来源:电工天下时间:2020-01-13 10:32:24 作者:老电工手机版>>
在使用水泵的时候,经常会遇到跳闸的问题,更让人头疼的是水泵一插电就跳闸的问题,遇到这种跳闸的问题,先从水泵上查原因,如果不行就从空气开关上找原因。
水泵一插电就跳闸
在水泵的整个运行线路中,接触器过载电路只是一种保护电路,水泵一插电就跳闸,则一定是水泵与空气开关的原因。

水泵的原因:水泵过载、水泵短路或水泵漏电。
1、水泵过载
当转子与电子阻力较大时,启动水泵时启动电流大于额定电流好几倍,瞬间引起空气开关或漏电保护器跳闸。
因过载导致的跳闸,一般表现为:一插电就会跳闸,即在刚启动时瞬间跳闸。
2、水泵短路
水泵内部有线圈,线圈破损绝缘度下降与外壳短路,线圈间短路,会导致水泵在启动时瞬间跳闸。
对于水泵电机短路的故障,可以使用摇表进行绝缘测试,检查出故障处马上进行维修。
3、水泵漏电
水泵漏电导致的跳闸故障相当普遍,水泵漏电分为二种跳闸情况,一种是使用一段时间后跳闸,一种是立即跳闸,如果排除这两种跳闸情况,仍无法确定水泵跳闸的原因,则需要进行漏电测试,直接使用漏电保护器启动水泵,查看漏电保护器的漏电按钮是否弹出。
空气开关的原因:空气开关选择容量较小、空气开关故障。

1、空气开关容量较小
水泵在使用很长时间后,会出现阻力变大的问题,如果未及时调整空气开关容量,那么在排除短路漏电的情况下,可以稍微增大空气开关容量,即可暂进解决使用问题。
2、空气开关损坏
空气开关有使用寿命,在使用环境恶劣的情况下,空气开关会有损坏的可能性,在排除水泵漏电短路的情况下,可以更换同等容量的空气开关,然后启动水泵,并观察水泵的运行情况。
以上就是水泵一插电就跳闸的常见原因,以及相关的解决方法,针对不同的跳闸原因,进行及时排查或维修,并做好安全防护,避免触电事故的发生。
相关文章家里开灯开关老是跳闸是什么原因

一般开关跳闸应该指入户箱的空气开关,而不是照明分支回路的跷板86型开关,86型普通开关只是起到一个隔离分段的功能,并不具备任何保护功能,那么家里开灯开关老是跳闸是什么原因,下面具体来看下。
时间:2022-04-19 16:54:11
开关跳闸后无法合闸的二种可能性

开关跳闸后会出现无法合闸的问题,这时应该怎么办,当然是分析出导致无法合闸的原因,比如开关烧毁或复位按钮卡住等,然后有针对性的加以解决了。
时间:2021-10-23 06:21:27
家用上水泵嗡嗡响不工作是什么原因

有关太阳能热水器的使用问题,家用上水泵嗡嗡响不工作,这是什么原因引起的,是不是启动电容出现了故障,以下记录了整个的检修过程,一起来看下。
时间:2021-08-26 17:00:16
低压配电柜跳闸是什么原因,低压配电柜跳闸怎么处理

有关低压配电柜的使用问题,低压配电柜出现跳闸是什么原因,特别是经常性的跳闸,一般是什么原因导致的,在碰到低压配电柜跳闸的故障时应怎么处理,下面一起来看下。
时间:2021-05-08 14:03:24
一文看懂万用表检测空开跳闸的方法

一文看懂万用表检测空开跳闸的方法,空气开关跳闸的原因一般有三种,一是短路,二是过载,三是误动作。短路不用测量,有明显的声光电现象,一般是排除短路原因。
时间:2021-04-20 11:29:24
潜水泵外壳有洞露出电线还能不能用?

潜水泵外壳有洞露出电线还能不能用?潜水泵有二种工作形式,一种是全封闭形式,由出水口、叶轮、密封合、电机定子和转子组成。从孔洞外可以看到电机内的线圈绕组,会不会容易进水,确实存在这种可能性。
时间:2021-03-11 11:07:31
漏电开关跳闸推闸失败的原因

漏电开关跳闸推闸失败的原因,漏电保护开关发生跳闸后,不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉,漏电开关故障跳闸的6种现象,漏电开关跳闸的故障原因与解决方法。
时间:2020-02-09 08:24:41
水泵嗡嗡响不转怎么办,水泵嗡嗡响不转的原因是什么

三相电机带动的水泵在运行过程中,出现“嗡嗡”的响声,并且不能正常运转,遇到这类问题时该怎么办,是电源缺相的原因,还是电机卡死的原因,一起来看下。
时间:2020-01-13 11:03:20