电水壶线坏了空开跳闸合上后仍没电什么原因
来源:电工天下时间:2022-01-18 06:16:11 作者:老电工手机版>>
空开合闸后仍然没电的问题
一个老式的圆形电热芯的电水壶,按照用电习惯是睡前烧开水一时没开,等到将水熬干了,电炉丝高温加上退变的导线火零线直接短路,以前遇到过晚上烧干了水又烧断了电炉丝的情况。
如果跳闸的是空开总闸,合闸后整个室内分路都没电,说明导线(火零)短路了,短路电流大于保险丝承载电流,才会跳总闸空开。
当发生严重短路时会烧坏空开触点或有变形,或烧断了入户线前部电箱内的总闸保险丝,如果存在这种情况的话,虽然可以合闸,但家中还是没电。
家中分闸为漏保,其功能是防漏电,当出现漏电时才跳闸,所以家中各漏保分闸不会跳闸。
由此可知,家中入户前总闸的保险丝熔断了,建议打电话找物业电工更换保险丝。
相关文章
电水壶损坏原因及维修方法
有关电热水壶的使用问题,电水壶坏了但电源开关正常,通电后不加热,但指示灯亮指示灯亮,诸如此类的电热水壶故障问题,其常见原因及维修方法有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-04-29 22:55:17
电水壶蒸汽开关坏了怎么维修
在用电水壶烧水时,蒸汽开关负责接通与中断电源,当蒸汽开关损坏时就不能正常烧水了,那么电水壶蒸汽开关坏了怎么办,应该怎么维修,以下是具体的故障维修方法,供大家参考。
时间:2022-04-29 22:52:55
电水壶温度传感器坏了怎么办
在电热水壶中要用到温度传感器这个配件,有了它才能保证高效率的工作,但如果这个配件损坏了,应该怎么办,以下是电水壶温度传感器坏了的解决方法,供大家参考。
时间:2022-04-29 22:49:04
电水壶日常保养经验总结
有关电水壶的使用知识,在平时使用电热水壶时,如何进行日常保养,这个是很关键的,它会影响到电热水壶的使用寿命,必须重视起来,以下是电水壶保养经验,供大家参考。
时间:2022-04-29 22:47:58
电水壶温度传感器怎么维修
有关电热水壶的使用问题,电热水壶的常见故障问题,多与温度传感器有关,比如水沸后不断电,加热速度比较慢,干烧时不断电,或者通电后不加热但指示灯亮等问题,应该怎么进行维修,下面来看下。
时间:2022-04-29 22:46:54
电水壶自动断电控制器电路的工作原理
在电水壶中有自动断电控制器电路,该装置的电路工作原理见下图:在电水壶上用环氧树脂沾牢一只片状正温度系数的开关型热敏电阻RQ,将RQ的两端接到LSE的①、②脚,将水壶插入电源插座CZO中,揿下电源开关S。
时间:2022-04-29 22:45:07
电磁炉一插电源就跳闸是怎么回事?
空气开关出现跳闸问题,一般是由过载、短路引起的。总功率7000W,空气开关的额定电流为63A,负载为电炉子,阻性负载。不确定电源电压是三相380V,还是单相220V,那么可以把这两种电压都计算一遍。
时间:2022-01-18 06:12:45
电磁炉整机无反应及电磁炉不开机的故障问题
有关电磁炉的常见故障问题,一是电磁炉出现整机无反应的现象,二是电磁炉不开机,按电源键指示灯不亮,这二类故障问题的产生原因是什么,下面具体来看下。
时间:2021-08-19 11:14:32
- 上一篇:电磁炉一插电源就跳闸是怎么回事?
- 下一篇:光波炉和微波炉有什么区别