三菱plc输入指示灯不亮的故障原因
来源:电工天下时间:2015-09-28 07:16:58 作者:老电工手机版>>
三菱plc输入指示灯不亮的故障原因
三菱plc输入指示灯安装于各自的输入模块上,用于指示plc输入信号的状态,当设备的输入发信时,对应的指示灯亮。当输入发信时,(对应plc输入端有信号输入),如指示灯不亮。
原因:
采用汇点输入(有源)时,因信号的接触电阻太大或负载过重、短路引起plc内部电源电压的降低、保护,使得输入电流不足以驱动plc输入接口电路;
采用源输入(有源)时,因信号的接触电阻太大或输入信号的电压过低,使得输入电流不足以驱动plc的输入接口电路;
输入端子的接触不良或输入连接线连接不良;
当故障发生在扩展单元时,可能是基本单元与扩展单元间的连接不良;
plc输入接口电路损坏。
测量plc输入电压、检查模块安装与连接,在确认正确后,更换输入模块或进行输入模块的维修与处理。
相关文章
一文看懂三菱触摸屏的输入方式
有关三菱触摸屏的知识,三菱触摸屏的输入方式是什么样的,在操作三菱触摸屏时如何进行正确的输入,三菱触摸屏输入字母方式又是什么样的,怎么来操作,下面具体来看下。
时间:2022-02-20 08:47:22
三菱plc有输入无输出是什么问题
有关三菱plc的故障问题,三菱plc有输入没有输出,这是什么原因引起的,三菱plc有输入没有输出怎么检查,究竟是输入线的问题,还是plc程序编程错误,下面具体来看下。
时间:2022-02-04 06:17:02
三菱FX系列PLC脉冲输出指令(PLS、PLF)用法说明
三菱FX系列PLC脉冲输出指令(PLS、PLF)用法说明,在使用时注意如下事项:1、PLF指令只能用于Y或M(不包括特建辅助继电器)。2、在PLS指令中,Y0只在X0上升沿时的一个扫描周期内为ON。
时间:2022-01-20 09:22:39
三菱plc输入端com端接线方式
有关三菱plc的知识,三菱plc输入端com端怎么进行接线,每一种PLC的输入端COM口的名称都不相同,在早期三菱PLC上称为COM端,FX-3U上称为S/S,西门子的公共端称为M,其作用都是相同的,通常数量不多。
时间:2021-12-20 11:29:53
三菱FX系列PLC输入继电器(X)用法教程
在三菱FX系列PLC中,输入继电器与输入端相连,这是一种专门用于接受PLC外部开关信号的元件,以下是三菱FX系列PLC输入继电器(X)用法教程,一起来学习下。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC输出继电器(Y)用法教程
三菱FX系列PLC输出继电器(Y)用法教程,每个输出继电器在输出单元中均对应有维一一个常开硬触点,但在程序中供编程的输出继电器,无论是常开还是常闭触点,均可以无数次使用。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT)使用说明
三菱FX系列PLC取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT)使用说明,1、 LD (取指令) 一个常开触点与左母线连接的指令,每一个以常开触点开始的逻辑行都用此指令。
时间:2021-12-09 15:49:50
三菱fx3u plc输出接线的正确方法
三菱fx3u plc输出接线方法图解,其输出分为继电器输出和晶体管输出和晶闸管输出,晶体管输出分为源型输出与漏型输出两种类型,其接线方式与接线图,供大家学习参考。
时间:2020-05-22 09:10:44
- 上一篇:三菱plc输入标号的方法步骤
- 下一篇:三菱plc四则运算与逻辑运算指令编程方法