空开半小时跳闸,20A换40A后还跳闸什么原因
来源:电工天下时间:2022-06-22 15:43:05 作者:老电工手机版>>
问题:空开运行半小时左右跳闸,20A换40A后还是跳闸,这是什么原因引起的?
解答:
空开运行半小时后跳闸,换了40A空开运行还是跳闸。但题主没有说换了40A的空开后,运行时间会延长多长时间。
如果换了40A空开比20A空开延长很长一段时间才跳闸,说明电路可能过载了。
判断故障时根据故障现象分析,尽快查出故障发生点,不可无端猜测,可以少走很多弯路。
针对此类故障现象的分析方法:
1、线路绝缘不好或用电电器漏电,这种导致40A的空开运行半小时以后跳闸的可能性很小,如此大的漏电电流在半小时之内可能已发生了火灾。
2、线路短路也不可能,如果是短路别说40A的空开,即便换上100A的空开,也不可能运行半小时后跳闸。空开的功能只限于欠压保护、过载保护及短路保护于一身。个人分析不是短路,更不是漏电,只能是电路有过载,才可能让40A的空开运行半小时后跳闸。根据分析结果,需要重点检查大功率的用电设备,特别是电机带动的电流设备比如空调等。
经验总结:
首先,检查电路过载,大功率电器分路供电,或者换大功率开关,或者采取错峰使用。
其次,查过热问题,开关的每个端口只能接一条线路,沿线路的每个压线螺丝需要拧至规定力矩,或M6以下,压线螺丝初紧后继续加拧三把,线路的连接方式依序为螺纹、压线帽和绞接。
最后,检查下有无漏电问题,先在总开关上摇兆欧表,如确认,则逐条分线检查,剩下的不用赘述。
相关文章
电热水器不想天天插上拔下,换国标五孔插座还是2P空开
问题:热水器的插头拔来插去,确实挺麻烦,插头本就不应该拔来插去,特别是热水器的插座,卫生间一般比较潮湿,如果手上沾有水,拔插头时会有触电危险,那么究竟该怎么办?
时间:2022-06-19 12:24:03
零线与地线短路时会不会跳闸
零线地线短路会跳闸吗?分为以下几种情况:配电盘线路中没有总的漏电断路器,零线和地线就是保护零线或叫保护地线,这种情况下是不会跳闸的。如果配电盘下有总的漏电断路器,没有任何电器在工作,当发生短路时是不会跳闸的。
时间:2022-05-17 11:03:46
总开关推上去过一会就跳闸怎么回事?
总开关一推上去就跳闸的三种原因,一是漏电跳闸,二是短路跳闸,三是过载跳闸,具体参考如下:1、漏电跳闸:要求漏电电流小于30mA以下,动作迅速跳闸时间仅限O.3钞。
时间:2022-05-13 19:38:19
家里刚装的电热水器老跳闸怎么回事?
家里刚装个电热水器,现在家里老是跳总闸,究竟是怎么回事,把电热水器的空气开关断开电也不行,每次遇到热水器不明原因的跳闸,真的是让人头疼,下面就来了解下其中的原因吧。
时间:2022-05-10 18:14:10
开关插座接左零右火而空开接左火右零的问题
有关电路中的接线问题,开关插座接入左零右火,而空气开关接入左火右零,这种情况下会出现什么问题,开关插座与空开应该如何正确接线,下面一起来了解下。
时间:2022-01-02 06:48:00
检测热水器漏电自己跳闸的常用方法
怎么来检测电热水器漏电,一般有三种常用的方法,即测电笔粗略测量法,漏电电流测量法和静态测量法,这些都是检测热水器漏电自己跳闸的常用方法,一起来看下。
时间:2021-12-05 10:54:54
开关跳闸后无法合闸的三种可能情况
在开关跳闸后,有时手柄可以推动,但合闸后会自动掉下来,说明线路中有故障没有排除,合闸时再次触发了断路器的保护功能,以下是三种常见未被排除的故障,一起来了解下。
时间:2021-10-23 06:20:11
家中连续一个月晚上跳闸是什么原因
有关家中电路跳闸的问题,连续一个月一直跳闸,而且跳闸时间都是在是晚上,这是什么原因引起的,家里跳闸几乎家家都遇到过,但晚上跳闸更让人头疼,下面具体来了解下。
时间:2021-09-09 10:09:13
- 上一篇:两相电灯会明但两相电器不能用,这是什么原因
- 下一篇:松下空调故障代码大全