电器外壳漏电的原因,电器外壳带电性质的判别方法

来源:电工天下时间:2021-07-04 23:26:18 作者:老电工手机版>>

有关电器外壳带电的问题,电器外壳带电会出现麻电的感觉,电器外壳漏电的原因有哪些,电器外壳带电性质的判别方法,消除电器外壳带电伤人的技术措施。

电器外壳漏电的问题

许多人在接触家用电器的金属外壳时,曾遇到过有“麻电”的感觉,严重时甚至有刺痛的感觉。“麻电”是一种危险的征兆,轻则引起使用者精神紧张,重则危及使用者的生命安全,发生触电伤亡事故。

因此,当发生“麻电”现象时,必须暂停使用,找出“麻电”的原因,及时排除电器的故障,同时也应采取必要的技术措施避免“麻电”现象的再次产生。

一、家用电器出现“麻电"的原因

1、接触电器人员自身带电

由于接触电器的人员自身带静电,当接近或接触电器的金属外壳时放电造成的,一般多发生在干燥的冬、秋、春季节,夏天很少发生,与电器无关。

2、电器外壳的正常带电

绝大多数电器外壳带电属于正常带电,一般称这种“电”为感应电,测出的电压为感应电压。

也有人称这种“电”为电容电流或漏电流。【电器外壳漏电的原因 电器外壳带电性质的判别方法】

特点:电压高,而电流非常小。一般对人体没有直接危害,只是个别对电特别敏感的人有“麻电”的感觉。

虽说电器外壳的感应电压不会对人体造成直接危害,但对电特别敏感的人、老人和孩子等会因此受到惊吓,可能会引发第二次事故。例如摔到引起骨折脑震荡等。

3、电器外壳漏电

主要由以下几个原因造成:

(1)家用电器超期服役

每种电器都有自己的使用寿命。目前我国,特别是农村和城镇低收入家庭有相当一部分电器使用年限过长,超出它的正常使用寿命。

一般电器超过使用寿命后,电器元件会老化,电器内部绝缘老化,在受潮的情况下,电器内部的绝缘电阻会降低,造成漏电,给使用者人身安全带来伤害。

因此,消费者应尽量避免家用电器超期服役,让旧家电按时离岗。

(2)电器内部的连接导线、零部件绝缘损坏或严重受潮时,绝缘电阻下降很多,会引起电器外壳漏电。

(3)电器内部接线柱的绝缘损坏或严重污染。绝缘电阻下降严重时电器外壳就会带电。

(4)电动类家用电器长期在低压(低于1 87V)下运行、长期过载运行;散热不良等都可能使电动机温度过高,造成绝缘提前老化,导致电动机的绝缘电阻降低,使电器的外壳带电。

4、电器外壳带上对地220V的电压

电器外壳因某种原因与电源火线接通或电器绝缘击穿等会使家用电器的外壳带上对地220V的电压,带上这种电压的家用电器对接触电器的人员有致命的危险。

因使用电器时而造成的触电死亡事故,大多是这个原因造成的。常见原因是用户电源插座接线错误。有许多电器使用三芯插头,其中较粗长的一根与电器外壳直接连接。

配用的三眼插座左孔接中性线,右孔接火线,中间上方的孔可与接地体相连或与公用中性线相连。

然而,老式的楼房和农村用户的房间往往只有一根火线一根中性线进户,而不少用户图方便将三眼插座中间上方的孔的接线与三眼插座左孔的中性线接在一起。

这种接线表面上看似乎也采用了接零保护,但实际上却是一种错误的接线,隐含着极大的危险。

如果插座的火线和零线接反,或因检修等原因将室外火线和零线对调,这时电器虽能正常工作,但外壳却因与火线相连而带电;

