2000瓦电磁炉选择多大的2P空开
来源:电工天下时间:2022-06-15 07:32:35 作者:老电工手机版>>
2000瓦的电磁炉应选择2P的空开是多大的,先要知道2000瓦电磁炉在工作时的额定工作电流,然后根据额定的工作电流选择导线,再根据导线的安全载流量选择这个回路的空气开关。
2000瓦电磁炉空开的选择步骤
步骤一:计算2000瓦电磁炉工作时的工作电流
如果计算2000瓦电磁炉的工作时的工作电流,先要知道电磁炉的工作电压,家庭的电压基本上是220V,然后还要知道电磁炉的工作效率,一般按照0.9进行选取。最后,按照功率的计算公式P=UIcosφ,计算其工作电流I。
计算步骤:①先把相应的参数写出来。也就是电压220V,功率2000瓦,功率因数0.9。②根据功率的计算公式P=UIcosφ,计算I。最后,计算出此时的工作电流是I=P/(Ucosφ)=10A。
步骤二:根据2000瓦电磁炉工作的工作电流选择导线
根据计算出来的工作电流去选择导线时必须注意,一般按照工作电流的1.2倍进行选择,也就是10安×1.2等=12安。然后,检查这些电线电缆在相应敷设条件下的安全载流量,就可以找到需要的导线。
选择步骤:①先把计算电流留一定的富余量,一般是按照1.2倍进行选取,即按照12安进行选择。②知道了工作电流是12安后,去查取电线电缆的安全载流量表格。查表可知2.5平方的铜芯导线常规的安全载流量是13安到20安之间。③针对2.5平方铜芯导线的安全载流量范围,在对照电磁炉工作时的安全载流量,就可以选出来。此时,所需要的导线就是2.5平方的铜芯导线。
步骤三:根据导线的安全载流量,选择空气开关
在选择回路中所用的导线后,基本上就知道了这根导线的大致的载流量范围。而空气开关就是保证导线可以在其载流量范围之内正常工作,所以可以按照如下方式进行选择。
选择步骤:①明确所选择导线的安全载流量的一个范围,也就是13安到20安之间。②选择空气开关的额定电流时,一般要小于这根导线的最大的安全载流量。所以,选择16安是最合理的,此时选择的空气开关的参数是16安的2P的空气开关。
相关文章
电水壶线坏了空开跳闸合上后仍没电什么原因
电水壶线坏了空开跳闸合上后仍没电什么原因,一个老式的圆形电热芯的电水壶,按照用电习惯是睡前烧开水一时没开,等到将水熬干了,电炉丝高温加上退变的导线火零线直接短路,以前遇到过晚上烧干了水又烧断了电炉丝的情况。
时间:2022-01-18 06:16:11
电磁炉一插电源就跳闸是怎么回事?
空气开关出现跳闸问题,一般是由过载、短路引起的。总功率7000W,空气开关的额定电流为63A,负载为电炉子,阻性负载。不确定电源电压是三相380V,还是单相220V,那么可以把这两种电压都计算一遍。
时间:2022-01-18 06:12:45
电磁炉整机无反应及电磁炉不开机的故障问题
有关电磁炉的常见故障问题,一是电磁炉出现整机无反应的现象,二是电磁炉不开机,按电源键指示灯不亮,这二类故障问题的产生原因是什么,下面具体来看下。
时间:2021-08-19 11:14:32
电磁炉开机烧保险与蜂鸣器长鸣的故障问题
有关电磁炉的几个故障问题,一是电磁炉开机烧保险,二是电磁炉蜂鸣器长鸣,三是置锅(把锅放上后),指示灯闪烁,下面分析下这几类故障问题的原因,一起来了解下。
时间:2021-08-19 10:37:38
电磁炉报警不加热怎么办
有关电磁炉的常见故障问题,电磁炉出现报警不加热,一般是什么原因引起的, 电磁炉显示E0表示机内线路有故障,指示灯和数码管显示和报警,说明低压电路基本正常,下面具体来看下。
时间:2021-08-19 10:30:14
雅乐思电磁炉不加热怎么办?
雅乐思电磁炉不加热怎么办?一台雅乐思YIS21Y1D型号的电磁炉,开机显示“1300”,然后很快变为“----”,并且一直不停的闪动。
时间:2021-08-05 07:18:00
用电磁炉功率管制作一个简单实用逆变电路
分享一款利用电磁炉功率管制作的逆变电路,来深入认识与了解下电磁炉核心元件,下面就来看看吧。
时间:2021-08-01 18:17:01
电磁炉风扇正极18V且负极无电压风扇不转怎么回事
有关电磁炉的一例故障问题,电磁炉风扇正极18V,负极上没有电压,但风扇不转,这是什么原因引起的,是不是风扇损坏了,下面一起来查找下具体的原因。
时间:2021-04-30 10:05:08
- 上一篇:储水式电热水器的使用注意事项
- 下一篇:电热锅开关总坏的三大原因