多功能电力仪表的正确用法
来源:电工天下时间:2020-04-20 10:48:00 作者:老电工手机版>>
有关多功能电力仪表的正确用法,仪表没有回送数据,仪表回送数据不准确的原因,关于U、I、P等测量不准确的处理方法,电能走字不准确与仪表不亮的问题等。
多功能电力仪表的使用方法
多功能电力仪表在使用中的一些问题。
一、关于通讯
1、仪表没有回送数据
答:首先确保仪表的通讯设置信息如从机地址、波特率、校验方式等与上位机要求一致: 如果现场多块仪表通讯都没有数据回送,检测现场通讯总线的连接是否准确可靠,RS485转换器是否正常。如果只有单块或者少数仪表通讯异常,也要检查相应的通讯线,可以修改变换异常和正常仪表从机的地址来测试,排除或确认上位机软件问题,或者通过变换异常和正常仪表的安装位置来测试,排除或确认仪表故障。
2、仪表回送数据不准确
答:多功能电力仪表的通讯开放给客户的数据有一次电网float型数据和二次电网int/long型数据。请仔细阅读通讯地址表中关于数据存放地址和存放格式的说明,并确保按照相应的数据格式转换。
推荐客户去经销商索要下载MODBUS-RTU通讯协议测试软件MODSCAN,该软件遵循标准的MODBUS-RTU通讯协议,并且数据可以按照整型、浮点型、16进制等格式显示,能够直接与仪表显示数据比。
二、关于U、I、P等测量不准确
答:首先需要确保正确的电压和电流信号已经连接到仪表上,可以使用万用表来测量电压信号,必要的时候使用钳形表来测量电流信号。
其次确保信号线的连接是正确的,比如电流信号的同名端(也就是进线端),以及各相的相序是否出错。多功能电力仪表可以观察功率界面显示,只有在反向送电情况下有功功率数据有不对现象,一般使用情况下有功数据不对。
如果有功电能符号为负,有可能电流进出线接错,当然相序接错也会导致功率显示异常。 另外需要注意的是仪表显示的电量为一次电网值,如果表内设置的电压电流互感器的倍率与实际使用互感器倍率不一致,也会导致仪表电量显示不准确。
表内电压电流的量程出厂后不容许修改。接线网络可以按照现场实际接法修改,但编程菜单中接线方式的设置应与实际接线方式一致,否则也将导致错误的显示信息。
三、关于电能走字不准确
答:仪表的电能累加是基于对功率的测量,先观测仪表的功率值与实际负荷是否相符。
多功能电力仪表支持双向电能计量,在接线错误的情况下,总有功功率为负的情况下,电能会累加到反向有功电能,正向有功电能不累加。在现场使用最多出现的问题是电流互感器进线和出线接反。
多功能电力仪表均可以看到分相的带符号的有功功率,若功率为负则有可能是接线错。另外相序接错也会引起仪表电能走字异常。
四、仪表不亮
答:确保合适的辅助电源(AC/DC85-265V)已经加到仪表的辅助电源端子,超过规定范围的辅助电源电压可能会损坏仪表,并且不能恢复。
使用万用表来测量辅助电源的电压值,如果电源电压正常,仪表无任何显示,可以考虑断电重新上电。
相关文章
万用表各档位怎么用,万用表各档位功能图及用法详解
有关万用表的知识,万用表是电工常用的一种测量仪器,可以实现电压、电流、电阻、频率的测量,并且可以区分二极管、三极管的极性,万表表有不同的档位,以下介绍了万用表各档位功能图及用法,供大家参考。
时间:2022-04-06 16:55:09
指针万用表的结构及功能说明
有关指针万用表的结构及功能,指针式万用表的表头部分,表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流值,指针式万用表测量电路与转换开关的用法图解。
时间:2021-08-21 21:49:50
仪表的准确度等级与划分标准
仪表的准确度等级,仪表的准确度是用仪表的最大引用误差来表示的,准确度等级K的定义,电工仪表准确度等级K共分为0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5.0七级。
时间:2021-07-15 09:24:13
电工指示仪表的组成及框图
有关电工指示仪表的组成,电工指示仪表主要由测量机构和测量线路两部分组成,其中测量机构是电工指示仪表的核心,分享一个电工指示仪表框图,大家参考下。
时间:2021-06-08 09:05:18
数字显示仪表常见故障有哪些,数显仪表故障原因与解决方法
有关数字显示仪表的常见故障的原因与解决方法,包括通电后不显示、数码管亮但显示为零、通电后闪烁、通电后缺笔或显示乱码、三相仪表缺相等数显仪表的故障现象的处理方法。
时间:2021-05-19 09:12:52
电工仪表准确度等级与仪表的误差
电工仪表准确度等级与仪表的误差,仪表的误差是指仪表的指示值与被测量的真实值之间的差异,仪表的最大绝对误差Δm与仪表量程Am比值的百分数,叫做仪表的准确度。
时间:2021-05-19 09:12:44
如何选购数字万用表,万用表选购参数与功能详解
如何选购数字万用表,数字万用表的主要指标包括显示位数与显示特点,数字万用表在准确度、分辨力、测量范围、测量速率等方面,优于传统的万用表,如何选购数字万用表呢。
时间:2021-05-19 09:12:25
指针式万用表怎么用?指针万用表多种功能
有关指针式万用表的使用方法,指针式万用表的多个测量功能,包括测量电阻、测量直流电压与交流电压、测量直流电流、测量晶体管放大倍数等,系统学习指针万用表的操作方法。
时间:2020-07-19 08:39:21
- 上一篇:相序表接线测量方法与缺相问题
- 下一篇:钳形表的正确用法