即使插座的接线未接反,当零线断线或接触不良时,电器外壳接地回路被断开,电器外壳通过负载后与火线相连而带电。

二、电器外壳带电性质的区别方法

1、测电笔判断法

按照测电笔的正常使用方法一般无法判断电器外壳的带电属于那种性质的带电,因为一般常规用测电笔测定电器外壳的带电性质,不论漏电还是正常带电,其氖泡都会闪闪发光。

为了能使测电笔测定电器外壳带电的性质,可采用给电笔添加接地线的办法。

具体方法:用一根1m左右的绝缘导线(绝缘导线的耐压500V以上)并将其一端剥去2mm左右,与接地体或地线连接好;另一端剥去5mm左右,与电笔的金属部分相连接。

然后,再用这个电笔去去磕碰电器外壳,若电笔有明显的火花和声音,则电器外壳漏电。若电笔磕碰电器外壳几次氖灯就不亮了,则电器外壳的带电属于正常带电。只要电器外壳接地或接零就可消除这种带电现象。

特别提醒:如果测电笔的氖气管坏了,无论电器外壳带电与否,不会发光,用它测电就会发生误判断。

测电笔在使用前一定在有电的线路上验明功能正常后才能进行使用,以保障人身安全和判断的准确性。

2、试验灯判断法

把电器的金属外壳与一只普通白炽灯泡一极相连,灯泡的另一极与大地或电源的零线相连:若灯泡不亮,一般属于正常带电;若灯泡与接在220V的交流电源上亮度一样,则电器内部绝缘击穿;若灯泡比接在220V交流电源上时暗一些,则电器的绝缘不良。后两种带电属于电器的不正常带电。

3、万用表判断法

用万用表电阻档(R×10K档)测量电器外壳与电源引线间的电阻:若阻值为零,则电器内部绝缘已击穿;若阻值小于2MΩ,则电器内部绝缘漏电,且阻值越小漏电越严重;若阻值为无穷大或大与2M,则电器为正常带电。

4、兆欧表判断法

用500V兆欧表测量带电部件对外壳的绝缘电阻,若其阻值为零,则说明漏电是由于电器内部绝缘击穿引起的;若其阻值大于2M,则说明外壳带电是由于感应电压引起的,若阻值小于2MΩ但又不为零,则说明带电是由于电器内部绝缘漏电引起的。

三、消除电器外壳带电伤人的技术措施

在制造电器时,要达到电器的金属外壳,在电器的整个使用过程中绝对不带电,很难做到,即使做到了生产成本也很高。为防止电器金属外壳外壳带电伤人,在技术上可以采取以下措施:

1、保护接地或保护接零

电器的保护接地,就是把在故障状态下可能带电的金属壳体同接地体(接地体的安装可参考有关书籍)可靠地连接起来。

电器设备采用保护接地后即使外壳因绝缘不好而带电,这时使用电器的人员碰到机壳就相当于人体和接地电阻并联,而人体电阻远比接地电阻大,因此流过人体的电流就很小,保证了人体的安全。采用了保护接地后若电器的绝缘被击穿,这时的短路电流很大,只要合理选择保险装置,短路电流会使保险装置动作,把电器的电源切断。确保了使用电器人员的安全。

保护接零就是把电器的金属壳体,通过连接导线与供电线路系统中的零线可靠地连接起来。

这种方式主要用于三相四线制电源中,l生点直接接地供电系统。【电器外壳漏电的原因 电器外壳带电性质的判别方法】

发达国家在这种保护方式中,专设专用保护零线,也就是采用三相五线制供电。随着我国经济的发展,目前许多经济发达地区也陆续开始采用这种供电方式。

采用保护接零后,如果电器的绝缘损坏而碰壳,由于中线的电阻很小,所以短路电流很大(说明:采用保护接零的短路电流比采用保护接地的短路电流大得多),立即使电路中的熔丝烧断,切断电源,从而消除触电危险。

2、漏电保护器

漏电保护器是防止漏电或触电的保护仪器,它在家庭用电中的作用主要有三个:一是防止由于家用电器和家庭电气线路漏电引起的触电事故,二是防止家庭用电过程中的单相触电事故,三是及时切断家用电器使用中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。

