来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2022-05-02 15:57:14
有关卫生间安全接线的知识,家中没有地线,在卫生间安装热水器时,能不能将热水器的地线接到墙里面,答案是绝对不可以的,那么不能将地线接入墙里的原因是什么,下面具体来了解下。
热水器的地线能不能接入墙里
有些“电工”师傅把热水器装好后,在墙上打一个拉爆螺丝或者钉一个钉子,最后把地线(或等电位线)接上。这种做法没有任何意义,并且存在严重的安全问题。
为什么地线接入墙里起不到作用?
先了解一下地线的工作原理,如下所示,这是一个采用保护接地的供电系统。
当热水器漏电时,电流会通过热水器外壳、接地线流向大地,再通过变压器接地点回到变压器。如图红笔所示:
假设因某种原因(比如漏电开关坏了),漏电开关没有跳闸。下面来计算一下热水器外壳有多少电压,人触摸到会不会有危险?
根据相关要求,保护接地电阻(即接地线接地电阻)最大不允许超过4Ω,工作接地电阻(即零线接地电阻)最大不允许超过4Ω。以最大值4Ω来计算,那么情况如下:
此时,保护接地电阻和工作接地电阻串联在火线和零线之间,根据串联电路特点,电压分配和阻值成正比,电阻越大,分得的电压越高。由于两个接地电阻都是4Ω,所以保护接地电阻刚好分走一半电压,即110V。
如果接地不良、保护接地电阻变大,那么设备外壳对地电压就会上升,对人体的威胁就会变大。如果接地电阻上升到无限大,那火线电压几乎全部在设备外壳上。此时有地线和没有地线,没什么区别。
像房屋的墙体一般都是由砖和水泥组成,通常情况下都比较干燥,几乎不导电。所以在墙上打一个拉爆螺丝作为接地体,简直是掩耳盗铃,没有任何意义。
可能有人会说墙里面有钢筋,钢筋的导电性能很好。但是,拉爆螺丝并没有和墙体钢筋可靠连接,所以起不到保护作用。退一步说,即使拉爆螺丝和墙体钢筋相连,但是墙体里的钢筋也不一定和大地可靠连接。
地线应该怎么做?如果家里没有地线,那接地线应该怎么做?
以下是标准做法:
1、找一合适地方,最好阴凉潮湿处,然后在地上挖一个0.5米深的坑;
2、再找一条2.5米长的圆钢或者角铁尾端应削尖作为接地体;
3、把接地体砸入大地,顶部仅露出一部分供焊接地线;
4、从接地体顶端引出地线,并把挖出来的土回填。
做好之后,用接地电阻仪测量一下接地电阻,接地电阻越小越好,4Ω及以下即为合格。如果接地电阻偏大,则需要在5米远的地方再砸一个接地体并联起来,或者采用深埋或者换土等方法降低接地电阻。
注意,如果家里没有地线,为了安全起见,请务必断电洗澡,以免造成触电事故。
相关文章
用导线插到墙体中代替地线是否可以
有些人在施工时,想办法将导线插到墙体中,以此来代替地线,这种做法是否可行,当然是不可以的,为什么不能用导线插到墙体中代替地线,个中原因与隐患有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 06:31:21
零线与地线严禁混用的几点要求
我们国家用电规范中对火线、零线、地线的颜色有明确规定,二者严禁进行混用,零线与火线、地线采用不同的颜色进行标识,在使用时也是严禁混用的,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 05:59:41
在洗澡时要不要切断热水器的电源
有关热水器的安全使用知识,在洗澡时是否需要切断热水器的电源,经常会看到使用热水器触电的事情,真是让人害怕,那么接下来就聊一聊使用热水器时是否需要切断电源的问题,一起来看下。
时间:2022-05-02 15:55:57
装设接地线的步骤及注意事项说明
有关接地线的装设知识,装设和拆除接地线时,必须两个人一起进行,并且必须使用绝缘棒并戴绝缘手套,除此之外装设接地线的注意事项还有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-03-31 07:32:56
热水器漏电的杜绝方法
有关热水器的安全使用问题,怎么杜绝热水器漏电,其实方法很简单,只要在洗澡前拔掉电源插头,就可以完美杜绝热水器漏电,所有的问题都会迎刃而解,下面具体来了解下。
时间:2022-03-05 12:52:58
电热水器使用误区四:燃气热水器与太阳能热水器没有安全隐患
燃气热水器与太阳能热水器有无安全隐患这种观点,在几年前还算是正确的。不过,现在燃气热水器被国家强制要求采用强排技术,太阳能热水器已使用电辅助加热,漏电隐患依然存在,甚至比
时间:2021-09-19 06:38:54
电热水器的使用误区三:合格的热水器可以确保安全洗浴
合格的热水器能确保安全洗澡吗很多消费者认,电热水器的产品合格,大品牌的热水器产品,在质量上是有保证的,在洗浴时可以免除后顾之忧,可以放心安全的使用,那么合格的热水器真的可以
时间:2021-09-19 06:37:44
电热水器使用误区二:漏电保护器可以确保洗浴安全
漏电保护器能彻底保护热水器洗浴安全吗现在很多家庭装电热水器时,都会装上一个漏电保护器,以保障在漏电时的用电安全,那么漏电保护器可以彻底保护洗浴安全吗,下面一起来看下。先
时间:2021-09-19 06:36:34
- 上一篇:在洗澡时要不要切断热水器的电源
- 下一篇:零线与地线严禁混用的几点要求