家庭电路总功率为7500瓦,需要配多大的空开(40A还是63A)
来源:电工天下时间:2022-06-11 05:32:25 作者:老电工手机版>>
40Ax220伏电压等于8.8个千瓦,可以自己估算一下,还有插座进线是总线建议用四平方的,其他的支线用2.5的即可。
7.5kW的负荷,电流约为40A,40A肯定不行,用50A可以满足要求,当然63A的断路器会有一定的余量。
室内总开关称为断路器,空开一般是总开关下面分路控制空调和插座的称为漏保,一般房屋面积在120平方以下,用电负荷设计为8千瓦,总开关应为63A。
电线承载的电流最高,然后是空气开关,最后是使用的电器。假设电线最高负荷20安培,空气开关为16安培,电器最高功率要低于16安培。这种造成的结果是:电器功率一旦过高,空开跳闸,线路无损。
在实际用电过程中必须逐级保护,科学用电。
相关文章
空开半小时跳闸,20A换40A后还跳闸什么原因
问题:空开运行半小时左右跳闸,20A换40A后还是跳闸,这是什么原因引起的?解答:空开运行半小时后跳闸,换了40A空开运行还是跳闸。但题主没有说换了40A的空开后,运行时间会延长多长时间。
时间:2022-06-22 15:43:05
电热水器不想天天插上拔下,换国标五孔插座还是2P空开
问题:热水器的插头拔来插去,确实挺麻烦,插头本就不应该拔来插去,特别是热水器的插座,卫生间一般比较潮湿,如果手上沾有水,拔插头时会有触电危险,那么究竟该怎么办?
时间:2022-06-19 12:24:03
供电局为什么给家庭居民户安装5安(A)的小电流表
供电局为什么给家庭居民户安装5安(A)的小电流表,现代家庭中大都有空调、壁挂炉等大电流电器,这种5安(A)的小电流表能否正确计量,能不能要求更换大电流电表,下面来解下。
时间:2022-03-17 08:51:17
开关插座接左零右火而空开接左火右零的问题
有关电路中的接线问题,开关插座接入左零右火,而空气开关接入左火右零,这种情况下会出现什么问题,开关插座与空开应该如何正确接线,下面一起来了解下。
时间:2022-01-02 06:48:00
家庭内部插座插排与接线板的用法图解
有关家庭内部插座插排与接线板的用法图解,家庭内部插座插排与接线板如何接线,插座插排与接线板,标准名称叫多位转换器,常见的插座插排与接线板的使用方法说明。
时间:2021-07-21 09:09:16
空调耗电量怎么计算,压缩机的功率与耗电量的关系
炎炎夏日,空调使用率增加很快,如何计算空调耗电量呢,通过判断空调的匹数和制冷量,可以估算空调的耗电量,耗电量受压缩机的功率影响较大,空调的耗电量与制冷量关系密切。
时间:2021-06-02 09:15:19
空调空开偶尔跳闸怎么办?
空调空开偶尔跳闸怎么办?遇到空调空开跳闸的问题很头疼,空调的电源线接线不规范,或电源线过小,会导致空调空开跳闸,空调压缩机的温度过高,也会导致空调空开跳闸而出现的问题。
时间:2021-06-02 09:15:10
空开超负荷跳闸的故障问题分析
有关空开跳闸的问题,当电路中出现超负荷运行的情况时,极可能引发空开跳闸的问题出现,这里分析了空开超负荷跳闸的故障现象,并给出了相应的解决方法,供大家参考。
时间:2021-01-27 11:15:43
- 上一篇:低压电器安装的一般规定
- 下一篇:用电量增加而电压降低是什么原因