它的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身安全,提供了可靠而有效的技术手段。

当电器泄漏电流超过额定值(家用漏电保护器的动作电流30mA,动作时间<0.1s)时,该装置跳闸、断电。

它经常与保护接地或保护接零合用,形成防触电的双重保险。

3、定期用摇表测量家用电器的绝缘电阻

家用电器产品绝缘电阻是评价其绝缘质量好坏的重要标志之一,绝缘电阻是指家用电器带电部分与外露非带电金属部分之间的电阻。

随着家用电器工业迅速发展和这类产品的普及率大大提高,为确保使用者人身安全,对家用电器的绝缘质量要求也越来越严格。一般的说:新出厂的家用电器都经过严格的检测,其绝缘电阻符合国际电工委员会(IEC)标准规定。用户可以放心使用。

使用若干年后,特别是家用电器接近寿命终结时,由于家用电器绝缘老化,受潮等原因其绝缘电阻会降低,对使用人员的生命安全构成威胁。

因此,小编建议,每隔三年用500V摇表测量家用电器的绝缘电阻。

相关文章
  • 怎么进行泄漏电流试验

    怎么进行泄漏电流试验

    泄漏电流是指线路或设备在外加电压作用下流经绝缘部分的电流。一般在交接验收工作中,对35千伏及以上的变压器和断路器、电力电缆、部分电工安全用具等,均需要按规定进行泄漏电流试验。

    时间:2022-07-20 21:07:50

  • 插排使用问题:瞬间短路会烧坏充电器吗?

    插排使用问题:瞬间短路会烧坏充电器吗?

    有关插排的使用知识,在插排打开电源开关时,产生的瞬间短路电流会不会烧坏充电器,一般是不会的,充电器内部电路有阻抗,电流瞬间通过短路部件,就会导致空开跳闸,而不会烧坏插在上面的充电器。

    时间:2022-06-28 07:35:35

  • 装了漏电开关为什么不能保证100%安全?

    装了漏电开关为什么不能保证100%安全?

    在用电线路中安装有漏电保护开关,并做好合格的接地线的连接,可以最大程度的保护用电者的安全。漏电保护开关都有其动作的条件,只有实现准确可靠的动作,才能实现应用的保护作用。

    时间:2022-06-26 15:03:38

  • 家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?

    家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?

    问题:家用电器到底要不要接地线,漏电保护器能不能代替地线的作用?解答:家庭用电必须要有地线,漏电保护器绝对不可以代替地线。地线是保命线,接在用电器的金属外壳上,当用电器外壳漏电时,漏电电流通过地线传入地下,地线的接地电阻一般要求不超过4欧姆。

    时间:2022-06-22 15:41:08

  • 零线漏电导致家里电压升高怎么办

    零线漏电导致家里电压升高怎么办

    电力工作人员检测说:“零线漏电,导致家里电压升高”,正确的说法应该是零线带电,零线带电时电压有高有低,低时十几伏或几十伏100多伏,最高能达到300伏左右,应该怎么解决,下面来看下。

    时间:2022-06-17 11:24:49

  • 农村需要安装漏电保护器吗?

    农村需要安装漏电保护器吗?

    农村需要安装漏电保护器吗?当然是需要安装漏电保护器的,农村用电中很多没有装地线,如果再没有漏电保护器的保护,就会相当危险。农村很多都是一条火线一条零线,没有地线,所以漏电保护器必不可少。

    时间:2022-05-27 11:21:18

  • 关闭电热水器电源但没拔掉插头会漏电吗?

    关闭电热水器电源但没拔掉插头会漏电吗?

    关闭电热水器电源但没拔掉插头会漏电吗?关闭电热水器的电源,如果是按键关了,也就是热水器的控制板没电,其它元器件可能还有电。如果关了热水器的机械开关(假设有这类开关),就算没拔插头,也没有电进去。

    时间:2022-05-18 16:12:25

  • 装了漏电开关就一定安全吗?

    装了漏电开关就一定安全吗?

    在电路装有漏电保护开关,就一定能保护好安全吗,下面来了聊一聊这个问题。接地线是生命安全保障线。对于有金属外壳的用电器,正常情况下金属外壳与火线绝缘不带电,人接触到不会产生危险。

    时间:2022-05-16 11:11:35

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有