维修电工现场故障排除方法及注意事项
来源:电工天下时间:2019-07-08 11:25:26 作者:老电工手机版>>
本文介绍了维修电工现场故障排除的基本方法,以及维修电工工作的几点注意事项,从配件购置与维修结果的总结等方面,介绍了维修电工现场故障处理的操作流程
维修电工现场故障的排除方法
一、现场故障排除基本方法
1、观查法通过看、听、闻、摸等,是否发现如破裂、杂声、异味、过热等特殊现象;
2、电阻法:通常是指利用万用表的电阻挡,测量线路、触点等是否通断的一种方法,有时也用万用表或电桥测量线圈的阻值是否符合标称值,也用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。
3、电压法:是指利用万用表相应的电压挡,测量电路中电压值的方法,通常测量时,有时测量电压、负载的电压,也有时测量开路电压,以判定线路是否正常。
4、电流法:即通过测量线路中的电流是否符合正常值,以判定故障原因。弱电回路,常采用将电流表或万用表电流挡串接在电路中进行测量,强电回路,常利用钳形电流表检测。
5、替换法:在怀疑某个器件有故障、但不能确定,且有代用件时,可替换试验,看故障是否恢复。
6、短接法:适用于低电压、小电流回路中,将情绪适中的点用粗导线短接进行试验的方法。
7、直接检查法:在了解故障原因或根据经验经常出现故障几率较高、再就是一些特殊故障,可以直接检查所怀疑的故障点。
8、仪器测试法:借助各种仪器仪表测量各种参数,如用示波器观察波形的变化,以便分析故障的原因。多用于弱电线路中。
9、逐步排除法:如有短路现象出现时,可逐步切除部分线路以确定故障范围和故障点。
二、维修电工工作的几点注意事项
1、工作前,检查工具、仪器是否合格可靠。
2、任何电器设备,未经验电,一律视为有点,不准用手触摸。
3、检修前,应首先切断电源,挂上警示牌,验明无电后再工作。
4、电气设备金属外壳一律要有保护接地,并应良好。
5、作业前必须戴好工作帽,穿好工作服、工作鞋等劳动防护用品,必要时应穿绝缘鞋和戴绝缘手套;检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。
6、凡***露的导线、绝缘损坏的导线在未确定是否带电情况。
三、配件购置
在设备进行维修前,对设备简单处理,第一查看设备是否过保,第二认真分析事故原因,找出问题进行维修,不能判断或不能自行维修的设备,及时告知相关部门,相关部门做出决定后。
进行维修或根换。维修维护免不了要购置设备配件,维修人员在工作中须要配件,由维修人员填写申请单,申请配件名称,规格,型号等,交给报修单位负责人签字确认,由分店采购进行购买。
四、维修结果
维修处理后,撤掉安全防护措施,自检合格后,检修人检查携带的工具是否齐全,以防送电时发生短路故障。
检修过程中的杂物要全部清扫干净,并按要求进行分类处理。
清理完毕后送电,送电过程中,检修现场必须留守一人,若发现有异常现象立即令其停止送电。待查明原因并彻底处理后方可继续送电。
送电顺序严格按照安全操作规程进行操作,先送照明电源,再送设备电源;先送隔离开关,再送空气断路器。
送电完毕后,检修负责人填写检修工序卡内的相关事项,如检修工时、检修人,工作完成后,必须收好工具,清理工作场地,做好卫生完成。
猜你喜欢:
相关文章
施工现场安全帽颜色及使用规定
在施工现场使用安全帽时,其主要规定就是安全帽的强度要达到国家安全标准,只要到了施工现场就要佩戴好,帽带系牢,国家相关标准并没有在安全帽颜色使用做出指导性规范,各个行业、系统、企业有不同的规范。
时间:2022-05-20 11:38:34
变频器带载跳过流故障的常见原因
变频器带载跳过流故障的常见原因,一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。
时间:2022-05-01 17:38:06
欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法
一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。
时间:2022-04-28 20:11:35
施工现场电工人员配备标准及工作要求
有关施工现场的电工要求,进入施工现场的电工人员数量须在两名以上,且必须持有电工操作证,才可以上岗操作,有些建筑企业还要求电工从业人员持有“电工进网作业许可证”,下面具体来看下。
时间:2022-04-23 09:38:39
户户通接收机的故障实例分析
有关户户通接收机的使用问题,三个常见的故障问题,一是天诚TCD-699ABS-CA06户户通接收机收不到右旋信号节目,二是高斯贝尔ABS-208-GC06户户通接收机有时收台不全,有时提示无信号...
时间:2021-08-19 10:35:43
电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法
有关电动葫芦的常见故障的原因分析,包括按起动开关后电动葫芦不能正常工作,电动葫芦运行时出现异常响声,制动时停机下滑距离超过规定要求等故障问题的检修方法。
时间:2021-06-21 08:51:31
照明线路故障的几种类型
有关照明线跑的故障问题,照明线路故障的几种类型,一是漏电,二是过载,三是短路,四是开路,另外还介绍了照明线种的三类故障问题,一起来看下。
时间:2021-05-08 14:01:51
带电作业现场查勘记录表【图】
分享一份带电作业现场查勘记录表,了解带电作业现场查勘的日常记录内容与方法,需要的朋友参考下。
时间:2021-03-14 21:18:59
- 上一篇:维修电工安全问题实例解析
- 下一篇:维修电工常见故障有哪些,维修电工常见故障处理方法