三菱plc的程序流程图与状态转换图

该产品是一种智能化的以可编程序控制器为基础的产品。

在传统的旋转门控制系统 的基础之上增加了多项安全保护功能。

由于旋转门工作特点是无法预测下一时间会发生什么情况,如果用传统的编程方式会增加编程、调试的难度。

编程主要采用了状态转换法编程,同时也采用了其它编程方法,结合多种编程方法的优点,使得所编程序给编程过程和后来的调试过程带来了不少的方便。

程序的状态转换图(如图3. 2)。

三菱<a href=/plc/ target=_blank class=infotextkey>plc</a>的程序流程图与状态转换图

程序从初始化状态开始,判断中间寄存器M99的状态,如果M99就进入等待态,这个状态也是旋转门在无人状态下密封内外空间的状态;当红外感应器感应到有人时,进 入高速正转态,因为不可预知这个人走出去后是否还有人再来,所以设置了两个正转等 人态,以方便这两个状态之间的转换;当红外感应器不再有信号时,延时进入低速正转 态,低速正转到正确的停位状态,发出停车信号,旋转门进入到等待态。

无论在等待态、高速正转态、两个正转等人态还是在低速正转态,PLC一旦检测到有残疾人信号马上进入残疾人态,低速旋转一周以上,并进入等待态。

在以上工作状态下一旦检测到夹人信号马上置位M99,进入反转态,延时3s进入停 止态,再延时2s执行RSTM99命令,保证被夹人能够从容出来,最后回到等待态。

相关文章
  • 三菱plc状态图到功能图的转换机制

    三菱plc状态图到功能图的转换机制

    三菱plc状态图到功能图的转换机制,三菱plc功能图的绘制方法,在功能图中,每个状态器都有三个功能,驱动处理、指定状态转移条件、指定相继状态器。

    时间:2020-04-25 09:11:55

  • 【图】三菱plc与计算机连接后的数据流程图图样

    【图】三菱plc与计算机连接后的数据流程图图样

    三菱plc与计算机连接后的数据流程图,列举几个例子,分为计算机从可编程控制器读取数据、计算机向可编程控制器发送数据与可编程控制器向计算机发送数据三类。

    时间:2020-03-05 10:36:10

  • 三菱plc状态元件构成与注意事项

    三菱plc状态元件构成与注意事项

    有关三菱plc状态元件构成,三菱plc状态元件的使用注意事项,包括状态的编号必须在指定范围选择,在不用步进顺控指令时,状态元件可作为辅助继电器在程序中使用等。

    时间:2020-03-04 09:36:36

  • 【图】三菱FX2N plc初始状态指令的实例教程

    三菱FX2N plc初始状态指令

    三菱FX2N plc初始状态指令的用法,初始状态指令的梯形图格式,初始状态指令IST可以简化复杂的顺序控制程序,IST指令只能使用一次,且必须放在STL电路之前。

    时间:2015-10-29 19:13:02

  • 【图】三菱plc功能图编制中状态器的用法

    三菱plc功能图编制中状态器

    三菱plc功能图编制中状态器的用法,三菱plc内部有40点状态器,其编号为S600~S647,功能图中,每个状态器都有三个功能:驱动处理、指定状态转移条件、指定相继状态器。

    时间:2015-10-28 08:37:32

  • 【图】三菱fx2n plc初始状态指令的使用方法

    三菱fx2n plc初始状态指令

    三菱fx2n plc初始状态指令的使用方法,初始状态指令IST(FNC60)配合步进指令进行编程,初始状态指令IST可以简化复杂的顺序控制程序,IST指令只能使用一次,且必须放在STL电路之前。

    时间:2015-10-25 11:28:08

  • 【图】三菱fx系列plc步进指令及状态转移图

    三菱fx系列plc步进指令

    三菱fx系列plc步进指令及状态转移图,步进指令(STL/RET),步进指令是专为顺序控制而设计的指令,常用状态转移图(功能表图)描述这种顺序控制过程,步进指令的使用说明几点。

    时间:2015-10-06 08:36:07

  • 【图】三菱plc状态编程方法与注意事项

    三菱plc状态编程

    三菱plc状态编程方法与注意事项,包括单流程状态转移图的编程、状态转移图的编程方法,步进顺控指令的编程原则,以及编程要点与注意事项等,一起来了解下。

    时间:2015-10-03 09:30:27

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有