接地电阻测试摇表的组成与操作要领
来源:电工天下时间:2020-04-21 09:57:16 作者:老电工手机版>>
有关接地电阻测试摇表的组成与操作要领,接地电阻测试仪及检流计,测试电阻值旋钮,接地电阻指示标志等,接地电阻测试仪设置的技术要求,以及接地电阻测试仪的操作要领。
接地电阻测试摇表
1、接地电阻测试仪的组成
1)接地电阻测试仪;
(2)检流计;
(3)检流计指针;
(4)x0 1、x1、x10为接地电阻值档位倍数选择旋钮;
(5)0~10 测试电阻值旋钮;
(6)接地电阻指示标志;
以ZZC29B-2型摇表测试方法:
(1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。
测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。
(2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。
(3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。
2、接地电阻测试仪设置的技术要求
(1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。
(2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。来自:电工技术之家
(3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。
(4)不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。
(5)如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。
(6)两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。
(7)雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。
(8)待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。
3、接地电阻测试仪的操作要领
(1)测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。
(2)测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调节接地电阻值旋钮应放置在6~7Ω位置。
(3)缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向如前,可将档位选择转到x0 1档位。
(4)通过步骤(3)选择后,缓慢转动手柄,检流表指针从0平衡点向右偏移,则说明接地电阻值仍偏大,在缓慢转动手柄同时,接地电阻旋钮应缓慢顺时针转动,当检流表指针归0时,逐渐加快手柄转速,使手柄转速达到120转/分,此时接地电阻指示的电阻值乘以档位的倍数,就是测量接地体的接地电阻值。
如果检流表指针缓慢向左偏转,说明接地电阻旋钮所处在的阻值小于实际接地阻值,可缓慢逆时针旋转,调大仪表电阻指示值。
(5)如果缓慢转动手柄时,检流表指针跳动不定,说明两支接地插针设置的地面土质不密实或有某个接头接触点接触不良,此时应重新检查两插针设置的地面或各接头。
(6)用接地电阻测量仪测量静压桩的接地电阻时,检流表指针在0点处有微小的左右摆动是正常的。
(7)当检流表指针缓慢移到0平衡点时,才能加快仪表发电机的手柄,手柄额定转速为120转/分。严禁在检流表指针仍有较大偏转时加快手柄的旋转速度。
(8)测量仪表使用后阻值档位要放置在最大位置即x10档位。整理好三条随仪表配置来的测试导线,清理两插针上的脏物,装袋收藏。
相关文章摇表有2500v电压的档位,为什么摇表从未电死过人?

问题:有的摇表可以发出2500V的直流电压,电压这么高为什么很少见到触电死人?回答:触电死亡由很多条件因素决定,比如电压高低、电流大小、接地阻值、触电时间长短、频率和身体健康状况等因素。
时间:2022-05-13 19:44:56
万用表测线路接地电阻的方法技巧

测量接地电阻一般使用专用的接地电阻测试仪进行测量,但有些时候手上没有这种测试仪,则可以考虑一种使用万用表测量接地电阻的方法,其测量结果与专用测试仪相比差别很小,下面就来了解下。
时间:2022-04-02 10:55:40
万用表测试充电器的简单方法

万用表测试充电器的简单方法,用万用表测试5V1A功率为5W的充电器,方法如下:1、如果充电器标称为5V1A,那么可以找一个5欧姆,功率为5W的电阻作为负载电阻。
时间:2022-01-03 08:06:18
兆欧表怎么测量电缆绝缘电阻,详细测试过程看一看

有关兆欧表的用法,如何用兆欧表测电缆绝缘电阻,需要提前做哪些准备工作,比如准备好接地棒,随时准备放电等,以下是兆欧表测电缆绝缘电阻的具体方法与过程,一起来看下。
时间:2021-12-30 08:22:32
钳形万用表如何现场测试电能表与电流互感器?

有关钳形万用表现场测试电能与与电流互感器的简单方法,用便携式钳形万用表现场检测电流互感器变化、电能表误差,简单方便,判断准确。
时间:2020-12-26 18:14:49
怎么用万用表测通断,二种测试方法帮你忙

在电路中出现短路的问题,是一种极为常见的故障,怎么用万用表测通断,这是电工必须考虑的一大问题,这里介绍了使用万用表来测量电路通断的二种方法,用万用表的蜂鸣档或电阻档,有需要的朋友参考下。
时间:2020-11-14 18:52:26
摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法

有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-08 11:13:53
摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法

有关摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法,用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表叫做摇表,摇表(绝缘电阻表)的工作原理分析,并介绍了摇表的使用注意事项等。
时间:2020-05-06 07:05:11
- 上一篇:数字万用表与指针万用表的选择要点
- 下一篇:兆欧表测量绝缘电阻的正确方法





