>首页 > 电工技术 > 维修电工>核电汽轮发电机机组弹簧减振装置安装与调整要求 正文

核电汽轮发电机机组弹簧减振装置安装与调整要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-27 05:39:36

核电汽轮发电机机组弹簧减振装置安装与调整要求,安装前先要按设计值对减振装置进行预压、锁定,在现场安装后再根据汽轮发电机组平台的水平度、标高情况对减振装置进行调整等。

核电汽轮发电机机组弹簧减振装置

摘 要 田湾核电站采用2×1000 MW压水堆核电机组,其中常规岛汽轮发电机组平台下部采用了弹簧减振装置,本文介绍了其安装过程,对该装置要进行预压、锁定,再进行安装,最后再调整、解除锁定。从安装过程中了解了弹簧减振装置的特点,为今后大型机组的安装施工积累该项先进技术的经验。

关键词 核电 汽机机组 弹簧减振装置 安装

Abstract The Tianwan Nuclear Power Plant consists of 2×1000 MW PWR units, the spring vibration dampers are used under the turbine generator foundation in conventional island. This paper introduces the installation process—prestressing, locking, installing, and leveling and unlocking. The characteristics of spring vibration dampers are thoroughly discussed. The experience in Tianwan NPP project in this respect will serve as reference for future large NPP.

Key words Nuclear power Turbine generator Spring vibration damper Installation

江苏田湾核电站一期工程建设两台俄罗斯WWER-1000型压水堆机组,主体工程由俄罗斯圣彼得堡核动力设计院设计,汽机房布置了与发电有关的二回路系统及设备,其辐射和安全等级为II级。厂房最大长度98.3 m(1~11轴),最大宽度42.1 m(A~G轴)。汽轮发电机组基础平台下部设计采用了先进的弹簧减振装置作为支撑,该型减振装置由德国GERB公司设计制造,机组的混凝土基础平台及支撑梁由俄罗斯设计;本机组需安装的减振装置共分为五种规格,总数量为98组;减振装置安装在UMA厂房内机组下方+12.06~+12.62 m之间的支撑梁上。

安装前先要按设计值对减振装置进行预压、锁定,在现场安装后再根据汽轮发电机组平台的水平度、标高情况对减振装置进行调整,最后,在汽轮机发电机组轴系的联轴器对接前,还要解除减振装置的预压锁定,使之进入弹性工作状态。

1 减振装置的预压及锁定

(1)把两只油压千斤顶对称安装在减振装置顶部承压平面上,两只千斤顶布置间距既要满足沿装置顶面纵横向对称,又要保证千斤顶底面与装置完全接触,在此基础上,为增加稳定性,应使两只千斤顶间距尽可能大些;可以考虑在千斤顶底部垫入一块面积稍大于千斤顶底面、厚度适中的钢板以减少对装置顶面的压强(见图)。

(2)接通液压泵电源,按设计规定的预压值(预压后减振装置的高度为535 mm)对装置进行预压缩,在装置四角处进行压缩高度测量,四角所测平均值与规定值之间的允许误差为0~-1 mm,即最大允许压缩1 mm。减振装置预压好并检验合格后即可对其进行锁定。

2 减振装置安装

(1)对土建交付的设备基础进行检查验收,应满足下列要求:

1)装置下部的砼基础上表面清洁、无油污,平整度应做到同一支撑区高度偏差小于2 mm;

2)基础表面已划出纵横中心轴线以及标高记号,并且与测量基准点复核应一致;

3)基础上表面的纵横向水平度应符合要求;

4)减振装置下部基础表面的标高偏差应不超过+2 mm;

5)装置周围已安装的模板上表面应能高于装置顶面29~39 mm(该间隙由上部胶垫、钢垫片厚度及预留脚手架沉降量组成),即:从模板平台上表面到下部基础上表面高度应为568~578 mm(含底部胶垫厚度4 mm);

6)基础交接资料应齐全、完整。

(2)按平面布置的要求,在设备砼基础的上表面画出需放置下部自粘性胶垫的方框位置,并画出各减振装置的纵横中心轴线,各装置中心轴线标记符号应延伸到砼基础边缘或侧面,以方便设备就位后进行对齐找正;按设计图纸要求在各个方框外侧用记号笔写明该方框内需安装的减振装置的编号。

(3)按设计要求在对应位置处铺贴1张与减振装置底面尺寸匹配的4 mm厚的自粘性胶垫,胶垫应平整无折皱,厚度应均匀。

(4)按安装的顺序要求将减振装置连同外包装吊装就位,找平找正,其中心轴线安装偏差应不大于+5 mm。吊装的顺序为沿基础支撑横梁的长度方向从中间向两边逐个吊装。

(5)吊装就位后,仔细清理装置上承力面上的油或灰尘,在减振装置上方放置2 mm厚的自粘性胶垫2张,胶垫要放平放正。再在其上部放置适量的与减振装置顶面尺寸匹配的镀锌垫片,为便于今后调整,放置的镀锌垫片总厚度应不小于15 mm。

