避雷器周检的内容要求
来源:电工天下时间:2020-04-04 18:45:14 作者:老电工手机版>>
避雷器周检的内容
1、瓷质清洁、完整无损、无闪络痕迹。
2、导线、接地引下线有足够的截面,导线不过禁或过松,接触良好、不锈蚀、无烧伤痕迹。
3、基础座和瓷套应完整无损,安装牢固。
4、放电记录器应完整无损,内部不进潮,元件正常、动作指示正确。
5、按规定进行预防性试验。
避雷器的检查周期
避雷器的检查主要包括外观检查和测量检查二个方面。
10KV以下的防雷装置每三年检查一次,但每次雷雨过后,需要注意对防雷保护装置的巡视。
避雷器应在每年雷雨季节前检查一次。
避雷器的检查项目
对避雷器进行日常的维护检查,检查项目包括:
1、在日常运行中,检查设备外观是否完整无损,外绝缘表面是否清洁。
当瓷套表面受到严重污染时,将使电压分布很不均匀。在有并联分路电阻的避雷器中,当其中一个元件的电压分布增大时,通过其并联电阻中的电流将显著增大,则可能烧坏并联电阻而引起故障。
此外,也可能影响阀型避雷器的灭弧性能。因此,当避雷器瓷套表面严重污秽时,必须及时清扫。
2、检查避雷器有无异常振动、异常音响及异味。若有,应及时将其停运,进行详细的检查试验,以免发生事故。
3、检查避雷器接地引线是否良好,有无烧伤痕迹和断股现象以及计数器是否完好无损。
通过检查很容易发现避雷器的隐患,因为在正常运行下、避雷器动作以后,通过接地引线和计数器中的是雷电流很小、时间很短的工频续流,所以除了放电计数器的指示数字变动外,一般不会产生烧损的痕迹。当避雷器内部金属阀片存在缺陷或不能灭弧时,则通过的工频续流的幅值和时间都会增大,因此在接地引线的连接点上会产生烧伤的痕迹,或使放电计数器内部烧黑或烧坏。
当发生上述情况时,应立即将避雷器停止运行,并进行详细的电气试验,以免发生事故。
4、检查避雷器上端引线处密封是否良好,避雷器密封不良会进水受潮易引起事故,因而应检查瓷套与法兰连接处的水泥接合缝是否严密,若有一裂缝或防水罩破裂应进行更换。
对10kV阀型避雷器上引线处可加装防水罩,以免雨水渗入。
5、检查避雷器引线端子是否过热,或出现火花,接头螺栓有无松动现象。若有此现象易引起线路和避雷器故障,严重时还会使避雷器发生爆炸。
6、检查避雷器雨后计数器的动作情况,并作好记录。对装有在线监测仪的避雷器读数进行分析,以便早期发现设备缺陷,把事故消除在萌芽状态。
同时,检查避雷器表面有无闪络放电痕迹,各部引线有无松动。
相关文章- 电工布线原则,家庭电工布线原则及要求 - 电工布线原则,电工布线应根据线路要求、负载类型、场所环境等具体情况,设计相应的布线方案,采用适合的布线方式和方法,同时应遵循以下一般原则。 - 时间:2022-09-08 14:33:21 
- 安全帽的选用要求 - 有关安全帽的知识,安全帽是对人头部起到防护作用的,对工作时由于坠落物体及其它因素导致的伤害起到很好的保护作用,安全帽有多种不同的类型,安全帽的选用要求有哪些,下面具体来了解下。 - 时间:2022-06-29 13:05:15 
- 电工安全帽的形式要求及分类说明 - 有关电工安全帽的知识,电工安全帽有多类形式,按适用范围分类T类和Y类两种,电力(电工)安全帽为T4类安全帽,电工安全帽分为近电报警电工安全帽和普通电工安全帽两种,下面具体来解下。 - 时间:2022-05-23 08:57:23 
- 电绝缘安全帽有哪些技术要求 - 有关安全帽的知识,安全帽是一种高质量的安全保护产品,其对材料与制造技术上均有所要求,那么电绝缘安全帽有哪些技术要求,主要包括安全帽的帽箍、系带、帽壳、帽舌等技术要求,下面来了解下。 - 时间:2022-05-23 08:50:04 
- 施工现场电工人员配备标准及工作要求 - 有关施工现场的电工要求,进入施工现场的电工人员数量须在两名以上,且必须持有电工操作证,才可以上岗操作,有些建筑企业还要求电工从业人员持有“电工进网作业许可证”,下面具体来看下。 - 时间:2022-04-23 09:38:39 
- 变频器的安装和接线要求 - 有关变频器的知识,在安装变频器之前,必须确定好安装环境,然后打用合适的安装方式,在对变频器进行接线时,要做好主电路与控制电路的正确接线,下面具体来看下。 - 时间:2022-01-04 20:11:18 
- 综合布线系统预埋暗管的安装要求 - 有关综合布线系统预埋暗管的安装要求,综合布线系统预埋暗管保护规定,预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm,暗管的转弯角度应大于90度等。 - 时间:2021-08-11 08:26:37 
- 施工用电配电箱设置要求及方法图解 - 施工用电配电箱设置要求及方法图解,包括配电箱设置的基本要求,总配电箱(柜)的设置要求,分配电箱(动力回路与照明回路分路配电),开关箱(按一机一闸一漏一箱设置)等。 - 时间:2021-06-24 08:31:59 
- 上一篇:施工现场临时用电安全问题24问
- 下一篇:电缆周检的内容要求





