【操作票】张掖供电公司操作票的考核标准
来源:电工天下时间:2019-11-04 21:09:20 作者:老电工手机版>>
张掖供电公司操作票的考核标准,考核内容包括编号是否统一、各栏填写是否齐全、操作任务设备有无双重编号、送电前是否检查回路有无接地线等,感兴趣的朋友参考下。
操作票考核标准
1、凡违反《安规》第2.3.4、2.3.5、2.3.6、2.3.7、2.3.8 条规定和《省公司关于填写两票的说明》的有关条文规定和有下列情况者,操作票为不合格。
2、未统一编号者;
3、各栏填写不全者;
4、操作任务设备无双重编号者;
5、操作任务栏内无操作目的者,如馈路停电操作, 要填明开关检修还是线路检修;
6、操作人、监护人是同一人者;
7、签名不全者;
8、设备名称、编号、拉开、合上、投入、退出、装上、取下、装设、 拆除等重要字眼涂改或不清楚乱画者;
9、未加盖“已执行”章或“作废”章者;
10、操作完未打勾者;
11、未“在模拟图上试操作”者;
12、拉合刀闸前未检查相应开关实际分合位置者或未使用规定的“两元”法检查开关位置者;
13、拉合刀闸后未分相检查是否已拉开(合上)或未使用规定的“两元”法检查刀闸位置者;
14、装设接地线或合接地刀闸前未验电者或装设接地线位置(合接地刀闸位置)与验电位置不符者;
15、间接验电时未使用规定的“两元”法验明设备无电压者;
16、拉合开关后未检查确已拉开(合上)及负荷分配者;
17、送电前未检查回路有无接地线者;
18、应装设的接地线而未装设者;
19、应投退的保护装置压板及自动装置压板而未投退者;
20、漏项、错项、并项者;
21、操作任务与操作内容不符者;
22、其他由本公司认定为不合格者;
23、操作票每页操作类型分(监护下操作、单人操作、检修人员操作三种)未选择划“√ ”者。