>首页 > 电工技术 > 维修电工>水泵嗡嗡响不转怎么办,水泵嗡嗡响不转的原因是什么 正文

水泵嗡嗡响不转怎么办,水泵嗡嗡响不转的原因是什么

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-13 11:03:20

三相电机带动的水泵在运行过程中,出现“嗡嗡”的响声,并且不能正常运转,遇到这类问题时该怎么办,是电源缺相的原因,还是电机卡死的原因,一起来看下。

水泵嗡嗡响不转的问题

三相电机带动的水泵分为直接与皮带传动二种方式,无论哪一种连接方式,导致水泵“嗡嗡响”的原因一般就那几种,只要仔细排查,还是能快速找到故障点的。

遇到水泵嗡嗡响电机不转的问题时,先从“嗡嗡”的声音上判断是电源缺相,还是水泵或电机卡死,不同的原因有不同的故障特征,可以根据这些特征进行判断。

1、电源缺相:水泵的“嗡嗡”声相对较大,且带点嘶哑,伴随着有振动。

2、水泵或电机卡死:“嗡嗡”声相对小且脆一些。

水泵嗡嗡响不转怎么办,水泵嗡嗡响不转的原因是什么

水泵嗡嗡响不转的原因

对于从声音上判断不出来的水泵“嗡嗡响”的故障,可参考如下方法来检查与判断:

1、在不启动水泵的情况下,用万用表交流电压档测量接触器输入端三相电源是否正常。如果电源正常,再用万用表欧姆档在热继电器的输出端测量电机定子线圈的电阻。如果测量出有一相开路,断线不通,则进行下一步检查。

2、打开电机接线盒盖,用万用表在电机接线柱测量三相电阻,判断是电线断了,还是电机内部线圈有开路的问题。

3、以上检查都正常时,打开电机风叶罩,盘一下风叶看电机轴是否可以转动,如果不能转动的话,再进一步检查水泵叶轮是否卡死或电机有没有卡死。

经验总结

1、三相水泵:一般就是电源缺相了,或叶轮卡住了,用手或螺丝刀盘一下,看看转动是否正常。

2、单相水泵:可能是卡住了,或电容坏了。故障原因的查找方法:手动盘车,测量电源,即可判断出问题所在。

以上就是水泵嗡嗡响不转的问题及常见原因,在遇到这类问题时,可以参考如上方法来查找故障原因。

    相关文章
    • 低压配电柜跳闸是什么原因,低压配电柜跳闸怎么处理

      低压配电柜跳闸是什么原因,低压配电柜跳闸怎么处理

      有关低压配电柜的使用问题,低压配电柜出现跳闸是什么原因,特别是经常性的跳闸,一般是什么原因导致的,在碰到低压配电柜跳闸的故障时应怎么处理,下面一起来看下。

      时间:2021-05-08 14:03:24

    • 一文看懂万用表检测空开跳闸的方法

      一文看懂万用表检测空开跳闸的方法

      一文看懂万用表检测空开跳闸的方法,空气开关跳闸的原因一般有三种,一是短路,二是过载,三是误动作。短路不用测量,有明显的声光电现象,一般是排除短路原因。

      时间:2021-04-20 11:29:24

    • 潜水泵外壳有洞露出电线还能不能用?

      潜水泵外壳有洞露出电线还能不能用?

      潜水泵外壳有洞露出电线还能不能用?潜水泵有二种工作形式,一种是全封闭形式,由出水口、叶轮、密封合、电机定子和转子组成。从孔洞外可以看到电机内的线圈绕组,会不会容易进水,确实存在这种可能性。

      时间:2021-03-11 11:07:31

    • 漏电开关跳闸推闸失败的原因

      漏电开关跳闸推闸失败的原因

      漏电开关跳闸推闸失败的原因,漏电保护开关发生跳闸后,不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉,漏电开关故障跳闸的6种现象,漏电开关跳闸的故障原因与解决方法。

      时间:2020-02-09 08:24:41

    • 水泵一插电就跳闸的问题,从水泵及空气开关上找原因

      水泵一插电就跳闸的问题,从水泵及空气开关上找原因

      在使用水泵的时候,经常会遇到跳闸的问题,更让人头疼的是水泵一插电就跳闸的问题,遇到这种跳闸的问题,先从水泵上查原因,如果不行就从空气开关上找原因。

      时间:2020-01-13 10:32:24

    • 家里电路老跳闸的故障原因

      家里电路老跳闸的故障原因

      家里电路老跳闸的故障原因,家里电路老跳闸怎么办,在电路跳闸的时候,首先得找出跳闸的原因,什么导致其电路跳闸的,电工天下小编分享几个电路跳闸的原因。

      时间:2016-12-27 19:35:55

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有