维修电工常用电器故障检修要点总结
来源:电工天下时间:2019-07-09 09:18:53 作者:老电工手机版>>
有关维修电工常用电器故障的检修方法,维修电工对常用电压电器的检修重点,应放在触点系统、电磁系统、灭孤装置三个部分,这里分别就这三个方面做了详细介绍。
维修电工常用电器故障检修
凡有触点动作的电压电器主要由触点系统、电磁系统、灭孤装置三部分组成。也是检修中的重点。
1、触点的故障检修
触点的故障一般有触点过热、熔焊等。触点过热的主要原因是触点压力不够、表面氧化或不清洁和容量不够;触点熔焊的主要原因是触点在闭合时产生较大电弧,及触点严重跳动所致。
检查触点表面氧化情况和有无污垢。触点有污垢,已用汽油清洗干净。
银触点的氧化层不仅有良好的导电性能,而且在使用中还会还原成金属银,所以可不作修理。
铜质触点如有氧化层,可用油光锉锉平或用小刀轻轻地刮去其表面的氧化层。
观察触点表面有无灼伤烧毛,铜触点烧毛可用油光锉或小刀整修毛。整修触点表面不必过分光滑,不允许用砂布来整修,以免残留砂粒在触点闭合时嵌在触点上造成接触不良。但银触点烧毛可不必整修。
触点如有熔焊,应更换触点。若因触点容量不够而造成,更换时应选容量大一级的电器。
检查触点有无松动,如有应加以紧固,以防触点跳动。检查触点有无机械损伤使弹簧变形,造成触点压力不够。若有,应调整压力,使触点接触良好。
触点压力的经验测量方法如下:初压力的测量,在支架和动触点之间放置一张纸条约0.1mm其宽度比触头宽些,纸条在弹簧作用下被压紧,这时用一手拉纸条。当纸条可拉出而且有力感时,可认为初压力比较合适.终压力的测量,将纸条夹在动、静触点之间,当触点在电器通电吸合后,用同样方法拉纸条。当纸条可拉出的,可认为终压力比较合适。对于大容量的电器,如100A以上当用同样方法拉纸条,当纸条拉出时有撕裂现象可认为初、终压力比较合适。
以上触点压力的测量方在多次修理试验中效果不错。都能正常进行,如测量压力值不能经过调整弹簧恢复时,必须更换弹簧或触点。
2、电磁系统的故障检修
由于动、静铁心的端面接触不良或铁心歪斜、短路环损坏、电压太低等,都会使衔铁噪声大,甚至线圈过热或烧毁。
1)衔铁噪声大。修理时、应拆下线圈,检查、静铁心之间的接触面是否平整,在无油污。若不平整应锉平或磨平;如有油污要用汽油进行清洗。
若动铁心歪斜或松动,应加以校正或紧固。
检查短路环有无断裂,如断裂应按原尺寸用铜板制好换止,或将粗铜丝敲打成方截面,按原尺寸做好装上。
2)电磁线圈断电后衔铁不立即释放。产生这种故障的主要原因有:运动部分被卡住;
铁心气隙大小,剩磁太大;弹簧疲劳变形,弹力不够和铁心接触面有油污。可通过拆卸后整修,使铁心中柱端面与底端面间留有0.02—0.03mm的气隙,或更换弹簧。
3)线圈故障检修。线圈的主要故障 是由于所通过的电流过大,线圈过热以致烧毁。
这类故障通常是由于线圈 绝缘损坏、电源电压过低,动、静铁心接触不紧密,也都能使线圈电流过大,线圈过热以致烧毁。
线圈若因短路烧毁,均应重绕时可以从烧坏的线圈中测得导线线径和匝数。( 电工天下)也可从铭牌或手册上查出线圈的线径和匝数。按铁心中柱截面制作线模,线圈绕好后先放在105——110℃的烘箱中3小时,冷却至60-70℃浸1010沥青漆,也可以用其他绝缘漆。滴尽余漆后在温度为110——120℃的烘箱中烘干,冷却至常温后即可使用。
如果线圈短路的匝数不多。短路点又在接近线圈的用头处,其余部分完好,应正即切断电源,以免线圈被烧毁。
若线圈通电后无振动力学噪声,要检查线圈引出线连接处又无脱落,用万用表检查线圈是否断线或烧毁;通电后如有振动和噪声,应检查活动部分是否被卡住,静、动铁心之间是否有导物,电源电压是否过低。要区别对待,及时处理。
3、灭火装置的检修
取下灭弧罩,检查灭弧珊片的完整性及清除表面的烟痕和金属细末,外壳应完整无损。
灭弧罩如有碎裂隙,应及时更换。特别说明一点原来带有灭弧罩的电器决不允许在不带灭弧罩时使用凤防短路。
常用低压电器种类很多,以上是几种有代表性的又是最常用的电气故障的一些方法及其要领,触类旁通,对其它电器的检修具有一定的共性。
相关文章
电器插进插座带负荷拔出灯闪一下怎么回事
电器插进插座带负荷拔出灯闪一下怎么回事?主要由电源内阻(阻抗)较大造成的,这个内阻包括线路导线电阻、接头或接线端子接触电阻等。当大功率电器接通电源后,因为电流较大,在整个线路上产生的电压降较大,电源电压下降很多。
时间:2022-05-18 16:19:25
变频器带载跳过流故障的常见原因
变频器带载跳过流故障的常见原因,一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。
时间:2022-05-01 17:38:06
欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法
一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。
时间:2022-04-28 20:11:35
电气设备停电检修时的五项安全措施
电气设备停电检修工作包括全部停电和部分停电两种,对10kV及以下的带电设备和线路与人体距离小于0.35m时,均需要停电检修;如果距离大于0.35m且小于0.7m时,则需要设置遮栏,否则也应停电检修。
时间:2022-04-20 20:48:17
检修电机时用什么工具,电机检修工具的作用有哪些
检修电机时用什么工具,电机检修工具的作用有哪些?电工的工具按照作用分为常用工具和专用工具两种:1、常用工具:电工随身携带的电工钳、活口扳手、螺丝刀、电工刀、检电笔等。
时间:2021-12-25 06:06:58
户户通接收机的故障实例分析
有关户户通接收机的使用问题,三个常见的故障问题,一是天诚TCD-699ABS-CA06户户通接收机收不到右旋信号节目,二是高斯贝尔ABS-208-GC06户户通接收机有时收台不全,有时提示无信号...
时间:2021-08-19 10:35:43
电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法
有关电动葫芦的常见故障的原因分析,包括按起动开关后电动葫芦不能正常工作,电动葫芦运行时出现异常响声,制动时停机下滑距离超过规定要求等故障问题的检修方法。
时间:2021-06-21 08:51:31
灯泡不亮与太亮太暗的原因及检修方法
有关灯泡的常见故障,一是灯光不亮,二是灯泡太亮,三是灯泡太暗,这三种常见的灯泡故障问题,究竟是什么原因引起的,具体的检修方法是什么样的,下面一起来看下。
时间:2021-05-08 14:14:20
- 上一篇:维修电工注意事项63条
- 下一篇:维修电工及值班电工操作制度(最新)