(6)验收合格后,用随设备提供的对应尺寸的PE塑料袋从上到下将装置连同镀锌垫片一同捆扎包裹严密,保护设备防止污染。

按布置图要求安装覆盖钢板,覆盖钢板的边缘搭放在预留模板孔洞的边沿,单边搭接宽度至少应为5 mm;为防止覆盖钢板移位,应使用铁钉在钢板四周进行妥善固定。

(7)检查验收合格后,可由建筑部门绑扎钢筋、立模板、浇筑装置上部横梁及平台的混凝土,浇灌过程中应密切注意监视所有装置处脚手架的沉降变化是否均匀,做好记录。砼强度达要求后可拆除模板及脚手架。

3 减振装置的调整

(1)在紧靠每组减振装置的覆盖钢板及下部基础上各设一个测量基准点,上下两点应在同一铅垂线上;用内径千分尺在此基础上测量并记录每组减振装置在拆模后的初始安装高度。然后在建筑技术人员的配合下,用水平仪检查整个汽机基础平台各控制点处水平度及标高情况并做好记录,作为减振装置调整的依据。在结合原设计压缩值的基础上,计算出每组装置应抬高或降低的数值。

(2)将预压用的两只油压千斤顶一次安装在每组减振装置上盖的两只圆形洼窝内,可以考虑在千斤顶上方垫一块厚度适中的钢板以减轻对上部基础的压强,接通液压泵及油管,微微顶起该处上部基础,拆除包裹在装置上的PE塑料袋,按计算好的调整数值调整(插入或抽出垫片)装置上方的镀锌垫片数量和厚度,以满足汽机基础平台整体调平的需要。

(3)用水平仪再对汽机基础平台的水平度及标高进行复测检查,必要时按上述(2)步骤进行调整,复测合格后用内径千分尺在所设的基准点处测量并记录各减振装置的安装高度作为机组设备安装前的基准数据。

(4)汽轮机发电机组安装期间,应根据安装需要,分阶段用内径千分尺和水平仪分别测量装置安装高度及机组平台的水平度变化情况,做好记录。

(5)在汽轮发电机组轴系的联轴器对接之前,应解除所有减振装置的预压锁定,使装置进入弹性工作状态,做法有两种:

    相关文章
    • 车载逆变器的正确安装及接线方法,车载逆变器安装不求人

      车载逆变器的正确安装及接线方法,车载逆变器安装不求人

      有关车载逆变器怎么安装的问题,在掌握了车载逆变器的选购方法后,也买到了适合自己用的车载逆变器,接下来就是正确安装它了,这里总结了车载逆变器的正确安装方法,以及对车载逆变器的接线方法,供大家参考。

      时间:2020-10-23 13:21:49

    • 电动车电池的安装流程,电动车电池的安装注意事项

      电动车电池的安装流程,电动车电池的安装注意事项

      在使用电动车时,有时会自己动手安装电动车的电池,在安装电池时,一定要按照规范与流程来操作,针对电动车电池的安装注意事项,也一定要看一看,以确保电池能够安装正确。

      时间:2020-06-29 13:18:14

    • 电线保护管的正确安装方法

      电线保护管的正确安装方法

      有关电线保护管的正确安装方法,在电线保护管的安装过程中,安装时应使弯口瓷管的弯口朝下,瓷管户内端口比户外端口略高,具体操作见本文教程。

      时间:2020-05-14 15:21:43

    • 三眼插座安装地线的问题

      三眼插座安装地线的问题

      有关三眼插座安装地线的问题,三根线接到插座上,最好是接地线,房子验收的时候必须检查插座里面的地线,三角插座也叫三孔插座或是叫三眼插座,L是接火线,N是接零线,E是接地线。

      时间:2020-02-28 08:21:18

    • 电线保护管安装操作步骤

      电线保护管安装操作步骤

      有关电线保护管安装操作步骤,电线保护管安装分两步进行,包括墙孔的凿打,先在预定穿越墙壁(或楼板)处进行凿打,保护管的固定操作,电线保护管牢固固定在穿墙管的位置处。

      时间:2019-12-07 05:58:48

    • 如何安装电动卷帘,电动卷帘安装步骤图解

      电动卷帘安装步骤图解

      电工有时是多面手,会帮助安装电动卷帘,那么如何正确地安装电动卷帘呢,电动卷帘的安装步骤及安装要求是什么,对电动卷帘的安装过程做了总结。

      时间:2017-07-14 14:04:53

    • 综合布线系统预埋暗管的安装要求

      综合布线系统预埋暗管

      有关综合布线系统预埋暗管的安装要求,综合布线系统预埋暗管保护规定,预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm,暗管的转弯角度应大于90度等。

      时间:2016-09-10 06:34:37

    • 电动葫芦滑线的简易安装方法

      电动葫芦滑线

      有关电动葫芦滑线的安装方法,电动葫芦磨机部位电动葫芦滑线故障时有发生,这里教大家一种电动葫芦滑线简单实用的安装方法,一起来了解下。

      时间:2015-08-23 13:19:41

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有