施工现场临时用电安全问题24问
来源:电工天下时间:2020-03-26 06:40:39 作者:老电工手机版>>
非常实用的临时用电问答题,施工现场的临时用电管理,历时是个大难题,如何做好临时用电的安全保障措施是关键,小编整理了施工现场临时用电安全问题24问,希望对大家有所帮助。
施工现场临时用电问答
1、施工现场临时用电什么情况下需编制临时用电施工组织设计?
答:用电设备在5台及5台以上或设备总用量50KW及50KW以上。此外应编制安全技术措施。
2、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于多少米?
答:4米。
3、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么?
答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。一通:即保持通风良好。
4、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?
答:防护性接地或接零。
5、对电击所致的心博骤停病人实施胸外心脏挤压法,应该每分钟挤压多少次?
答:60-80次。
6、施工现场临时用电采用三级配电箱是指哪三级?
答:总配电箱、分配电箱、开关箱。
7、在操作闸刀开头和磁力开关时,为什么必须将盖盖好?
答:防止万一短路时发生电弧或熔丝熔断飞溅伤人。
8、电工在停电维修时,必须在闸刀处挂上什么警示牌?
答:“正在检修,不得合闸”。
9、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用哪种保护系统?
答:TN-S接零保护系统。
10、我国根据环境条件不同规定安全电压有哪几个等级?
答:6、12、24、36、42为安全电压额定值等级。
11、施工现场配电系统的漏电保护应如何设备?
答:应按两级设置,并应具备分级分段漏电保护功能。一级漏电保护设在开关箱,额定漏电动作电流不大于30mA,客定漏电动作时间应小于0.1s。另一级漏电保护应设在总配电箱。
12、接地装置的接地体应采用什么材料制作?
答:施工现场接地装置接地体应采用圆钢、钢管、角钢、扁钢等材料制作,螺纹钢不能作接地体。
相关文章- 施工现场安全帽颜色及使用规定 - 在施工现场使用安全帽时,其主要规定就是安全帽的强度要达到国家安全标准,只要到了施工现场就要佩戴好,帽带系牢,国家相关标准并没有在安全帽颜色使用做出指导性规范,各个行业、系统、企业有不同的规范。 - 时间:2022-05-20 11:38:34 
- 施工现场电工人员配备标准及工作要求 - 有关施工现场的电工要求,进入施工现场的电工人员数量须在两名以上,且必须持有电工操作证,才可以上岗操作,有些建筑企业还要求电工从业人员持有“电工进网作业许可证”,下面具体来看下。 - 时间:2022-04-23 09:38:39 
- 木工安全施工管理一般规定 - 有关木工施工的安全知识,木工施工过程中必须注意安全,在一般规定中要求工作台、机械的设置要合理稳固,在车间内禁止吸烟动火,在支模与拆模也有相关要求,下面具体来看下。 - 时间:2022-02-10 06:34:38 
- 供电营业规则:临时用电期限是多少 - 供电营业规则:临时用电期限是多少?临时用电期限除经供电企业准许外,一般不能超过六个月,逾期不办理延期或永久性正式用电手续的,供电企业应终止供电。 - 时间:2021-12-12 05:41:50 
- 施工用电配电箱设置要求及方法图解 - 施工用电配电箱设置要求及方法图解,包括配电箱设置的基本要求,总配电箱(柜)的设置要求,分配电箱(动力回路与照明回路分路配电),开关箱(按一机一闸一漏一箱设置)等。 - 时间:2021-06-24 08:31:59 
- 带电作业现场查勘记录表【图】 - 分享一份带电作业现场查勘记录表,了解带电作业现场查勘的日常记录内容与方法,需要的朋友参考下。 - 时间:2021-03-14 21:18:59 
- 家庭施工现场用电的相关规定 - 在家装电工作业时,施工临时用电通常称为施工现场用电,施工现场用电是临时性用电,如果不注意其安全性,则会带来很多安全隐患,如火灾的发生、触电伤亡事故等。 - 时间:2020-04-01 09:17:28 
- 建筑施工现场确定临时用电负荷的方法与注意事项 - 建筑施工现场确定临时用电负荷的方法与注意事项,按需要系数法确定计算负荷,按二项式法确定计算负荷的方法,确保施工现场临时用电安全,必需加强临时用电的技术管理。 - 时间:2019-12-07 07:37:00 
- 上一篇:电工作业安全知识考试题15个单选题
- 下一篇:避雷器周检的内容要求





