兆欧表的使用要点总结
来源:电工天下时间:2020-04-21 10:12:01 作者:老电工手机版>>
有关兆欧表的使用要点,兆欧表的使用注意事项,包括校表:测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好,保证被测设备或线路断电,选用电压等级符合要求的摇表,拆线放电选装。
教你正确使用兆欧表
1、校表
测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。
将两连接线开 路,摇动手柄,指针应指在“∞ ”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0 ”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。
2、保证被测设备或线路断电
被测设备与电路断开,对于大电容设备还要进行放电。
3、选用电压等级符合要求的摇表
4、测量绝缘电阻时,一般只用L 和E 端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时.就要使用G 端,并将G 端接屏蔽层或外壳。
电路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到120r / min 左右时(ZC —25 型),保持匀速转动lmin 后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。
5、拆线放电
读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电。
放电方法:将测量时使用的地线从绝缘电阻表上取下来,与被测设备短接一下。
注意,不是对表放电。
相关文章
兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适
兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适?在选择兆欧表的大小时,需要根据电器设备的耐压等级来决定。如果从事低压操作的电工,一般选择250V-500V的兆欧表,如果从事高压操作的电工,则可以选择1000V-5000V的兆欧表。
时间:2022-05-13 19:39:51
如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作
兆欧表用于测量绝缘电阻方便可靠,但如果使用不发,就会给测量带来不必要的误差。另外,兆欧表在工作时自身产生高电压,而测量对象是电气设备,操作不当时会造成人身或设备事故。
时间:2022-01-03 15:57:51
兆欧表怎么测量电缆绝缘电阻,详细测试过程看一看
有关兆欧表的用法,如何用兆欧表测电缆绝缘电阻,需要提前做哪些准备工作,比如准备好接地棒,随时准备放电等,以下是兆欧表测电缆绝缘电阻的具体方法与过程,一起来看下。
时间:2021-12-30 08:22:32
兆欧表测量空开好坏的办法
兆欧表测量空开好坏的办法,使用红表笔和黑表笔,各夹在空气断路器的两个接线端子上,不能接在同一组的端子上。如果有ABC三个接线端子家,接任意一端即可。
时间:2021-12-05 10:18:51
兆欧表的用法_兆欧表的接线_兆欧表的使用注意事项
兆欧表的正确使用方法,兆欧表三个接线柱的正确接线方式,电缆芯线间绝缘电阻测量,以及电缆芯线对地绝缘电阻测量,兆欧表的使用注意事项等。
时间:2021-01-27 15:10:54
摇表(兆欧表)的用法:摇表的结构,摇表测漏电的方法
有关摇表的用法,摇表又称为兆欧表,在电工测量操作中经常用到,这里说一说摇表的结构,摇表的使用方法,以及摇表在测量家庭线路漏电时的注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-08 11:13:53
兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系
有关兆欧表摇测速度与被测绝缘电阻值间的关系,兆欧表摇测的速度均匀不会影响对固定高值电阻的测量,用兆欧表测量绝缘电阻直流电阻测试仪的情况,则会有不同。
时间:2020-05-05 17:56:29
怎么选择兆欧表?兆欧表的选择原则与使用注意事项
本文介绍了兆欧表的选择方法,选择兆欧表电压的原则,测量前应对兆欧表进行检查,兆欧表的正确接线,以及兆欧表使用安全注意事项,供大家学习参考。
时间:2020-05-05 17:56:28
- 上一篇:互感器式钳形电流表的组成与原理图解
- 下一篇:选用万用表的注意事项,万用表的规格参数