【操作票】35KVX段母线停电典型操作票
来源:电工天下时间:2020-01-17 05:57:59 作者:老电工手机版>>
有关35KVX段母线停电典型操作票,检查35KVX段负荷开关均在检修位置,检查35KV母联3510开关电流指示应为零,检查35KV母联3510开关电压表计指示正确等。
35KVX段母线停电典型操作票
35KVX段母线停电
1.模拟操作
2.检查35KVX段负荷开关均在检修位置
3.检查35KV母联3510开关电流指示应为零
4.检查35KV母联3510开关储能良好
5.将35KV母联3510开关程控开关切至远方位置
6.拉开35KV母联3510开关
7.检查35KV母联3510开关电压表计指示正确
8.检查35KV母联3510开关确已拉开
9.拉开35KV母联3510开关操作直流保险
10.拉开35KV母联3510开关动力合闸保险
11.将35KV母联3510开关拉至试验位置
12.拉开35KV母联3510开关控制直流插件
13.将35KV母联3510开关拉至检修位置
14.拉开35KVX母电压互感器保护直流保险
15.拉开35KVX母电压互感器二次小开关
16.将35KVX母电压互感器拉至试验位置
17.拉开35KVX母电压互感器控制直流插件
18.将35KVX母电压互感器拉至检修位置
19.在35KVX母电压互感器母线侧验明三相确无电压
20.在35KVX母电压互感器母线侧装设#XX接地线一组
21.汇报记录