分开关断开后仍漏电跳闸什么原因
来源:电工天下时间:2021-01-14 15:58:54 作者:老电工手机版>>
分开关断开后仍有漏电跳闸现象
1、局部用电设施的零线有漏电
所有的零线没有经过空开,直接从总漏保接出,分配到各个用电器上。此时,只要零线有一个漏电的地方,漏保的电流平衡就会被打破,而感应出的剩余电流,就会使漏保动作跳闸。这种可能性占70%。
排除方案:将每一个回路的零线逐一的断开,每断一颗零线,就合一次总漏保,直到漏保不跳闸动作时为止。那么,断开的这颗零线就是漏电的这颗线。
2、配电箱总漏保零线、火线出线端,至各分开关进线端的零线或火线有破损处而漏电。
故障原因:在安装配线时,不小心剥坏线路绝缘层。还有就是线路过载老化漏电,但后者概率不高,只能占30%,过载烧坏的地方一眼就能看出来。
排除方法:查找配电箱内部的接线,尤其是进、出线口部位,最容易出现破损。
3、总结
零线漏电的可能性很大,建议找专业电工重新配置配电箱,以便在某一用电器漏电时,可以直观的看到对应的漏保跳闸。
相关文章
热水器防漏电的安全措施
有关热水器的使用问题,热水器怎么解决漏电问题,有哪些必要的安全措施,一是安装漏电保护器,二是做好接地,三是安装防电墙和绝缘进出水管,四是做好等电位联接,下面具体来看下。
时间:2022-06-28 08:04:47
电热水器漏电保护指示灯由绿变红什么原因
电热水器漏电保护指示灯由绿变红什么原因?为了确保电热水器的安全使用,专门设置了多重保护装置,在电热水器上有指示灯,与家用饮水机一样,电热水器温度到达设定值时红灯变为绿灯,提醒用户可以使用了,红色代表工作。
时间:2022-06-28 07:27:10
空开半小时跳闸,20A换40A后还跳闸什么原因
问题:空开运行半小时左右跳闸,20A换40A后还是跳闸,这是什么原因引起的?解答:空开运行半小时后跳闸,换了40A空开运行还是跳闸。但题主没有说换了40A的空开后,运行时间会延长多长时间。
时间:2022-06-22 15:43:05
怎么杜绝电热水器的漏电问题
近几年来,电热水器使用越来越多,在使用过程中热水器漏电现象时有发生,造成人体受到电击或伤亡事故,那么应该如何杜绝电热水器的漏电问题,下面具体来了解下。
时间:2022-06-17 11:26:01
电热水器漏电是什么原因,电热水器怎么避免触电事故
有关电热水器的使用知识,有些电热水器的使用年数已久,可能会出现漏电的问题,电热水器漏电的原因不止一种,为了避免在使用电热水器时发生触电事故,必须做好必要的安全防范措施。
时间:2022-05-18 16:06:47
零线与地线短路时会不会跳闸
零线地线短路会跳闸吗?分为以下几种情况:配电盘线路中没有总的漏电断路器,零线和地线就是保护零线或叫保护地线,这种情况下是不会跳闸的。如果配电盘下有总的漏电断路器,没有任何电器在工作,当发生短路时是不会跳闸的。
时间:2022-05-17 11:03:46
总开关推上去过一会就跳闸怎么回事?
总开关一推上去就跳闸的三种原因,一是漏电跳闸,二是短路跳闸,三是过载跳闸,具体参考如下:1、漏电跳闸:要求漏电电流小于30mA以下,动作迅速跳闸时间仅限O.3钞。
时间:2022-05-13 19:38:19
家里刚装的电热水器老跳闸怎么回事?
家里刚装个电热水器,现在家里老是跳总闸,究竟是怎么回事,把电热水器的空气开关断开电也不行,每次遇到热水器不明原因的跳闸,真的是让人头疼,下面就来了解下其中的原因吧。
时间:2022-05-10 18:14:10
- 上一篇:节能灯用几天后总烧坏导线什么原因
- 下一篇:一开热水器就断电不跳闸什么原因