电力系统线路故障现象与处理方法
原文标题:电力系统线路故障的详细说明
为大家介绍下电力系统线路故障现象与处理方法:
1、现象
1)线路有无功负荷及电流指示为零;
2)线路保护动作掉闸相关保护信号发出及录波器动作;
3)与线路相关的两台开关跳闸。
2、处理
1)重合闸投单重运行状态,线路发生单相故障重合成功的处理
①检查线路电压、电流是否正常;
②立即汇报调度;
③检查保护动作情况和自动装置动作情况;
④查明保护动作相别与开关动作相别一致;
⑤对故障线路的GIS系统进行全面检查。
2、重合闸投单重运行状态,线路发生单相故障重合不成功的处理
①单重不成功时,应检查开关三相均已跳闸,停止单重汇报调度;
②检查保护装置和该线路系统的所有设备,如果检查开关系统没有异常,汇报调度,听候处理;
③如果线路不能恢复送电,根据调度命令拉开线路出线刀闸,作好安全措施;
④如果线路三相电压指示正常,应汇报调度,用同期方法并列;
⑤若由于线路掉闸引起机组大量甩负荷,致使机炉异常,此时按机组事故处理规定处理。