引起零线带电的五种原因

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-06-27 10:13:18

电有关零线带地的问题,什么原因引起的零线带电,是三相负荷不对称的原因,还是零线断线或接触不良的原因,这里电工天下小编总结了引起零线带电的五种原因,帮助大家分析下零线为什么会带电。

零线带电的原因

正常情况下,零线是不带电的,当零线上带电后,极易引发零线带电事故。

1、三相负荷严重不对称

负荷严重不对称,在零线上(指中性线,即零干线)便有较大的电流流过,零线有一定的阻抗,于是在零线上就有电压降存在,尽管变压器中性点的工作接地线上不会有电压,但零线上却带电了。

越靠近负荷侧的零线上的电压越高,零线阻抗越大,电压越高。当人体触及了靠近负荷侧的零线上的某点时,就会有加在人体上的电压:Ur=I0Z0′

式中:I0-流过零线的电流;

Z0′-人体接触点至变压器中性点(接地点)一段零线的阻抗。

因此,就会使人产生触电,对人体的安全造成威胁。

2、零线断线或接触不良

当零线断路或连接不良时,如果负荷严重不均匀,便会使负荷侧的中性点发生电位漂移,在零线上出现危险的电压。

除了负荷不对称使零线电位升高外,三相电源不对称也是重要原因。

例如,电源三相开关接触不良,甚至只有两相或单相供电;或变压器高压侧或低压侧某相保险丝熔断等,都可能使零线产生危险的电压。

3、零线接地不良

零线接地(即变压器中性点接地)不良或接地线断了,在一定条件下能使零线电位大大升高。

例如,零线接地线断路而另一相发生接地故障,则零线对地电压将升高到相电压( 220V),甚至更高。人站在地上接触零线就会十分危险。

4、电容传递

在某些情况下,即使低压线路已断开电源,但零线与变压器一般不断开,高压电源可能通过变压器高、低压绕组间的电容传递到零线上,如果零线接地不良或接地线断路,则零线上就会出现数千伏的高压。

5、相线接地

当设备或线路绝缘损坏时,就会发生相线接地短路故障。

设变压器中性点工作接地电阻R0和相线故障接地的接地电阻Rd都为4Ω,则短路电流为

引起零线带电的五种原因

若保险丝熔断电流大于27. 5A,则保险丝不会熔断,系统中将一直存在接地故障。短路电流通过R0、Rd产生电压降:

U0=IdR0=27.5×4 =110(V)

Ud=IdRd=27.5×4=110(V)

即零线对地电压上升为110V,故障相对地电压下降为110V,而正常相对地电压大大高于相电压。

以上就是导致零线带电的几种原因,希望对大家有所帮助。

    相关文章
    • 如何判断零线与地线?左零右火是什么意思?

      如何判断零线与地线?左零右火是什么意思?

      如何烦闷零线与地线的方法,按电工的操作规程来做接线,必须是左零右火,插座左边的孔是零线,右边的孔是火线,上边那个孔是地线。

      时间:2021-05-04 07:02:14

    • 带电作业绝缘工具实验项目与检测标准

      带电作业绝缘工具实验项目与检测标准

      有关带电作业绝缘工具实验项目与检测标准,介绍了带电作业绝缘工具的试验标准的依据文件,各电压等级的绝缘工具试验项目和标准,带电作业工具的试验周期等。

      时间:2021-04-17 07:49:13

    • 带电作业个人防护装备技术指标(屏蔽服与导电鞋和导电眼镜)

      带电作业个人防护装备技术指标(屏蔽服与导电鞋和导电眼镜)

      带电作业个人防护装备的技术指标,包括屏蔽服,屏蔽服成衣指标,导电鞋和导电眼镜,导电鞋电阻的测量示意图,根据保护人身安全要求,推荐采用的静电防护服的技术指标。

      时间:2021-04-17 07:49:11

    • 家用单相电在总零线断后,用电器会烧坏吗?

      家用单相电在总零线断后,用电器会烧坏吗?

      家用单相电在总零线断后,用电器会烧坏吗?低压供电系统所接的单相设备连接着千家万户,家中单相在总零线断后,如果电气设备开关闭合,会造成用电器的烧坏。

      时间:2021-04-12 11:07:57

    • 零线与地线接反怎么办,示波器测量市电的方法

      零线与地线接反怎么办,示波器测量市电的方法

      有关零线和地线接反的问题,零线与地线接反怎么办,零线和地线区别,以及如何区分零线与火线的方法,用示波器测量市电的注意事项等。

      时间:2021-03-21 09:57:53

    • 火线与零线相碰就不跳闸了的原因分析

      火线与零线相碰就不跳闸了的原因分析

      火线与零线相碰就不跳闸了的原因分析 一般漏电开关跳闸有三种原因:短路跳闸、漏电跳闸和过载跳闸。如果漏电开关是不间断跳闸的,而不是马上跳闸,说明存在漏电或超载用电的可能,不存在短路的问题,如果是短路一送电就会马上跳闸。

      时间:2021-03-12 11:01:55

    • 零线跟地线之间存在220伏电压正常吗?

      零线跟地线之间存在220伏电压正常吗?

      有关零线和地线间电压大小的问题,零线跟地线之间存在220伏电压正常吗,在电线接线中单相线路零线与火线调错,单相线路接在两根火线上,或单相线路上零线断开会有什么后果,一起来看下。

      时间:2021-03-11 11:05:06

    • 知识分享2:零线和重复接地的几大作用

      知识分享2:零线和重复接地的几大作用

      知识分享2:零线和重复接地的几大作用 我国普遍采用TN低压配电系统,从变压器中性点引出的线叫中性线,就是常说的零线,主要用来接单相220V的负载,传载单相电流和三相不平衡电流,减小负载的中性点电位漂移。

      时间:2021-02-01 11:39:44

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有