建筑施工现场确定临时用电负荷的方法与注意事项,按需要系数法确定计算负荷,按二项式法确定计算负荷的方法,确保施工现场临时用电安全,必需加强临时用电的技术管理。

建筑施工现场临时用电负荷的计算方法

为了实现施工现场临时用电安全,必须加强临时用电的技术管理工作。

按照JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》,JGJ46—88《施工现场临时用电的技术规范》的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。”

编制临时用电施工组织设计是施工现场临时用电管理应当遵循的第一项技术性原则,在施工现场临时用电的施工组织设计中,首先遇到的计算问题是全场需要用多少电,即现场中的计算负荷是多少?这是选择变压器(发电机)、导线、开关电器时的基础。

所谓负荷是指电器设备(发电机、变压器、电动机等)和线路中通过的电流或功率。所谓满负荷是指负荷达到了电器设备铭牌所规定的数值,一般指电器设备的额定负荷。

建筑施工现场临时用电负荷注意事项:

a. 所有的设备不可能同时运行;

b. 所有的设备不可能同时满载运行;

c. 性质不同的设备,其运行特征各不相同。

一、负荷曲线

负荷曲线是电力负荷随时间变化的图形。按时间可分为日负荷曲线和年负荷曲线。

如图1日负荷曲线所示,曲线内所包围的面积为24小时消耗的电能,即耗电度数。其中,Pmax=——一日的最大负荷,Pp—平均负荷,△P—“高峰负荷”。

日负荷曲线

图1日负荷曲线

如图2半小时平均的日负荷曲线,即阶梯状日负荷曲线,且Pmax=P30。

半小时平均的日负荷曲线

图2 半小时平均的日负荷曲线

为此,选择导线、开关电器时,只要能承受有功负荷Pmax==P30量值和无功负荷Qmax=Q30量值就能达到既安全又经济的目的。

将P30称为该同类设备组的计算负荷,则视在功率的计算负荷S30=,Q30=P30·tgδ (kVAr)其中,P30——用千瓦(kW)表示,Q30—用千乏(kVAr)表示,tgδ —为该设备组功率因数角的正切。

二、按需要系数法确定计算负荷

1、图2阶梯形日负荷曲线可知:

a.用电设备的实际负荷并不等于其铭牌功率不Pe(或称额定负荷),而是随时都在变动着的;

b.同一类用电设备组的负荷曲线,均有大致相似的形状,于是定义需要系数:

Kx=负荷曲线最大有功负荷/额定负荷

=P30/Pe (1—1)

同一类用电设备的负荷曲线的需要系数Kx的数值是很相近,可以用一个典型的值代表它。

2、定额负荷Pe应是换算后的设备容量,假设每台用电设备的铭牌功率为Pe′(或Se′)换算后的设备容量为Pe,则Pe与Pe′(或Se′)的关系为:

(1) 长期工作制电动机的设备容量(Pe),等于铭牌上的额定功率(Pe′)。Pe=Pe′

(2) 反复自顾不暇地工作制电动机(如吊车)的设备容量(Pe)应统一换算到暂载JC=25%(或用JC25表示)时的额定功率。即:

Pe=Pe′=2JC25 (1—2)

式中Pe—核算到JC25=25%电动机的设备容量(Kw);

JC—电动机铭牌暂载率计算时应用百分值代入分式;

Pe′—电动机铭牌额定功率 (Kw);

(3)电焊机或电焊装置的用电设备(Pe)是指统一换算到JC=100%时的额定功率 。若JC≠100%,则:

Pe= Se′ cosδ

= Se′ cosδ (交流)

或Pe= Se′ (直流)

式中,Pe一核算到JC100=100%时电焊机的设备容量(kW);

Pe′一直流电焊机换算前的额定功率 (Kw);

Se′一交流电焊机及电焊装置换算前的额定视在功率 (kVA);

JC一同Se′或Pe′相对应的铭牌暂载率; 来自:电工技术之家

cosδ—在Se′时的功率因数,即额定功率因数。

(3) 照明设备的设备容量

(a) 白灯、碘钨灯的Pe是指灯泡上标出的额定功率(kW);

