三菱plc用户程序错误指示灯闪烁故障处理方法
来源:电工天下时间:2015-09-09 18:03:57 作者:老电工手机版>>
三菱plc用户程序错误指示灯闪烁故障
用户程序错误指示灯在plc中安装在基本单元上,在q系列指示灯标记为user;在fx系列指示灯标记为prog–e。
该指示灯用于指示plc用户程序的执行情况,当plc在开机过程中或运行过程中检测到用户程序存在错误时,指示灯user或prog –e会发生闪烁。具体的出错的原因有:
忘记设定定时器或者计数器的常数、梯形图错误、电池电压异常下降、或者由于异常噪音、有导电性异物混入等导致程序内存中的内容发生变化,此时该led灯闪烁。在这种情况下,请再次检查程序,检查有无导电性异物混入,有无严重的噪音源,电池电压的显示等。
出错时,在特殊数据寄存器d8004中写入8009、8060~8068其中之一的数值。
例子,如果写入的内容是8064,那么查看d8064的内容,可以知道出错代码。关于出错代码相对应的实际出错内容,请查看相关资料或百度下。