摇表选择与设备电压的关系
来源:电工天下时间:2020-04-21 09:49:19 作者:老电工手机版>>
有关摇表选择与设备电压的关系,如何根据设备电压选择合适的摇表,摇表选择不当,会影响测量结果,甚至损坏设备的绝缘,摇表选择的注意事项。
摇表选择与设备电压的关系
摇表的额定电压,应根据被测电气设备的额定电压来选择。
500V以下的设备,选用500V或1000V的摇表。
额定电压在500V以上的设备,应选用1000V或2500V的摇表。
瓷瓶、母线等,应选用2500V---5000V的摇表。
摇表选择不当,如电压选得过低,则测得结果不准确;电压选得过高,有可能损坏设备的绝缘。
此外,选择摇表时,注意其测量范围与被测的绝缘电阻数值相适应,以免引起过大的读数误差。
相关文章
摇表有2500v电压的档位,为什么摇表从未电死过人?
问题:有的摇表可以发出2500V的直流电压,电压这么高为什么很少见到触电死人?回答:触电死亡由很多条件因素决定,比如电压高低、电流大小、接地阻值、触电时间长短、频率和身体健康状况等因素。
时间:2022-05-13 19:44:56
万用表怎么测量交流电压?
万用表如何测量交流电压,万用表的整流电路,可以采用半波整流和全波整流,整流后的平均电流,可以应用测直流电压的方法,来测交流电压。
时间:2021-05-19 09:12:20
用好指针式万用表并不难,测电阻与测电压不求人
作为电工来讲,学会熟练使用指针万用表,是电工必备的一项技能。常见的指针万用表有三个档位,可以用来测电压、测电流及测电阻,指针式万用表也叫三用表,这里介绍了指针式万用表测电阻与测电压的方法,一起来看下。
时间:2020-11-14 18:33:53
用万用表测量直流电压的方法
如何用万用表来测量直流电压,一是要选择好万用表的量程,二是要掌握正确的测量方法,三是读数要确保准确,用万用表测量直流电压的大小并不难,一起来学习下。
时间:2020-05-09 15:15:30
摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法
有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-08 11:13:53
摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法
有关摇表(绝缘电阻表)的工作原理与使用方法,用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪表叫做摇表,摇表(绝缘电阻表)的工作原理分析,并介绍了摇表的使用注意事项等。
时间:2020-05-06 07:05:11
摇表的种类_接地摇表与兆欧摇表
摇表的种类有哪些,接地摇表与兆欧摇表的区别,兆欧表是用来测量被测设备的绝缘电阻电阻和高值电阻的仪表,有关摇表的工作原理,摇表的选用原则,摇表的测量步骤与注意事项等。
时间:2020-05-06 06:25:26
测量绝缘电阻时摇表摇柄转速的要求是什么
测量绝缘电阻时摇表摇柄转速的要求,使用摇表测量绝缘电阻时,为何要求摇表摇柄转速要达到120r/min,摇柄的转速是决定兆欧表内发电机电压的重要因素。
时间:2020-04-21 11:05:39
- 上一篇:兆欧表的选用方法,兆欧表的测量使用问题
- 下一篇:万用表测二极管正向电阻阻值的问题