(b) 日光灯要考虑镇流器的功率 损失,其Pe应为灯管额定功率的1.2倍(kW);

(c) 高压水银荧光灯的Pe应为灯泡额定功率的1.1倍(kW);

(d) 金属卤化物灯采用镇流器时的Pe应为灯泡额定功率的1.1倍(kW);

(5)不对称负荷的设备容量Pe:应将单相用电设备均匀地分散到三相负荷平衡状态。

设计导则规定,在计算范围内单相用电设备总容量的15%时,可按三相平衡分配考虑。

如单相用电设备不对称容量大于三相用电设备总容量的15%以上时,则设备容量Pe应按3倍最大相负荷的原则进行换算,再参与负荷的计算。

根据不同的接法

(a) 对接于相电压的单相用电设备:

Pe=3Pexa′ (1—4)

(b)对接于线电压的单相用电设备:

Pe=Pex′ (1—5)

式中Pe—三想等效设备容量(kW);

Pexa′—接于相电压的单相设备铭牌功率 (kW);

Pex′—接于线电压的单相设备铭牌功率(kW);

2、确定计算负荷

一般在进行负荷计算时,首先绘制供电系统图,如图(1—3)所示,以便按程序进行计算。

(1) 单台用电设备的计算负荷

对于单台电动机及其效率的单台用电设备的计算负荷为:

Pj1=Pe/η (1—6)

(2)确定用电设备组的计算负荷

确定各用电设备容量Pe之后,就要将各设备按Kx分类法分成若干组,进行用电设备组的负荷计算。用电设备组的计算负荷Pj2为:

Pj2= KxΣPe

Qj2=Pj2×tgδ

Sj2=

式中,Pj2、Qj2、Sj2、———该用电设备组的有功(kW)、无功(kVAr)、视在(kVA)计算负荷;

Σpe—该用电设备组的设备容量总和,但不包括备用设备容量(kW);

Kx—该用电设备组的需要系数,可查工厂电器设备手册确定。 来自:电工技术之家

tgδ—与功率因素角相对应的正切值,可查工厂电器设备手册确定。

供电系统

图3 供电系统示例

(3)确定配电干线与低压母线上的计算负荷

将该干线上各用电设备组的计算负荷相加后乘以最大 负荷的同期系数(或最大负荷的混合系数、或参差系数),Kp(有功负荷的同期系数),Kq(无功负荷的同期系数),即得该配电干线的计算负荷Pj3、Qj3、Sj3。而Sj3则是选择电力变压器的依据。

Pj3=KpΣPj2

Qj3=KqΣQj2

Sj3=

式中,ΣPj2、ΣQj2-各用电设备组的有功、无功计算负荷的总和(kW、kVAr);

Kp、Kq-最大负荷时有功及无功负荷的同期系数可查工厂电器设备手册确定,Kp一般与Kq采用相同数值。

三、按二项式法确定计算负荷

1、对同一工作制的单组用电设备:

由图(1-2)知,Pj=Pmax=P30都是表示有功计算负荷,并且

Pj=△P+PP (1—9)

式中,PP —平均负荷同设备组容量有关的量值,则可写PP=bPe;

△ P-主要是由大型用电设备投入运行所造成的“高峰负荷”,因而提出经验公式△P=cPx

将PP、△代入(1—9)式:

Pj=cPx+bPe

Qj=Pj、tgδ

Sj=

式中pj、Qj、Sj一核用电设备组的有功、无功、视在计算负荷(Kw、kVAr、kVA);

Px—该用电设备组中x台(x≤5台)容量最大用电设备的设备容量之和 (kW);

Pe—该用电设备组的设备容量和(kW)

c、b一随用电设备组类别而定的系数,可查工厂电气设计手册确定;

b×Pe—由x台容量最大设备所造成的使计算负荷大于平均负荷的一个附加负荷(kW)。

当用电设备台数n=x≤3时,一般将用电设备容量总和作为最大计算负荷(Pj)

2、对不同工作制的多组用电设备

Pj=(cPx)max+ΣbPe

Pj=(cPx)maxtgδx+Σ(b×Pe×tgδ)

Sj=

式中,(cPx)max—从各用电设备组附加负荷cPx中选出的最大值(kW);

