UPS冗余供电的连接方式
来源:电工天下 编辑:老电工发布时间:2021-03-18 05:49:11
有关UPS冗余供电的连接方式,如何通过冗余方式增加UPS供电可靠性,UPS供电冗余连接方式,分为双机主从式热备份、功率均分并联备份、并联热备份等。
UPS冗余供电的连接方式
一、通过冗余方式增加UPS供电可靠性
计算机在通信系统中的广泛应用,对供电质量提出了越来越高的要求,由此在通信机房中安装UPS(不间断电源)供电系统变得越来越普遍。
一个设计良好的UPS供电系统能给负载提供优质电源,然而在实际应用中,许多问题又往往是UPS供电系统本身引起的。
因此,如何建立~个合理的、安全的UPS供电系统成为大家关注的问题。
为提高UPS供电的可靠性,可采用多种UPS冗余连接方式,各种方式都有优缺点,考虑方案时要根据实际负载情况,选择合适的模式。
当前冗余连接方式大致有以下三种:
(1)双机主从式热备份。
将作为从机的UPS1输出接到另一台作为主机的UPS2的旁路输入,正常运行时由UPS2供电,UPS1处于备份。当UPS2故障时,负载切换至UPS2旁路,由UPS1承担负载供给任务。
该系统结构及控制简单,但存在以下缺点:主机长时间工作,而从机处于长期待机状态,两机的元件老化程度不均匀;在从机供电的状态下,主机静态旁路故障时将导致系统供电失败;系统负载不能超过单机容量且以后无法扩容。
(2)功率均分并联备份。
该系统将两台或多台UPS逆变单元并联运行,正常时两台(或多台)逆变器同时向负载均分供电,当其中一台故障时,该UPS从系统中脱离,用户所需负载电流,由剩余逆变器按新的份额重新供电。此种方式目前有两种结构,一种是UPS通过外加并机柜方式并联,并机柜提供同步及多机均流控制,同时提供并联系统的总静态旁路;另一种是在每台UPS内安装一套逻辑控制板,控制各台机器的同步及均流输出。
此方案的优点是易于扩容(采用并机柜方式时应将并机柜按终期考虑),通过冗余备份提高供电可靠性,但也存在缺点:
(a)采用并机柜方式的,并机柜成为系统的公共瓶颈点,一旦它内部失控或故障,会导致整个系统供电失败。 来自:电工技术之家
(b)由于各台UPS输出量参数难以保持完全一致,导致各UPS在向负载供电同时,还在UPS内部的逆变器间形成环流,当环流过大,将直接危及逆变器安全。
此外,如果各UPS向负载供电的电流差异过大,将使逆变器的功率放大元件老化速度失衡,也会引发故障,一般来说,供电系统中并机数量越多,UPS电源系统发生故障的概率也越大。
(3)并联热备份。
该系统将两台UPS的电池组输入,整流器输出及逆变器输出并联,并共用旁路,正常时两台整流器同时向两逆变器供电,并向两组电池充电,通过逆变器输出静态开关选择其中一台逆变器向负载供电,两台整流器和逆变器分别互为备用,只有当两台逆变器同时故障时,系统将负载切至共同静态旁路,由市电继续向负载供电。
该方案没有瓶颈故障点,任何一台UPS局部或整体故障,系统仍能继续向负载供电,由于真正输出只有一台逆变器,故也不存在逆变器间的环流,但由于此模式类似单机运行模式,带载能力相对差且不易扩容。
一个UPS供电方案的好坏,直接决定了通信机房内重要负载是否能正常运行。
在设计通信机房UPS供电系统时,既要节省投资,又要考虑系统的可靠性、灵活性,为通信设备及计算机负载提供有效的保障。
本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
相关文章
220V供电15KW设备需用多大截面的电线?
问题描述:220V供电15KW设备需用多大截的电线?解答:计算导线截面需要根据负荷距、导线材质、环境温度等多种因素来定,不能只提供220Ⅴ供电,15KW就可以计算出导线截面的依据。
时间:2022-05-11 09:06:22
供电营业规则:临时用电期限是多少
供电营业规则:临时用电期限是多少?临时用电期限除经供电企业准许外,一般不能超过六个月,逾期不办理延期或永久性正式用电手续的,供电企业应终止供电。
时间:2021-12-12 05:41:50
UPS电源电路图说明
分享一个UPS电源电路图说明,该电路提供恒定的调节5伏输出和不规范的12伏的电源,该电路可适应其他受监管和无管制使用不同的电压调节器和蓄电池。
时间:2021-08-11 08:25:25
供电所线损管理与节能降损的措施
供电所线损管理与节能降损的措施,线损管理由技术线损和管理线损两部分组成,线损指标的分解与落实,线损分析的方法及要求,以及节能降损的具体措施。
时间:2021-03-18 05:49:29
- 上一篇:ups供电时间计算公式与方法举例
- 下一篇:电力负荷的功率因数的定义与影响因素