接户钱与进户线的安全距离数值范围
来源:电工天下时间:2021-03-21 09:57:45 作者:老电工手机版>>
有关接户钱与进户线的安全距离,l0kV接户线与地面距离不应小于4.0m,低压接户线与建筑物有关部位的距离的最小值,低压接户线的档距不宜超过25m,超过时应设接户杆。
接户钱与进户线的安全距离
l0kV接户线与地面距离不应小于4.0m,其线间距离不应小于4. 5m。低压接户线与地面距离不应小于2.5m,低压接户线跨越通车街道时,与地面距离不应小于6m,跨越通车困难的街道或人行道时,不应小于3. 5m。
低压接户线与建筑物有关部位的距离,不应小于下列数值:
1、与接户线下方窗口的垂直距离300.m;
2、与接户线上方阳台或窗口的垂直距离800mm;
3、与窗口或阳台的水平距离750mm;
4、与接户线下方阳台的垂直距离2500mm;
5、与墙壁、构架的距离50mm。
低压接户线的档距不宜超过25m,若超过时应设接户杆。来自:电工天下
低压接户线的线问距离不应小于表4-10中的数值接户线跨越铁路的距离应满足表4-1的规定
低压进户线的进线管口与地面的距离不应小于2.7m:
高压进户线的进线管口与地面的距离不应小于4.5m;进户线管口与接户线端头之间的距离不应超过0.5m。
相关文章
高压线辐射安全距离对照表(人员与通电高压交流线路的安全距离)
有关高压线辐射安全距离对照表,我国《电力安全工作规程》给出的人员与通电高压交流线路的安全距离,为防止人体触及或接近带电体,防止车辆或其他物体碰撞或接近带电体造成危险,人体需要与带电体保持一定的距离。
时间:2016-09-02 08:41:28
常用电压等级在带电作业中的安全距离
有关常用电压等级在带电作业中的安全距离,不同电压等级的高压带电线路所必须保持的安全距离是多少,下表仅列举出常用电压等级带电作业的各种安全距离的规定,仅供参考。
时间:2016-01-21 10:45:05
- 上一篇:家庭小作坊电气线路的安全用电问题
- 下一篇:电压过高的危害,高电压对电气设备的影响