配电用变压器在农网改造中的选型方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-19 10:12:47

有关配电用变压器在农网改造中的选型方法,配电变压器选择是一项重要工作,选型原则:合理选择配电变压器的容量,合理选择配电变压器的台数,合理选择变压器的型号等。

配电用变压器的选型方法

变压器的种类那么多,型号那么多。

要选择一台符合自己要求的变压器也不是一件轻松的事。这里面也是一种学问。

对于刚入公司的菜鸟们更是如此,来看看如果选择一台变压器,特别是配电变压器的选择,大部分资料来自网络。

配电变压器是农网改造的重要组成部分,有些控制变压器-如BK控制变压器,它的损耗占农网低压损耗的55%左右。可见配电变压器选择是一项重要工作,关系到农网损耗高低,影响到"同网同价"的工作。

1、合理选择配电变压器的容量

在农改中应合理选择配变容量,其选择原则为:综合考虑负荷性质、现有负荷的大小以及发展规模,并应使投资盛电能损耗校在选择容量时,方法是多种的。

比如最佳负载系数法、综合费用分析法、最佳效益法、主变与配变容量比值法等方法确定配电容量。

配变的安装、更换都很方便,配变型号也不断的更新,选择配变容量时不必考虑10~20年的发展。根据多年经验,对于农村综合用电的配变,一般以能满足实际负荷最大值为标准,若留有余度,最多不超过10%;对于季节性供电的专用配电QZB自耦变压器则按平均负荷的2倍左右进行选择。

2、合理选择配电变压器的台数

根据农村电网用户分散、负荷密度孝负荷季节性和间隙性强等特点,可采用单相变压器、母子变压器、并列运行变压器等多种供电方式。

对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低负荷状态选择,就可以大大提高配电变压器利用率,降低配电变压器的空载损耗。

针对农村中某些配变一年中除了少量高峰用电负荷外,长时间处于低负荷运行状态实际情况,对有条件的用户,也可采用母子变或变压器并列运行的供电方式。在负荷变化较大时,根据电能损耗最低的原则,投入不同容量的变压器-SBK变压器。

3、合理选择变压器的型号

S9系列10kV电力变压器是我国目前生产的低损耗产品,绕组采用铜线绕制,器身和绝缘采用新的设计和工艺,损耗性能参数已达到80年代初国际先进水平。

其损耗值与73系列对比,空载损耗可降低52%,负荷损耗可降低30%,它是目前农改中首选产品。原水利电力部从1983年开始,多次发文,要求凡是高能耗配电变压器,物资部门不得购置,供电部门不得安装,使用部门不得使用。凡是新发展和增容用户,必须优先推广采用低能耗配电变压器。

    相关文章
    • 配电变压器熔丝的选择要求,配电变压器跌落熔断器熔丝更换要求

      配电变压器熔丝的选择要求,配电变压器跌落熔断器熔丝更换要求

      有关配电变压器的知识,针对不同容量级别的配电变压器,应如何选择熔丝,高压侧熔丝需要按变压器额定电流的多少倍来选择,以及更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作注意事项,一起来看下。

      时间:2021-05-13 11:53:19

    • 配电变压器容量的计算方法

      配电变压器容量的计算方法

      有关配电变压器容量的计算方法,变压器的最佳负载率是多少,负载率过高,损耗明显增大,频繁增容势必会增加投资,影响供电。

      时间:2020-08-04 09:47:31

    • 自耦变压器的规格型号与选型方法

      自耦变压器的规格型号与选型方法

      有关自耦变压器的规格型号与选型方法,自耦变压器是初、次级无须绝缘的特种变压器,自耦变压器的特点及工作原理,自耦变压器型号与选型要点参考。

      时间:2020-03-24 10:31:52

    • 农村配电变压器的防雷技术讨论(图文)

      农村配电变压器的防雷技术讨论

      变压器怎么防雷,农村配电变压器怎么防雷,配变雷害事故发生的原因,主要是配电系统遭受雷害时的正反变换的过电压引起,配电变压器的防雷保护,也要在正反变换过电压上下功夫了。

      时间:2017-07-23 08:14:29

    • 配电变压器出口短路故障的11种原因

      配电变压器出口短路故障的11种原因

      配电变压器出口短路的问题,会导致变压器内部故障和事故的发生,电磁线的选用是否得当,直接影响配电变压器出口短路故障的发生频率,因此,在选择变压器电磁线时一定要多重视。

      时间:2017-07-16 17:43:34

    • 低压配电箱长什么样?低压配电箱实物图

      低压配电箱

      分享一个低压配电箱的实物图,低压配电箱具体长什么模样,配电箱中一路总闸、二路总闸、保险管、中间继电器等器件的安装位置等。

      时间:2016-05-02 15:31:16

    • 配电变压器的保护配置方式图解

      配电变压器的保护配置

      配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。

      时间:2016-01-26 20:54:33

    • 中压配电网的常见接线方式

      中压配电网接线方式

      有关中压配电网的常见接线方式,中压配电网接线方式有哪些,主要有单电源辐射式接线、双电源手拉手接线、N供一备接线和四电源双联络接线等,这几种接线方式的特点。

      时间:2015-12-15 15:47:33

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有