如何根据指示灯状态判断三菱plc故障?
来源:电工天下时间:2016-05-29 02:23:32 作者:老电工手机版>>
如何根据指示灯状态判断三菱plc故障?
1、主机、I/O扩充机座、I/O扩充模组、特殊模组之正面均有一个 "POWER"之LED指示灯,当主机通上电源时,LED之绿色灯亮。
若主机 通上电源后,此指示灯不亮,此时,请将"24+"端子之配线拔出,若指 示灯正常亮起,表示FX2之DC负载过大,此种情况下,请不要使用 FX2 "24+"端子之DC电源,请另行准备DC24V电源供应器。
若将"24+"端子之配线拔出后,指示灯仍然不亮,有可能PLC内部保险 丝己经烧断。
2、POWER灯呈闪烁状态?
假若POWER灯呈闪烁状态,很有可能是"24+"端子与"COM"端子 短路,请将"24+"端子之配线拔出,若是指示灯回复正常,那请检查 您的线路。若指示灯依然闪烁,那很可能PLC内的POWER板己经故障 。
3、"BATT?V"LED灯亮
当这个红色LED灯亮时,表PLC内的锂电池寿命己经快结束了(约剩 一个月),此时请尽快更换新的锂电池,以免PLC内的程式(当使用RAM时) 自动消失。
假若更换新的锂电池之后,此LED灯仍然亮着,那很可 能此部PLC的CPU 板己经故障。
4、"PROG?E"LED灯闪烁
一般来说,当此红色LED灯闪时,大部份是程式回路不合理的情况 较多,另一原因亦有可能是参数设定出错,或者是外来之杂讯干扰导致 程式内容产生变化。若您是使用掌上型书写器(FX-20P-E)建议您检查 D8004,再依D8004的内容检查D8060~D8069,从D8060~D8069中可得 到一个数据,此为侦错号码。欲知侦错号码内容,请参阅"三菱可程式 控制器编程手册!
5、"CPU?E"LED灯亮
当"CPU?E"LED灯亮时,可能原因:
1).PLC内部有导电性的粉尘侵入
2).PLC的扫瞄时超过100ms以上 (检查D8012即可知道最长执行时间)
3).通电中,将RAM/EPROM/EEPROM记忆卡匣拔下。
相关文章
三菱plc状态图到功能图的转换机制
三菱plc状态图到功能图的转换机制,三菱plc功能图的绘制方法,在功能图中,每个状态器都有三个功能,驱动处理、指定状态转移条件、指定相继状态器。
时间:2020-04-25 09:11:55
三菱plc状态元件构成与注意事项
有关三菱plc状态元件构成,三菱plc状态元件的使用注意事项,包括状态的编号必须在指定范围选择,在不用步进顺控指令时,状态元件可作为辅助继电器在程序中使用等。
时间:2020-03-04 09:36:36
三菱cc-link调试技巧:使用前面板led指示判断故障
三菱cc-link的调试技巧,使用前面板led指示判断故障,err指示灯常亮时,整个cc-link通信有错误,闪烁时,cc-link网络系统中某个站的通信有错误,lerr指示灯指示的是主站的通信状态。
时间:2020-02-29 18:55:46
【图】三菱FX2N plc初始状态指令的实例教程
三菱FX2N plc初始状态指令的用法,初始状态指令的梯形图格式,初始状态指令IST可以简化复杂的顺序控制程序,IST指令只能使用一次,且必须放在STL电路之前。
时间:2015-10-29 19:13:02
【图】三菱plc功能图编制中状态器的用法
三菱plc功能图编制中状态器的用法,三菱plc内部有40点状态器,其编号为S600~S647,功能图中,每个状态器都有三个功能:驱动处理、指定状态转移条件、指定相继状态器。
时间:2015-10-28 08:37:32
【图】三菱fx2n plc初始状态指令的使用方法
三菱fx2n plc初始状态指令的使用方法,初始状态指令IST(FNC60)配合步进指令进行编程,初始状态指令IST可以简化复杂的顺序控制程序,IST指令只能使用一次,且必须放在STL电路之前。
时间:2015-10-25 11:28:08
【图】三菱plc的程序流程图与状态转换图
三菱plc的程序流程图与状态转换图,以某产品为例,程序从初始化状态开始,判断中间寄存器M99的状态,无论在等待态、高速正转态、两个正转等人态还是在低速正转态。
时间:2015-10-22 10:39:13
【图】三菱fx系列plc步进指令及状态转移图
三菱fx系列plc步进指令及状态转移图,步进指令(STL/RET),步进指令是专为顺序控制而设计的指令,常用状态转移图(功能表图)描述这种顺序控制过程,步进指令的使用说明几点。
时间:2015-10-06 08:36:07
- 上一篇:三菱fx系列plc密码怎么设置?
- 下一篇:三菱plc顺序起动梯形图指令的使用说明