如何判断电器外壳带电性质?
来源:电工天下时间:2021-06-07 10:30:52 作者:老电工手机版>>
判断电器外壳带电性质的方法,电器外壳出现带电,只要采用正确的测量方法,都会找到电器外壳带电的原因,包括测电笔判断法、试验灯判断法、万用表判断法与兆欧表判断法等。
如何判断电器外壳带电性质
1、测电笔判断法
按照测电笔的正常使用方法一般无法判断电器外壳的带电属于那种性质的带电,因为一般常规用测电笔测定电器外壳的带电性质,不论漏电还是正常带电,其氖泡都会闪闪发光。
为了能使测电笔测定电器外壳带电的性质,可采用给电笔添加接地线的办法。【如何判断电器外壳带电性质?】
具体方法:用一根1m左右的绝缘导线(绝缘导线的耐压500V以上)并将其一端剥去2mm左右,与接地体或地线连接好;另一端剥去5mm左右,与电笔的金属部分相连接。
然后,再用这个电笔去去磕碰电器外壳,若电笔有明显的火花和声音,则电器外壳漏电。若电笔磕碰电器外壳几次氖灯就不亮了,则电器外壳的带电属于正常带电。
只要电器外壳接地或接零就可消除这种带电现象。
特别提醒:如果测电笔的氖气管坏了,无论电器外壳带电与否,不会发光,用它测电就会发生误判断。
测电笔在使用前一定在有电的线路上验明功能正常后才能进行使用,以保障人身安全和判断的准确性。
2、试验灯判断法
把电器的金属外壳与一只普通白炽灯泡一极相连,灯泡的另一极与大地或电源的零线相连:若灯泡不亮,一般属于正常带电;若灯泡与接在220V的交流电源上亮度一样,则电器内部绝缘击穿;若灯泡比接在220V交流电源上时暗一些,则电器的绝缘不良。后两种带电属于电器的不正常带电。
3、万用表判断法
用万用表电阻档(R×10K档)测量电器外壳与电源引线间的电阻:若阻值为零,则电器内部绝缘已击穿;若阻值小于2MΩ,则电器内部绝缘漏电,且阻值越小漏电越严重;若阻值为无穷大或大与2M,则电器为正常带电。
4、兆欧表判断法
用500V兆欧表测量带电部件对外壳的绝缘电阻,若其阻值为零,则说明漏电是由于电器内部绝缘击穿引起的;若其阻值大于2M,则说明外壳带电是由于感应电压引起的,若阻值小于2MΩ但又不为零,则说明带电是由于电器内部绝缘漏电引起的。
相关文章
插排使用问题:瞬间短路会烧坏充电器吗?
有关插排的使用知识,在插排打开电源开关时,产生的瞬间短路电流会不会烧坏充电器,一般是不会的,充电器内部电路有阻抗,电流瞬间通过短路部件,就会导致空开跳闸,而不会烧坏插在上面的充电器。
时间:2022-06-28 07:35:35
家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?
问题:家用电器到底要不要接地线,漏电保护器能不能代替地线的作用?解答:家庭用电必须要有地线,漏电保护器绝对不可以代替地线。地线是保命线,接在用电器的金属外壳上,当用电器外壳漏电时,漏电电流通过地线传入地下,地线的接地电阻一般要求不超过4欧姆。
时间:2022-06-22 15:41:08
零火线都带电该怎么处理?
零线和火线都有电,这种故障比较常见,零线、火线带电一般分为两种类型:1、三相四线制或三相五线制的总零线带电,多数出在总零线的回路部位,如总零线于变压器中性点接触不良或断开,这种情况一般会出现在变压器的O点接线柱上或接地极处。
时间:2022-05-11 09:13:30
零线为什么带电,导致零线带电的原因有哪些
有关零线的知识,在电路中有零线、火线和地线,那么零线为什么带电,什么原因会导致零线上带电,导致人体与零线接触时,也会有触电的感觉,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-03-21 08:33:02
带电灭火时要注意哪些问题
在无法切断电源或不能肯定确已断电的情况下,此时需要实行带电灭火。带电灭火具有一定危险性,非万不得已不能采用,带电灭火时必须注意以下事项。
时间:2022-02-08 14:55:21
电压低对家用电器有没有损害?
电压低对家用电器有没有损害?家电压低至170Ⅴ以下就会影响部分电器的寿命,而对另外一些电器的寿命没有影响,下面具体来看下。
时间:2021-12-05 11:12:13
带电水冲洗的安全规定有哪些?
带电水冲洗的安全规定,带电水冲洗一般应在良好天气时进行,带电水冲洗作业前,应掌握绝缘子的脏污情况,带电水冲洗用水的电阻率的具体要求,带电水冲洗应注意选择合适的冲洗方法等。
时间:2021-09-26 09:07:37
电器着火时严禁采用的灭火方法
电器着火时严禁采用的灭火方法,电器设备运行中着火时,要在第一时间切断电源,再进行扑灭。如果不能迅速断电,可以使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。
时间:2021-08-24 13:52:57