一开热水器就断电不跳闸什么原因
来源:电工天下时间:2021-01-14 16:00:53 作者:老电工手机版>>
一开热水器就断电不跳闸
断电却不跳闸,断电之后是否会自动恢复送电?
如果会自动恢复送电,问题应该出在过欠压保护器身上,可能是电表的量程太小。
现在的电力供应能力很强,不可能出现变压器容量不足的问题。供电部门在安装变压器时,已充分考虑了线路的压降问题,所以原因不在电压的变化上。六千瓦的热水器,不可能使电压下降那么多。
那么,问题只能出在电表身上。家里用的电表都有一个量程,现在有一种智能表当超过电表量程的一定的范围时,就会自动断电,过一段时间又会恢复送电。
常用的电表规格如下。基本电流(A)
1.5(6) 2.5(10) 35(20);
10(40) 16(60) 20(80);
可以根据自己家用电器的总功率去对比一下。如果确实是因为电表的问题,那么换一个量程大一点的就可以了。电表是以电流来计量的。
电流等于总功率除以电压。比如你家的热水器是六千瓦,它的电流就等于6000÷220=27.27A。再加上其他设备的用电量,算一算看,总电流有没有超过电表的量程?我估计你家的电表是5(20)的。
如果不会自动恢复送电,那说明是上一级的漏电保护器跳闸了。因为你家的总开用的是空气开关,所以没跳。
漏电保护器跳闸,说明线路或者用电设备有漏电现象。根据你家的具体情况,可以先把总开关换成漏电保护器,这样,如果漏电就会跳闸。
换了漏电保护器之后,先把热水器的插头拔掉,然后送电,如果漏电保护器跳闸,说明是线路漏电。
其实,线路和设备漏电的机会也很小,怀疑是插座接线端零线和地线接反了。把空气开关换成漏电保护器,然后再把电饭煲插到热水器的这个插座,如果漏电保护器还跳闸,那就证明是插座端地线和零线接反了。
设备漏电可以用电笔来测试,最好用声光报警的感应电笔。在测试时,人不要触碰热水器,把感应电笔靠近或者接触到热水器的金属表面,如果有漏电,电笔就会响,同时也会发光。
假如自己有电工基础,身边又有万用表(如果有兆欧表更好),就可以把万用表打到电阻档,测量热水器金属外表和地线之间的电阻,正常情况应该是无穷大,如果电阻低于0.5M欧,说明设备有漏电现象。
测量电线是否漏电,也用同样的方法。把万用表打到电阻档,分别测量火线和地线的电阻,零线和地线的电阻,阻值也不能低于0.5M欧。
测量电阻时,首先要断电,然后把电线的首尾两端悬空,不要连接到任何东西。
判断是否漏电比较方便,但找到漏电的地方却很难,针对暗线漏电的点,并没有好的查找方法。
相关文章
安装热水器时没有地线怎么办
浴室电热水器没有地线,这种情况在农村比较常见,早期农村电工安全意识不足,大多数不接地线,也就埋下了各种安全隐患,所以现在安装热水器时没有地线,很是让人头疼。
时间:2022-07-27 06:05:48
热水器没有地线怎么接地
在安装热水器时没有地线怎么办,如何进行正确的接地操作,左零右火上接地,地线起到保护作用,小区内基本都有地线,但在乡下都没地线,如果需要接地线必须自己做一根,下面具体来看下。
时间:2022-07-27 06:02:07
储水式电热水器进水软管漏水怎么办?
热水器进水软管有多个种类,有网状软管,有全金属型软管,另外还有全胶的软管,当然还有其它不同类型的。看清楚热水器进水软管的种类,再来查找软管漏水的原因。
时间:2022-07-07 05:11:48
太阳能热水器上不满水与增压泵有什么关系
太阳能热水器水箱上不满水的主要原因如下:1、自动上水控制器设置不是满水位,而是50-80%的水位,这时太阳能自动上水只能达到预设水位。
时间:2022-07-07 05:08:45
使用电热水器时需要切断电源吗?
有关电热水器的使用问题,如今每个家庭的卫生间中都装有热水器,下班回有打开热水器洗个澡,可以冲去一天的疲惫,那么使用电热水器时需要切断电源吗,当然要切断电源,而且是必须切断电源。
时间:2022-06-28 08:06:44
热水器防漏电的安全措施
有关热水器的使用问题,热水器怎么解决漏电问题,有哪些必要的安全措施,一是安装漏电保护器,二是做好接地,三是安装防电墙和绝缘进出水管,四是做好等电位联接,下面具体来看下。
时间:2022-06-28 08:04:47
电热水器在保温状态下会费电吗?
在保温状态下,电热水器是否费电和环境温度有很大关系。一般家庭用电热水器,设置55℃左右,当水温到达55摄氏度后,加热器就会停止工作。环境温度决定水温的下降速度,当环境温度很低时,电热水器在保温状态下就会消耗较多的电能。
时间:2022-06-28 07:43:02
电热水器漏电保护指示灯由绿变红什么原因
电热水器漏电保护指示灯由绿变红什么原因?为了确保电热水器的安全使用,专门设置了多重保护装置,在电热水器上有指示灯,与家用饮水机一样,电热水器温度到达设定值时红灯变为绿灯,提醒用户可以使用了,红色代表工作。
时间:2022-06-28 07:27:10
- 上一篇:分开关断开后仍漏电跳闸什么原因
- 下一篇:6000瓦热水器加热一会就跳闸什么原因