跳,说明总闸不存在故障问题。

      时间:2021-04-21 11:19:20

    • 电脑主机插头插入插座冒火花是什么原因

      电脑主机插头插入插座冒火花是什么原因

      电脑主机插头插入插座冒火花 这是一种正常现象,出现打火现象是由机内电容充电瞬间的大电流引起的。电脑使用的是开关电源,输入端是桥式整流,然后通往一个几百微法的滤波电容。

      时间:2021-04-20 11:54:22

    • 家用单相电在总零线断后,用电器会烧坏吗?

      家用单相电在总零线断后,用电器会烧坏吗?

      家用单相电在总零线断后,用电器会烧坏吗?低压供电系统所接的单相设备连接着千家万户,家中单相在总零线断后,如果电气设备开关闭合,会造成用电器的烧坏。

      时间:2021-04-12 11:07:57

    • 判断插座地线是否起作用的方法

      判断插座地线是否起作用的方法

      有关插座地线的使用问题,怎么来判断插座地线是否起作用,为保证安全用电,则一定要注意地线不能带电,否则地线不但不能保护用电安全,还有可能成为真正的“电”线,下面就一起来了解下。

      时间:2020-11-15 09:05:40

    • 一文知晓浴室插座防水防漏电的方法

      一文知晓浴室插座防水防漏电的方法

      在浴室中的插座数量一定要少之又少,控制好浴室中插座的数量,可以有效地防止触电的发生,做好浴室插座的防水与防漏电工作,最大程度地保障好浴室用电的安全。

      时间:2020-04-22 09:26:01

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有