【操作票】35KVX线停电典型操作票
来源:电工天下时间:2020-02-06 09:35:14 作者:老电工手机版>>
有关35KVX线停电典型操作票,检查35KVX线负荷为零,检查35KVX线XXXX开关表计确无指示,检查35KVX线XXXX开关确已拉开,检查35KVX线XXXX—D3接地刀闸确已合好等操作票项目。
35KVX线停电典型操作票
35KVX线停电
1.模拟操作
2.检查35KVX线负荷为零
3.接值长令:拉开35KVX线XXXX开关
4.检查35KVX线XXXX开关表计确无指示
5.检查35KVX线XXXX开关确已拉开
6.拉开35KVX线XXXX开关操作直流保险
7.拉开35KVX线XXXX开关动力直流保险
8.将35KVX线XXXX开关拉至试验位置
9.拉开35KVX线XXXX开关控制直流插件
10.将35KVX线XXXX开关拉至检修位置
11.在35KVX线XXXX开关负荷侧验明三相确无电压
12.合上35KVX线XXXX—D3接地刀闸
13.检查35KVX线XXXX—D3接地刀闸确已合好
14.根据检修要求做安全措施
15.汇报记录
相关文章
填写操作票要求与注意事项
填写操作票要求与注意事项,填写操作票必须以命令或许可作为依据,操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写,操作票应进行编号,保存期限不宜少于3个月。
时间:2022-08-31 11:20:11
家里停电怎么进行报警?
当家中发生停电时,应该怎么进行报警,常用的报警设计方案有哪些, 应该借助继电器来报警,还是PCB设计一个停电报警器,又或者是在网上购买一个声光报警器,下面来了解下。
时间:2022-01-15 07:19:28
【申请书】咸阳供电局停电申请书与停电批准书
供电局停电申请书与停电批准书,包括供电局名称、编号、审批日期、停电线路名称、计划停电时间、应采取的安全措施等内容。
时间:2021-02-22 09:14:07
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。
时间:2021-01-29 11:11:51
- 上一篇:发电公司检修任务通知单
- 下一篇:【范例】“两票”编号与隔离钥匙编号的规定