低压电器安装的一般规定

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2022-06-10 06:11:40

有关低压电器的安装知识,低压电器安装的一般规定,做好安装前的检查工作,包括设备铭牌、型号与规格,设备外壳、漆层、手柄等,并注意安装高度要符合要求,确保电气外部的接线满足要求等。

低压电器的安装规定

1、安装前检查

1)设备铭牌、型号、规格应与被控制线路或设计相符。

2)设备外壳、漆层、手柄应无损伤或变形。

3)设备内部仪表及配件应无裂纹或损伤,螺丝应拧紧。

4)有主触头的低压电器,触头的接触应紧密,接触两侧的压力应均匀。

2、安装高度

落地安装的低压电器,底部宜高出地面50~100mm;操作手柄转轴中心与地面的距离宜为1.2~1.5m;侧面操作手柄与建筑物或设备的距离不宜小于200mm。

3、低压电器的紧固件应采用镀锌制品,螺栓规格应选配适当,电器的固定应牢固、平稳。

4、电气外部接线要求

1)接线应按设备端头标志进行。

2)接线应排列整齐、清晰美观,导线绝缘应良好无损伤。

3)电源侧进线应接在进线端,即固定触头接线端;负荷侧出线应接在出线端。

4)电器的接线应采用铜质或有电镀金属防锈层的螺钉和螺栓,连接时应拧紧,且应有防松装置。

5、成排或集中安装的低压电器,应排列整齐,器件间的距离要符合设计要求,并且方便维修。

    相关文章
    • 总零线断了会烧电器是什么原因

      总零线断了会烧电器是什么原因

      总零线断了为什么会烧电器,总零线没断时,每一相对零线之间电压是220伏,总零线断线后,相线通过残存的零线与其它相线构成回路,这时电器上的电压变成380伏,电流增大了将近1倍,所以电器容易坏。

      时间:2022-06-08 06:23:50

    • 110V充电器插在220V上会有什么后果

      110V充电器插在220V上会有什么后果

      110V充电器插在220V上会发生什么?我国统一市电为220V50Hz,对手机充电器的设计第一关,整流电路上的电容采用了耐400V的电容。曾经在修理节能灯时选了250V33uf的电容,通电后马上放炮爆炸,造成空开跳闸停电。

      时间:2022-05-18 16:36:26

    • 两相电零线火线都有电,电器却能正常使用怎么回事

      两相电零线火线都有电,电器却能正常使用怎么回事

      两相电零线火线都有电,灯和电器能正常使用,这是什么原因?两相电火线零线都有电,准确地说是单相220v的供电线路零线火线都有电,但电器设备可以正常使用,下面具体来看下。

      时间:2022-05-10 18:22:25

    • 供电局为什么给家庭居民户安装5安(A)的小电流表

      供电局为什么给家庭居民户安装5安(A)的小电流表

      供电局为什么给家庭居民户安装5安(A)的小电流表,现代家庭中大都有空调、壁挂炉等大电流电器,这种5安(A)的小电流表能否正确计量,能不能要求更换大电流电表,下面来解下。

      时间:2022-03-17 08:51:17

    • 电热水器能不能安装在冲凉房?

      电热水器能不能安装在冲凉房?

      电热水器能不能安装在冲凉房?电热水器安装在淋浴房内,这种安装方法对电热水器本身来讲,不会有什么问题,因为电热水器的防水等级为IP x4。IP x4级,可以受到任意方向的水飞溅而没有有害的影响。

      时间:2022-02-21 16:39:22

    • 燃气热水器安装使用时的几个小问题

      燃气热水器安装使用时的几个小问题

      燃气热水器安装使用常见问题对于燃气热水器,不仅要关注断电与否以外,还要关注其它方面的安全防护措施,燃气热水器发生问题都是燃气泄露或上排烟造成的,在安装与使用时应注意如下

      时间:2021-09-19 06:40:00

    • 一文看懂电热水器防电墙的安装图

      一文看懂电热水器防电墙的安装图

      防电墙是一种防电配件,安装在电热水器上,起到防止触电的作用。那么,如何进行防电墙的安装,这里介绍了两种常用的安装方法,一文看懂电热水器防电墙的安装图。

      时间:2021-04-29 11:26:16

    • 家用电器怎么安装?常用家电的正确安装方法

      家用电器怎么安装?常用家电的正确安装方法

      有关家用电器的安装方法,家用电器怎么安装,家用电器的类别,一种是固定式的,一种是移动式的,不同类别的家用电器,安装与使用方式不尽相同。

      时间:2021-04-18 08:20:53

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有