直流屏常用计算公式详解
来源:电工天下时间:2021-03-27 07:26:37 作者:老电工手机版>>
有关直流屏的计算公式,直流屏常用计算方法大全,包括直流屏的系统负荷电流计算,系统电池容量选择,整流模块电流计算,以及充电模块选择等,直流屏计算方法大全。
直流屏计算公式
1、系统负荷电流计算
交流正常时负荷电流计算:正常工作电流 = ∑控制负荷电流 + 0.2 * ∑储能合闸机构电流
交流停电时负荷电流计算:停电工作电流 = ∑控制设备电流 + 0.2 * ∑储能合闸机构电流 + 事故照明
2、系统电池容量选择
(1)根据冲击负荷决定最小电池容量(采用储能合闸机构不需要此项计算)
铅酸免维护阀控电池容量 > 0.5 * 单次最大冲击电流;
镉镍电池容量 > 0.2 * 单次最大冲击电流;
根据交流停电待机时间确定电池容量:电池容量 > 停电时负荷电流 * T(小时)* δ1(修正系数1)* δ2(修正系数2)
δ1 = 1 ( T >= 10 )
δ1 = 1.1 ( 5 <= T < 10 )
δ1 = 1.2 ( 3 <= T < 5 )
δ2 = 1.0 ( 108节/2V电池 )
δ2 = 1.2 ( 104节/2V电池 )
(2)确定电池容量
电池容量 = 计算电池容量最大值 * 电池老化系数(1.2)* 设计余量(1.0 – 1.3)
根据电池容量规格向上取整电池容量。
3、整流模块电流计算
整流模块电流 = 正常工作电流 + 电池充电电流
电池充电电流 = 0.1 * 电池容量 (铅酸免维护阀控电池)
电池充电电流 = 0.2 * 电池容量 (镉镍电池)
4、充电模块选择
充电/浮充电装置采用多个高频开关电源模块并联,N+1热备份工作。高频开关电源模块数量配置可按如下公式选择(即确定N的数值)。
N ≥ (最大经常性负荷 + 蓄电池充电电流)/ 模块额定电流
例如:直流电源系统电压等级为220VDC,蓄电池容量为200Ah,经常性负荷为4A(最大经常性负荷不超过6A)。
充电电流(0.1C10×200Ah) + 最大经常性负荷(约6A)= 26A。若选用TH230D10ZZ-3电源模块3台即可满足负荷需求(N=3),再加一个备用模块,共4个电源模块并联即可构成所需系统。
相关文章
直流屏的作用及工作原理浅析
有关直流屏的知识,直流屏的主要作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源,次要作用是作为电力仪器仪表的控制电源、临时照明等,那么直流屏的工作原理是什么样的,下面来了解下。
时间:2022-04-02 10:51:33
电线电量损耗怎么算,电缆线用电损耗的计算方法
有关电线电量损耗的计算方法,电缆电阻的计算,线路电流与电线损耗的计算方法,以及电线电缆损耗率的计算公式,铜导线的电阻率的计算方法等。
时间:2021-08-06 05:13:19
如何计算电力线损,电力线损的计算标准
有关计算电力线损的方法,电流决定电压或电能损失的多少,电力部门计算线损的标准是什么,线路电能损耗计算方法有哪些,一起来了解下。
时间:2021-08-06 05:13:07
低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)
低压铝合金电缆线损计算方法,低压线路线损计算公式,采用铜电缆或铝电缆的计算方法,或用电压损失百分数简易计算公式计算,并介绍了农村低压线损率的范围。
时间:2021-08-06 05:13:05
直流绝缘监视装置接线方法图解
直流绝缘监视装置接线方法图解,常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11( ST1的1-3、2-4断开)与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。
时间:2021-06-24 08:31:57
35kv线路线损计算公式
有关35kv线路线损的计算公式,高压送电是为了减少线路的损耗,包括电压和功率损耗,35KV线路损耗如何计算,电阻如何计算,需要线路的首端和末端的功率。
时间:2021-03-27 07:25:40
电场力做功的计算方法
有关电场力做功的知识,计算电场力做功的公式有哪些,在不同的电场下,电场力做功的公式是否相同,在计算时有什么注意事项,一起来看下。
时间:2020-05-25 15:49:28
线损理论如何计算?理论线损计算的概念与方法
有关理论线损计算的概念与方法,包括输电线路损耗,配电变压器损耗,以及低压线路损失计算方法,简单线路的损失计算等,供大家参考。
时间:2020-05-25 14:17:42
- 上一篇:直流屏与直流电源有何区别
- 下一篇:跟电工师傅学电路跳闸的原因分析