常用开关电源系统的故障原因与检修方法
来源:电工天下时间:2021-06-21 08:51:27 作者:老电工手机版>>
分享一些常用开关电源系统的故障原因与检修方法,包括艾默生、华为、中兴、动力源、中达等电源系统故障处理流程,艾默生、华为、中兴、动力源、中达等电源系统常见故障以及处理方法。
常用开关电源系统的故障检修方法
一、艾默生、华为、中兴、动力源、中达等电源系统故障处理流程:
1、消音
2、观察配电单元的故障指示灯,模块的故障指示灯进行故障的初步定位
3、进入监控模块进行故障信息查询
4、记录配电单元面板故障指示灯的状态,监控模块所有故障信息及模块面板故障、保护指示灯的状态
5、故障分类(直流、交流、模块、电池、监控)
6、根据故障类型分析故障的产生原因(依次考虑:参数设置错误→地址错误→通信线连接是否正常→信号采集线连接是否正常→模块故障→板件、器件故障)
7、进行相应的故障处理
8、记录下处理的步骤及处理过程中实测的相关数据
9、再进行一次信息查询,确认所有故障已排除
10、填写故障处理的结果
二、艾默生、华为、中兴、动力源、中达等电源系统常见故障以及处理方法:
某相交流电压或频率显示不准:交流采样电路损坏
交流配电通信中断:交流监控电路板损坏,交流通信电缆连接不良、通信地址设置错误
监控单元不工作:监控单元直流供电电缆、开关、保险接触不良或损坏,监控单元内二次电源板损坏。
监控单工作但无显示:液晶显示屏损坏或电缆连接不良。
系统通信全部中断:通信接口板损坏或监控单元主板损坏。
软调/控制/管理功能伤失:CPU板损坏、软件因强干扰跑飞。
错误告警:外界干扰影响系统通信,软件跑飞。
模块工作单无输出:模块输出熔断器损坏,模块电压偏低。
严重不均流:模块均流电路损坏,模块输出电压差异太大。
模块故障告警:模块发生硬件故障。
模块通信中断:模块内部监控CPU板损坏,模块地址设置错误。
模块过压保护:单个模块过压。来自:电工技术之家
电池误下电或保护:直流控制电路板损坏,监控单元下电/保护参数设置不合理,监控单元误控制,直流采样电路故障。
某个直流参数测量不准:直流采样部件损坏,电缆连接不良。
直流通信中断:直流监控CPU板损坏,通信电缆连接不良,直流监控单元通信地址设置不正确。
处理措施:交流停电后,应该及时启用启动柴油发电机发电;对于电网缺相,如果电源系统或整流器不具备缺相不保护功能,应该使交流保护切换接触器强制接通,或直接向整流模块提供交流供电。
交流采样控制电路故障后会导致交流输入切换电路失控,交流电无法直接提供给整流器,采取的措施是应该使交流保护切换接触器强制接通,或直接向整流模块提供交流供电。
将交流引入线直接接到交流接触器输出侧,直接向整流模块供电。
将交流引入线直接接到空气开关输出侧,直接向整流模块供电。
电池不能正常接入充放电回路时,要将电池接入接触器两端用电缆短接。对于常闭功率触点的接触器,只要剪断接触器控制端连线既可。
电池下电/保护电路误控制指接触器该保护断开时不断开、该吸合时不吸合。
采取的措施是:对于具有强制吸合或断开控制功能的直流配电单元,可以直接利用强制功能。对于没有强制吸合断开功能的直流配电单元,应该切断下电/保护控制电路的供电,然后直接用电缆短接接触器或强制分离电池与电源系统的接入电缆。
电池损坏的结果是交流停电会直接导致直流供电中断,在电池更换之前。
能采取的措施是作好交流供电保障。强制分离电池与电源系统的接入电缆,在电池放亏前使电池得到保护。
整流模块过压保护一般有某一个模块输出过压造成。www.dgjs123.com
处理办法:关掉所有模块,逐一开启模块,直到打开某一模块后再次发生模块过压保护。关掉该模块,重新开启其他模块,系统将会正常供电。
当多个整流器发生故障,剩余整流器不能提供足够的负荷电流,这时会伴随电池放电。到电池电压开始下降,整流器也会进入限流工作状态,直至回缩保护。
处理措施:切断部分负载,保证对重要设备的供电;紧急调用其他任何型号的同电压等级整流器,直接并接到系统直流回路上供电。
监控单元管理功能主要包括显示查询、电池均充/浮充转换、限流控制等,功能混乱紧急故障可能导致电池损坏、数据显示异常等。
处理办法:复位监控单元。
监控单元软件、硬件发生故障时,可能会造成关机、电池下电、电池保护等误控,最后导致直流供电中断,
处理措施:复位监控单元;如果复位不能解决问题,可以关闭监控单元,系统进入手动控制。
影响电源安全运行的后台监控问题是误操作。
应急处理:强制切断后台通信,复位监控单元,系统转由监控单元控制。
接地事故造成的影响是通信质量变差、机柜带静电、防雷器件无法起作用等。
处理措施:临时接地或紧急修复接地连接。
相关文章
变频器带载跳过流故障的常见原因
变频器带载跳过流故障的常见原因,一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。
时间:2022-05-01 17:38:06
欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法
一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。
时间:2022-04-28 20:11:35
家里开灯开关老是跳闸是什么原因
一般开关跳闸应该指入户箱的空气开关,而不是照明分支回路的跷板86型开关,86型普通开关只是起到一个隔离分段的功能,并不具备任何保护功能,那么家里开灯开关老是跳闸是什么原因,下面具体来看下。
时间:2022-04-19 16:54:11
电脑电源能否拆开清理灰尘
电脑电源能否拆开清理灰尘?电脑电源不建议拆开清灰,一般不需要装电源风扇防尘网。电脑电源清灰的频率,需要根据使用环境和电脑品牌,以及电脑使用情况来定,不能一概而论。
时间:2022-02-18 06:27:02
废弃的电脑电源的用途
废弃的电脑电源的用途,拆解掉一只台式电脑的电源,小方盒上有12V小微风降温,有很多抽头线插桩。如果要将该电源作为家用,最适用的电压输出只有12V和5V。
时间:2022-02-18 06:18:46
开关跳闸后无法合闸的二种可能性
开关跳闸后会出现无法合闸的问题,这时应该怎么办,当然是分析出导致无法合闸的原因,比如开关烧毁或复位按钮卡住等,然后有针对性的加以解决了。
时间:2021-10-23 06:21:27
户户通接收机的故障实例分析
有关户户通接收机的使用问题,三个常见的故障问题,一是天诚TCD-699ABS-CA06户户通接收机收不到右旋信号节目,二是高斯贝尔ABS-208-GC06户户通接收机有时收台不全,有时提示无信号...
时间:2021-08-19 10:35:43
电灯开关怎么改为另一灯电源
把电灯开关改成另一灯电源,分为二种情况:一、另一灯有零线,只需要将电灯开关的火线进线连接到另一灯的开关L端,另一开关的L1连接灯即可。
时间:2021-08-15 11:15:49