Σb×Pe—备用电设备组平均负荷b×Pe的总和(kW);

tgδx—与(cPx)max相对应的功率因数角的正切值;

tgδ—与各用电设备组相对应的功率因数角的正切值。如有m个用电设备组,就有m个tgδ值。

3、注意事项:

(1) 二项式法负荷计算公式是一个经验公式。

(2) 二项式法不乘最大负荷同期系数(Kp、Kq),因它与需要系数法的定义、概念不同。

(3) 用二项式法计算时,应将计算范围内的所有用电设备统一分组,不应逐级计算后再代数相加。

(4) n≤3时,其设备容量总和为Pj。对每组中的用电设备容量n〈x时,则采用小于x的两组或更多组中最大的用电设备的第一项总和,作为计算公式中的第一项(cPx)max。

(5) 对不同工作性质的各用电设备的设备容量(Pe),其换算方法与需要系数法中换算设备容量的方法相同。

为此,在建筑施工现场的临时用电负荷的计算中,应优先使用需用系数法,以确保计算的准确性。

    建筑施工现场确定临时用电负荷相关的文章
    • 电工维修常见故障_常用电压电器的故障检修

      电工维修常见故障_常用电压电器的故障检修

      有关电工维修的常见故障,包括电压断路器故障,接触器的故障,热继电器故障,以及常用电压电器的故障检修要领,电动机单相运行产生的原因及预防措施等。

      时间:2019-12-12 09:27:18

    • 如何用电压表判断PT故障类型?五种情况

      如何用电压表判断PT故障类型?五种情况

      有关电压表判断PT故障类型的三种情况,有网友问如何用电压表判断PT故障类型,这些类型包括金属性接地、非金属接地、基波谐振、分频谐振与高频谐振。

      时间:2019-12-08 10:31:31

    • 电力负荷的功率因数的定义与影响因素

      过载保护器的工作原理与参数,过载由电流互感器采样信号,使每相负载电流转换成与其成比例的电压信号,过载保护器的参数,包括电流整定、定时限、反时限、瞬动倍数等。

      电力负荷的功率因数的定义与影响因素,功率因数是指电力网中通过线路、变压器的视在功率供给有功功率所占百分数,影响功率因数的主要因素,包括消耗有功功率及无功功率等。

      时间:2019-12-04 21:27:12

    • 对外电气安装检修现场工作怎么做?

      对外电气安装检修现场工作怎么做?

      对外电气安装检修现场工作怎么做?对外电气安装检修现场工作的注意事项原文标题:对外电气安装检修中的注意事项一、现场工作前必须做好充分的准备(1) 向设备管理单位索借与

      时间:2019-12-04 09:29:17

    • 农网三相负荷不平衡怎么办,农网三相负荷不平衡的五大原因分析

      农网三相负荷不平衡怎么办,农网三相负荷不平衡的五大原因分析

      农网三相负荷不平衡怎么办,农网三相负荷不平衡的五大原因,分析原文标题:农网三相负荷不平衡的原因及防治措施1、三相负荷不平衡对配电变压器的影响(1)三相负荷不平衡将增加。

      时间:2019-11-08 17:09:53

    • 开关柜现场安装,高压开关柜的运行维护注意事项

      开关柜现场安装,高压开关柜的运行维护注意事项

      本文介绍了开关柜现场安装的方法,以及开关柜现场安装过程中的注意事项,高压开关柜在运行维护时的一些注意事项,尤其是高压开关柜的运维维护要点,一起来了解下。

      时间:2019-11-05 10:10:23

    • 维修电工常用电气名词解释105个

      维修电工常用的电气名词

      一些维修电工常用的电气名词解释,共计105个电气名词,做为维修电工必需掌握的一些电气词,有详细的说明,大家可以参考下。

      时间:2019-07-09 09:54:08

    • 维修电工现场故障排除9种方法

      维修电工现场故障排除

      有关维修电工现场故障的排除方法,这里总结了9条维修电工进行现场故障检测与排除的方法,包括电阻法、电压法、电流法、仪器测试法等,供大家在电工维修维检中使用。

      时间:2019-07-09 09:34:15

    维修电工精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有