路基施工安全用电8条操作规程
来源:电工天下时间:2022-02-27 09:33:18 作者:老电工手机版>>
路基施工安全用电的操作规程,参考如下:
1、所有电气设备的绝缘状况必须良好,各项绝缘指标要达到规定值,凡有裸露带电部位的电气设备和易发生电击危险的区域,都需要有符合要求的防护,如围栏、护网、箱、匣等屏护设施。
2、电气设备及其相连机械设备的金属部分,由于绝缘损坏而带电的,必须根据供电系统的特点采取保护性接零或接地措施,手持式电动工具和符合安装条件的电气设备和线路,必须安装触电保安器。
3、施工用电的线路及设备,应按批准的施工组织设计安装设置,并应符合当地供电部门的规定。使用期超过六个月则应符合正式电力工程的技术要求。
4、严禁将电线路搭靠或固定在机械、栏杆、钢筋、管子、扒钉等金属件上。电线路的架设高度,与建筑物的距离以及和公路、铁路等平行或交叉时,应符合铁道部现行的《铁路电力设计规范》的规定。
5、各种机床、金属设备上所有局部照明及其它易发生电击危险场所的照明和行灯应使用36V及以下的安全电压,在金属容器内或特别潮湿的环境中工作时,行灯电压不得超过12v,安全电压的电源应用双线圈变压器,手持行灯应有绝缘良好的手柄和护罩。
6、对电气设备、绝缘用具必须定期检查、测试,防雷设施每年在雷雨季节之前应检测,手持电动工具应由专人管理,每月检查一次,绝缘用具每三个月测试一次。高压绝缘用具,每半年测试一次,凡不合要求的机具,严禁使用。
7、变、配电室不应使用易燃的材料建筑,门向外开,建筑结构应符合防火、防水、防漏、防小动物串入和通风良好的要求,在采用外来电源和自备发电机两个电源交替使用时,必须安设能防止沟通两个电源的连锁装置。
8、安全用电除应执行本规则外,还应按集团公司现行的《电力管理细则》。
相关文章供电所安全员岗位职责_电力安全员岗位职责

有关供电所安全员岗位职责,电力安全员岗位职责,涉及电力安全员的岗位培训,电力设施的安全维护,以及电力设备的检修等工作,供电所电力安全员的岗位职责要求。
时间:2022-09-08 16:19:16
停电后摇用电设备的接地电阻有什么影响

在停电之后,不断开接地线,摇用电设备的接地电阻,一般是没有影响的。前提是自己家停的电,即自己家的断路器必须断开,否则用摇表摇到的接地电阻是整个小区的,或者是更多人家的家用电器的接地电阻。
时间:2022-08-29 06:09:58
安全帽的选用要求

有关安全帽的知识,安全帽是对人头部起到防护作用的,对工作时由于坠落物体及其它因素导致的伤害起到很好的保护作用,安全帽有多种不同的类型,安全帽的选用要求有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 13:05:15
工地上安全帽颜色不同是什么原因

进入施工现场必须正确佩戴安全帽,安全帽颜色有白色、红色、蓝色、黄色等几种颜色,工地上安全帽颜色不同是什么原因,不同颜色安全帽代表不同身份,在工地上主要用来区分身份,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 13:02:47
工厂安全帽职位划分方法

安全帽的颜色多种多样,不同职位的人佩戴不同颜色的安全帽,这是有严格的划分标准的,红帽子是底层工人使用的,白帽子是中层使用的,银色的是项目经理使用的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 13:00:23
安全帽没有什么颜色

有关安全帽的知识,安全帽有很多种不同的颜色,每一种颜色代表不同的工种与职务,比较常见的安全帽颜色有白色、红色、黄色等,那么安全帽中没有什么颜色,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 12:59:29
什么颜色的安全帽挣钱多

有关安全帽颜色的知识,工地帽子颜色代表人员的不同等级,也代表了不同的收入水平,那么在工地上戴什么颜色的安全帽的人挣钱多,自然是戴红色安全帽的了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 10:55:45
电工安全帽的形式要求及分类说明

有关电工安全帽的知识,电工安全帽有多类形式,按适用范围分类T类和Y类两种,电力(电工)安全帽为T4类安全帽,电工安全帽分为近电报警电工安全帽和普通电工安全帽两种,下面具体来解下。
时间:2022-05-23 08:57:23
- 上一篇:铝电解槽阳极母线提升的9条安全操作规程
 - 下一篇:汽车修理电工的9条安全操作规程
 





