交流接触器触头的常见故障有哪些?

电工天下【维修电工】 编辑:小电工 发布时间:2017-09-11 13:11:36

交流接触器触头的常见故障有哪些?

交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来导通控制回路。

主接点一般是常开接点,而辅助接点常有两对常开接点和常闭接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。

交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用电路断开时产生的电磁力,快速拉断电弧,保护接点。

接触器具可高频率操作,做为电源开启与切断控制时,最高操作频率可达每小时1200次,机械寿命通常为数百万次至一千万次,电寿命一般则为数十万次至数百万次。

交流接触器的触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,甚至出现不导通现象。

造成故障的原因包括长期使用使触头表面氧化,触头上有油污、花毛、异物,运动部分有卡阻现象,电弧烧蚀造成缺陷、毛刺或形成金属屑颗粒等。

如果是银或银基合金触头,其接触表面生成氧化层或在电弧作用下形成轻微烧伤及发黑时,一般不影响工作,可用酒精和汽油或四氯化碳溶液擦洗。

即使触头表面被烧得凸凹不平,也只能用细锉清除四周溅珠或毛刺,切勿锉修过多,以免影响触头寿命。

对于铜质触头,若烧伤程度较轻,只需用细锉把凸凹不平处修理平整即可,但不允许用细砂布打磨,以免石英砂粒留在触头间,而不能保持良好的接触;若烧伤严重,接触面低落,则必须更换新触头。

对于触头上的油污、花毛或异物,可以用棉布蘸酒精或汽油擦洗即可。运动部分有卡阻现象,可拆开检修。

交流接触器使用中注意事项:

1、操作频率应在允许范围内。  

2、励磁线圈电压应为85%~105%Un。  

3、铁芯、衔铁端面接触良好、无异物。  

4、触点表面接触良好,有一定的超程和耐压力。  

5、铁芯上短路环应完好。  

6、铁芯、触点支持件等活动部件动作应灵活。