填写操作票要求与注意事项
来源:电工天下时间:2022-08-31 11:20:11 作者:老电工手机版>>
有关操作票的填写要求及相关注意事项,填写操作票必须以命令或许可作为依据,操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写,操作票应进行编号,保存期限不宜少于3个月。
操作票填写要求与注意事项
1、操作票是保证人身安全、防止误操作(错拉、错合,带负荷拉合隔离开关及带地线合闸等)的主要措施。变(配)电所、变电站及配电室的一切倒闸操作均应填写操作票。
2、填写操作票必须以命令或许可作为依据。命令的形式可分为书面命令和口头命令两种。书面命令即工作票:口头命令由电气负责人亲自向值班员当面下达,也可以电话通信方式下达,受令人必须将接受的口头命令复诵,复诵无误后应将发令人、下令时间及操作任务填入值班运行日志。
3、操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写。
4、操作票应进行编号。已操作过的应注明“已执行”.保存期限不宜少于3个月。
5、操作任务中未注明备用路为热备用状态时,一律按冷备用状态填写;但备用路电源侧隔离开关(如202—2)及PT柜隔离开关(如202—9)为监视备用路电源状况,应处于合闸状态。
6、双路供电系统中有6个开关不准操作:101、102、44、49、55、59;单路供电系统中有3个开关不推操作:101、33、39。
7、属于供电局的调度户.在得到调度员的许可后,方可进行合环操作,其操作顺序(又称合环七步令)为:
(1)解除运行路继电保护;
(2)解除备用路继电保护;
(3)合上备用路;
(4)查环流;
(5)拉开运行路;
(6)恢复原运行路继电保护;
(7)恢复原备用路继电保护。
8、合闸前,检查与其有关的断路器“确在断开位置”,目的是防止带负荷操作或反送电源及误并列。可以“走一步,查一步”,也可以统—查。
9、操作项目中应包括以下内容:按照操作技术要求将操作顺序逐项填写清楚,如:“拉开
如图:
相关文章
保护接零的优点及要求
有关保护接零的知识,保护接零的优点有哪些,可以保证在最短时间内熔丝熔断或自动开关跳闸,切断电源,从而保障人身安全,那么保护接零的要求有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-07-19 16:37:44
零线与地线严禁混用的几点要求
我们国家用电规范中对火线、零线、地线的颜色有明确规定,二者严禁进行混用,零线与火线、地线采用不同的颜色进行标识,在使用时也是严禁混用的,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 05:59:41
电磁辐射的防护要求
为了防止电磁辐射的危害,需要采取屏蔽、吸收等预防措施。屏蔽分为主动场屏蔽和被动场屏蔽二种:主动场屏蔽是指将辐射源置于屏蔽体之内,将电磁场限制在某一范围内。
时间:2022-02-08 15:11:32
触电危害告知卡的填写内容
有关触电危害告知卡的填写内容,触电健康危害的主要内容,包括电灼伤,心室纤维性颤动,神经干扰等,触电的应急处理方法,针对不同的伤情,采取相应的急救方法,争分夺秒地抢救,直到医护人员到来。
时间:2021-08-17 08:52:20
电场屏蔽服如何屏蔽电场,电场屏蔽服的技术要求
电场屏蔽服的作用及技术要求,包括屏蔽电场,屏蔽效率定义为屏蔽服内外场强比值的分贝值,均压与分流的作用,成套屏蔽服装包括上衣、裤子、帽子、手套及其连接线和连接头。
时间:2021-03-21 09:57:54
电器火灾对灭火器类型的要求
有关电器火灾对灭火器类型的要求,电器火灾不能使用什么样的灭火器,从电气火灾的原因来看,电线、电器的老化和超龄使用,电器使用不当引起,注意家庭与企业的用户安全。
时间:2021-03-15 09:46:17
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票填写要求
有关山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票的填写要求,包括工作任务栏、工作条件、注意事项栏、工作许可、工作成员确任签名等工作票内容的填写说明。
时间:2021-01-29 11:11:52
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。
时间:2021-01-29 11:11:51
- 上一篇:操作票上填写内容与项目名称
- 下一篇:【操作票】35KVX段电压互感器送电典型操作票