三菱plc输入指示灯不亮怎么办?三菱plc输入指示灯不亮故障
来源:电工天下时间:2015-10-21 06:10:25 作者:老电工手机版>>
三菱plc输入指示灯不亮的故障
三菱plc输入指示灯安装于各自的输入模块上,用于指示plc输入信号的状态,当设备的输入发信时,对应的指示灯亮。
当输入发信时,(对应plc输入端有信号输入),如指示灯不亮,可能原因有:
采用汇点输入(有源)时,因信号的接触电阻太大或负载过重、短路引起plc内部电源电压的降低、保护,使得输入电流不足以驱动plc输入接口电路;
采用源输入(有源)时,因信号的接触电阻太大或输入信号的电压过低,使得输入电流不足以驱动plc的输入接口电路;
输入端子的接触不良或输入连接线连接不良;
当故障发生在扩展单元时,可能是基本单元与扩展单元间的连接不良;
plc输入接口电路损坏。
测量plc输入电压、检查模块安装与连接,在确认正确后,更换输入模块或进行输入模块的维修与处理。
相关文章
一文看懂三菱触摸屏的输入方式
有关三菱触摸屏的知识,三菱触摸屏的输入方式是什么样的,在操作三菱触摸屏时如何进行正确的输入,三菱触摸屏输入字母方式又是什么样的,怎么来操作,下面具体来看下。
时间:2022-02-20 08:47:22
三菱plc有输入无输出是什么问题
有关三菱plc的故障问题,三菱plc有输入没有输出,这是什么原因引起的,三菱plc有输入没有输出怎么检查,究竟是输入线的问题,还是plc程序编程错误,下面具体来看下。
时间:2022-02-04 06:17:02
三菱plc输入端com端接线方式
有关三菱plc的知识,三菱plc输入端com端怎么进行接线,每一种PLC的输入端COM口的名称都不相同,在早期三菱PLC上称为COM端,FX-3U上称为S/S,西门子的公共端称为M,其作用都是相同的,通常数量不多。
时间:2021-12-20 11:29:53
三菱FX系列PLC输入继电器(X)用法教程
在三菱FX系列PLC中,输入继电器与输入端相连,这是一种专门用于接受PLC外部开关信号的元件,以下是三菱FX系列PLC输入继电器(X)用法教程,一起来学习下。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱plc十键输入指令的应用说明
有关三菱plc十键输入指令的应用说明,指令梯形图如图6—122(a),三菱plc十键输入指令包括输入数据、位元件的动作等,十键输入指令的助记符、指令代码、操作数及程序步见表6—72所示。
时间:2020-03-06 14:31:45
三菱plc单相双计数输入功能的程序实例
三菱plc单相双计数输入功能的程序实例,使用C246时,使用C249时的例子,对应于当前值的输出触点的动作与上述的单相单计数输入的高速计数器相同。
时间:2020-03-06 13:43:34
三菱plc节省输入输出点数的五种方法
三菱plc如何节省输入输出点数,可以通过组合收入、分组输入、矩阵输入、输入设备多功能化、出入触点的合并,将某些功能相同的开关量输入设备合并输入等方式,节省输入与输出点数。
时间:2020-03-05 10:20:57
三菱plc双相双计数输入的方法
有关三菱plc双相双计数输入的方法,双相双计数输入为32位增/减的二进制计数器,包括使用C251时,使用C254时,对应于当前值的输出触点的动作与上述的单相单计数输入的高速计数器相同。
时间:2020-03-04 07:57:24